醫院水電安裝施工組織設計資料簡介(醫院水電安裝施工組織設計) 給水部份用銅管,、熱熔連接的PP-R管,,排水部份有柔性鑄鐵水管,、塑料管,,清水泵,,潛水泵,,水表,,閥門,。
(一)給排水工程1、生活給水工程:由干警宿舍A,、B棟屋頂水箱供給,,給水干管埋地暗裝,各支管沿墻,、板暗敷,。2、消防給水系統:采用消火栓給水系統,。消火栓給水系統采用地下室消火栓泵供給,,設于辦公綜合樓地下室。3,、排水系統:本工程采用生活污水,、糞便污水、雨水分系統單獨排放,,糞便污水經化糞池處理后排入水市政排水管道,。生活污水、雨水直接排入市政排水管道,。(二)電氣安裝工程 1,、配電系統:電源由辦公綜合樓低壓配電室經電纜溝用電纜引來,總配電箱至各分配電箱導線采用銅芯塑料導線沿墻在梯間用橋架敷設,。 2,、防雷、接地:本工程按三類防雷建筑設防,,屋頂采用避雷帶防直擊雷,,利用柱內的對角主筋作為防雷引下線,建筑基礎內鋼筋作接地體,,接地采用TN-S系統保護,。
詳細闡述了建筑電氣、建筑給排水工程的施工管理,、施工工藝,、施工質量控制,、施工中安全文明措施。 建筑面積:28165m2 建筑層數:18層(地下二層,、架空層) 建筑總高:99.8m建筑給排水部分2.2.1本工程水源來自城市自來水,,供水管網為環狀,并在建筑四周形成環狀,,供本工程的生活和消防用水,。2.2.2本工程給排水系統生活用水量按325m3/d,生活污水量按292.5 m3/d設計,。2.2.3室內生活給水系統2.2.3.1給水豎向分區分為4個區,,-2層~5層生活給水均用市政給水,為J1區,;6~9層生活給水均用A座地下二層生活變頻泵加壓供水,,為J2區;10~13層生活給水均用A座地下二層生活變頻泵加壓供水,,為J3區,;14~18層生活給水均用A座地下二層生活變頻泵加壓供水,為J4區,;2.2.3.2本工程住宅戶內給水管采用PP-R給水塑料管,,戶外給水管采用內襯鋼塑復合管。2.2.3.3給水管道上,,管徑小于或等于50mm采用銅質截止閥,,管徑大于50mm采用閘閥。2.2.3.4本工程采用的用
地下一層車庫,,總建筑面積為10803m2;地上總建筑面積為66325.94m2,,建筑層數為地上18層,,設有裙樓和塔樓,裙樓為商鋪,,塔樓為住宅,。3. 給排水、消防水工程a) 給排水工程室內生活冷水管采用U-PVC給水塑料管,,膠水粘接。室內生活熱水管采用PP-R管,,熱熔連接,。室外生活給水管:DN≤100時,,采用U-PVC給水塑料管,膠粘接,;DN>100時采用給水ABS復合管,,熱熔連接。室內排水管:采用白色U-PVC排水塑料管,,承插粘接連接,。室外排水管采用HDPE雙壁波紋管,橡膠密封圈連接,。U-PVC排水立管要求每一層樓間安裝一伸縮節,,伸縮節承口應順?biāo)鞣较颉E潘⒐苻D(zhuǎn)彎時或最末端轉彎處采用二個帶檢查口的45o彎頭連接(在下轉彎時采用不帶檢查口的彎頭),。室內所有給,、排水、消防管道穿過承重墻,,混凝土梁板或基礎時應與土建配合施工,,預留孔洞和預埋防水套管。給水系統的管道試驗壓力為1.0MPa,,10分鐘內壓降不超過0.05MPa為合格,。排水管做閉水試驗,注水高度以底層樓高為準,,30分鐘不滲不漏為合格,。雨水管閉水試驗注水到頂部雨水斗。b) 消防給水工程
建筑面積5200m2,,十層二單元的住宅樓,。1.2該工程為住宅工程,主要有以下幾個分項工程,;給排水(給水系統,,排水系統,雨水系統,,消防系統),,電氣工程(低壓配電,照明系統,,防雷及接地系統),,弱電(電話、電視系統)由于是一幢住宅安裝,,主體期間有48小時不能上負荷,,到后期安裝工程量較大,工期較緊,,造成安裝工作施工期集中,,所以必須配備精干的施工技術人員,,周密細致地組織施工,確保優質高速,,圓滿地完成施工任務,。可以在這里下載;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28149.shtml
