各位高手,我的畢業設計又遇到問題了,希望大家幫幫我?我做10/0.4kV的車間變電所設計,計算負荷已經算完了,然后就無功補償的計?需裝設的并聯電容器的容量為370.693kvar,因為資料有限我無法查到該電容器的型號,如果哪位高手知道的話告訴我哦!另外算出補償后車間總的視在計算負荷為310.736KVA,因為是車間全是三級負荷,所以我決定只裝一臺變壓器,然后變壓器的型號我也找不到,哪位高手知道的話告訴我一下好不好啊?先謝謝各位了哦!!!
能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號?10代表什么?6.3代表什么,?
↓↓↓做變壓器的朋友必學的系統課程 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班 概念 變壓器(Transformer)是一種能改變電壓的裝置,,主要是利用電磁原理。變壓器型號通常由表示相
知識點:電力變壓器參數大全
請問此變壓器型號表示什么意思!!!
請問一下,,社區變壓器到用戶用什么型號的電纜,?是架空的那種
變壓器的型號通常由表示相數、冷卻方式,、調壓方式,、繞組線芯等材料的符號,以及變壓器容量,、額定電壓,、繞組連接方式組成。請問下列電力變壓器型號代號含義是什么,?D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-單相 S-三相 J-油浸自冷 L-繞組為鋁線 Z-又載調壓 SC-三相環氧樹脂澆注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明變壓器 YD-試驗用單相變壓器 BF(C) -控制變壓器(C為C型鐵芯結構 DDG-單相干式低壓大電流變壓器
現在接觸到有個工程,變壓器為2000KVA,電壓為10KV,中壓配電進出線都為真空斷路器,然后電纜引到變壓室需要加入負荷開關柜,做檢修時斷開電源.該選什么型號呢!FN5可以不?
三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級,。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA,。對雙繞組變壓器,,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓,。
求大神指導,,此項目為4臺630變壓器,高壓進線共200米,其中架空150米,,電纜50米,,用戶是礦山選廠,用電設備大多數為電動機類設備,,請問這種情況下架空導線和電纜線徑選用多少合適,,電動機類設備比較多的情況下,是否需要考慮啟動電流,?,?
1、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?
變壓器利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,,變壓器研究報告指出:主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵心(磁芯),。在電器設備和無線電路中,,常用作升降電壓、匹配阻抗,,安全隔離等,。下面來看看變壓器參數。 1 額定容量se:指變壓器在出廠時銘牌標定的額定電壓,、額定電流下連續運行時能輸送的容量,單位kva,。其計算公式為: 三相變壓器se=1.732ueie 單相變壓器量se=ueie 2、額定電壓ue“指變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓(銘牌上的ue值,是指調壓分接開關在中間分頭時的額定電壓);單位為kv,。
急:我公司電纜橋架有17根YJV22-3*185-10KV電纜,,分別為1#到17#。現在7#電纜B相,、5#電纜A相對地,,請教如何最快從17根電纜中找出這兩根電纜。說明其他電纜帶電運行,。
云南省電力變壓器有限公司生產的型號為SFSZW9-120000/220GY的變壓器型號怎么解釋啊S:為三相F:為風冷S:三圈Z:有載調壓120000:容量220:最高電壓等級其他就不知道了,,請教各位專家給予回到
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做,?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
各位壇友,,目前市面上能夠見到的變壓器型號主要有哪些,?或者說變壓器的功率有哪些?比如500KVA,、400KVA....能不能告訴我所有的這些,,謝謝