誰有給排水施工及驗收規范(全),我是搞施工的,在網上找的很多都是設計規范,我用不上,哪位前輩有全套施工規范能不能上傳一下啊!
GBJ 141-90
:handshake
給排水構筑物施工及驗收規范.chm
給排水驗收規范
建筑給排水及采暖系統施工驗收規范
論文簡介:GB50242-2002 根據建設部《關于印發 的通知》(建標[1996]4號)的要求,,遼寧省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》,。我部組織有關部門對該規范進行了審查,,現批準為國家標準,編號為GB50242-2002,,自2002年4月1日起施行,。
在《室內給排水施工驗收規范》中3.13,,要求排水管道在穿越樓板處設置防水套管,,但是在我們以前的施工中一直是采用樓板留洞,,在U-PVC管道安裝完成后,,分兩次澆搗到位的,,并且在廚房,、衛生間驗收中的養水試驗一直很好的,。可是,,在規范中這一條明確要求需要設置防水套管,,就本人的經驗來說,,設置套管比較麻煩,一是施工的時候由于套管定位一旦不準的話,,返工比較麻煩,;二是,,設置的這個套管到底起不起作用,?如果不起作用的話,,豈不是多此一舉!請大蝦賜教??!我的E-mail:leizhh2409@163.com
共16分卷:1
建筑給水排水及采暖工程施工技術與質量驗收標準規范5.2.6 的第2條在連接2 個及2 個以上大便器或3 個及3 個以上衛生器具的污水橫管上應設置清掃口,。當污水管在樓板下懸吊敷設時,,可將清掃口設在上一層樓地面上,,污水管起點的清掃口與管道相垂直的墻面距離不得小于200mm;若污水管起點設置堵頭代替清掃口時,,與墻面距離不得小于400mm,。清掃口設在上一層樓地面上 這怎么設置?現實中是怎么設置的,?
請問建筑給排水驗收規范有哪些,?我是剛畢業的大學生,專業是給排水工程,,來到甲方工作,,請問要了解和掌握哪些規范,,方便以后開展工作
在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范,?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,,各位大神。有沒有,?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125,?采用的是什么連接,?卡箍還是,?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,,立管是125,,立管三通之后上下都是65的接消火栓,。管件是這個三通怎么用,?該怎樣接,?
小弟最近剛接觸工廠的室內給排水設計,在規范中表3.1.14規定了給水配件和連接管公稱管徑,,表4.4.4規定了衛生器具排水的流量,、當量和排水管的管徑,那試問是否表示和這些配件連接的支管管徑就直接取用規定的管徑,?無需再進行計算,?那計算給水和排水的設計秒流量又是為了什么呢?為了計算母管的管徑嗎,?由于這次小弟做的這個給排水就是個衛生間,,水量很小,按照工廠生活間的設計秒流量計算為0.28L/S,,按照表3.6.9生活給水管道的水流速度,,給水母管dn25就滿足流速了,這樣可以嗎,?這個母管會不會太小了,?還有個問題順便問一下,排水的豎管與橫管連接的時候是不是90°的彎頭或正三通直連不太合適,?是否采用45°彎頭或斜三通更合理一些,?
來源:網絡,侵刪,!
規范給排水
求:《DBJ53T-36-2011 云南省市政基礎設施工程施工質量驗收統一規程》及全套表格(word版)《GB50141-2008 -給排水構筑物工程施工及驗收規范》及全套表格(word版)《GB 50268-2008 給水排水管道工程施工及驗收規范》及全套表格(word版)最近在做竣工資料,,手上沒有現成的表格,,論壇里面找了,,都是pdf的,有一個word版本的但是內容缺的很多,,還
給水排水構筑物施工及驗收規范
在《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》第三章《基本規定》的3.3.12條全文:“管道穿過墻壁和樓板,,應設置金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,,其頂部應高出裝飾地面20mm,;安裝在衛生間及廚房內的套管,,其頂部應高出裝飾地面50mm,,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平,。穿過樓板的套管與管道之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實,,端面光滑。穿墻套管與管道之間縫隙宜用阻燃密實材料填實,,且端面應光滑,。管道的接口不得設在套管內,?!笔欠裼斜匾O(shè)置套管,?如何設置,?