珠海某建筑群水電消防安裝施工組織設計資料簡介(珠海某建筑群水電消防安裝施工組織設計) 本工程包括投標標段A(或B)建筑單體內的通訊,、給排水,、電氣、消防,、空調水管預留等專業的施工,。1.1給排水部分包括:室內生活給水系統、室內排水系統,、室外給排水(含雨水)系統,、消防系統。1.1電氣部分包括:動力照明系統,、防雷接地保護系統,、弱電系統的預留預埋。
中山某大型小區水電安裝施工組織設計
圖紙簡介: 園區標準化廠房設計,、建筑按施工、水,、電,、設備安裝設計圖(包含門衛室)。 投稿網友: xing_820 上傳時間: 2013-06-09
南京某超高層綜合大樓水電安裝施工組織設計
水電安裝設計過程中,在不同的地方安裝水電,,所需要的尺寸也是有講究的:1,、臺盆:50 cm 淋浴器:120cm 馬桶:20 cm 洗菜盆:40cm 拖布池:75 cm 洗衣機:120 cm 電熱水器:170 cm 燃氣熱索?30 cm 浴缸: 35cm 混水閥冷熱水之間:15cm
EIDQDesign擋墻設計(Auto Cad2006)破解版具體內容請查看http://www.lfsoft.cn/product/EIDQDesign.html上的介紹.在CAD2006平臺上測試成功,歡迎交流使用經驗.[ 本帖最后由 luozhenghua 于 2009-6-9 00:42 編輯 ]
海易涵洞設計安裝AND破解 http://www.gong123.com/luqiao/2011-10-16/353758.html
按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,,保護半徑不大于150m,,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離),?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎,??,??。?!
請教下 各位前輩 關于分戶水表設計安裝的問題 例如7層A住戶的供水從管道井中立管引出,,水表安裝在管道井內的具體標高是多少,?在這方面沒有找到具體要求,求知道的前輩教導下,。
新風系統的設計原則1,、定義新風路徑—空氣的流向必須是科學合理而有序列的。新風從空氣較潔凈區域進入,,由污濁處排出(一般污濁空氣從浴室,、衛生間排出,新鮮空氣從起居室,、臥室等區域送入),。2、確定室內最小新風量—以滿足人們?nèi)粘9ぷ?、休息時所需的新鮮空氣量,。3、定義
一,,機房線槽的設計: 1.線管,、線槽的敷設應平直、整齊,、牢固,。線槽內導線總面積不大于槽凈面積的60%;線管內導線總面積不大于管內凈面積的40%;軟管固定間距不大于lm,端頭固定間距不大于0.1m。 2.機房線槽的設計主要根據上述標準要求,,結合電梯機房電纜的規格數量,,計算出線槽的規格。但單憑這一點,,是無法設計出一個具體的方案,。實際設計中還要考慮以下因素。 3.為了防止干擾,,電梯機房電纜必須將強弱電電纜分開敷設,,這樣就要設計強弱電雙線槽,。根據電梯強弱電纜的規格數量,按上述標準要求計算出線槽的規格大小,,再根據實際的經驗留出10% ~ 20%的余量,。 4.線槽可用鋼線槽、PVC線槽或網格橋架線槽,,可以架空敷設也可以埋地敷設,。實際安裝中經常是用金屬線槽在機房地面上敷設,這樣就必須考慮線槽的強度應足夠承受人站在上面而不變形損壞,?;谶@樣的考慮,要求所選用的金屬線槽的厚度要大于等于1.5mm,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