各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,,運行地區經常有沙塵暴,。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
其實SCB10干式變壓器的負載損耗產生于變壓器的線圈,。為什么變壓器的線圈會產生負載損耗呢,。我們知道金屬導體都有電阻存在,電阻是金屬材質的物理特性,,沒法改變,。每種材質都存在電阻,衡量電阻值有一個很重要的參數即電阻率,,電阻率是物理特性每種材質的電阻率都不相同,。 金屬存在電阻后當有電流通過,電流就要對其做工,,做工就產生熱量,,這就是變壓器線圈產生的負載損耗。所以變壓器的線圈多采用電阻率偏低且相對比較經濟的材質,,目前,,做為變壓器線圈材質的主要有兩種一是銅材質二是鋁材質,我們知道銅材質的電阻率比鋁材質的電阻率減少近一半,,在相同截面積的情況下因為銅材質的電阻要低于鋁材質的【R=ρ*(l/s) R表示電阻值 l表示導體的長度 s表示導體的截面積) 這是金屬導體電阻值的決定式】,。 在實際應用中鋁材質的變壓器為了能使性能達到同材質的變壓器,這時鋁材質的截面積需要做的比銅材質截面積大,。在這種情況下鋁材質的變壓器雖然在體積上比銅材質的大,,但其抗電流能力,散熱能力,,和性價比要遠高于全銅材質的變壓器,。
據說30kVA的干式變壓器不能作成SCB型(箔繞),,只能做成線繞,,如SC10,請問是這樣嗎,?用在KYN28A的高壓柜里的所用變。謝謝,!
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
據說30kVA的干式變壓器不能作成SCB型(箔繞),只能做成線繞,,如SC10,,請問是這樣嗎?用在KYN28A的高壓柜里的所用變,。謝謝,!
維修中的英國礦用變壓器
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
燃燒、耐熱,、環境適應試驗
求SCB10,,800KVA,,10/0.4KV,D,,Yn11,Uk=6%干變價格,。請注明采價時間,廠家,,最好有上傳文件,,萬分感謝!!
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少,?還有5200KVA的油式變壓器多少錢,? 謝謝!,!~~~~
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,繞組溫度155度,,繞組最高溫升100度。對于鐵芯,、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身,、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”,。這句話怎么理解啊,?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢,?謝謝高人指教!
變壓器為常規變壓器,,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器,。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,,不勝感激,!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
現在變壓器的價格怎么樣,?誰有這方面的資料嗎謝謝
干式變壓器安裝問題,新建住宅小區安裝變壓器,,距建筑物有5m遠的距離,,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,變壓器能輻射多大范圍,?有沒有具有說服力的資料,。