4臺循環水泵,,有3臺為汽機拖動,。由于在清洗及預膜階段,,熱點裝置沒有開車,,故只有一臺電機驅動的循環水泵可以工作,。 這樣造成在循環水清洗及預膜階段流量太小,,流速過低而達不到預膜要求,。請問有何更好的方案? 我給業主出具的方案是下面的這個,,看看可行性怎么樣,。1,、熱電裝置單獨設置開車用循環水泵,且熱電裝置給水管和回水管與廠區循環水管之間設置切斷閥,;2,、先對熱電裝置管道進行清洗及預膜,待熱電裝置開車后,,再開啟汽輪機驅動循環水泵,;
誰知道一般循環水的流速一般多少,?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,,發給我看看,,[email protected].小弟非常感謝
問題描述:有一個供暖面積為6萬平方米的鍋爐房,用一臺DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈團結鍋爐供暖,,三臺循環泵,,流量、揚程和功率分別為第一臺,,200m3/h,,32m,30kw第二臺,,200m3/h,,50m,45kw第三臺,400m3/h,,32m,55kw(目前運行的循環泵),。用第一、二臺也能維持下去,,只是多耗費電能,,所以今年從別的所挪來一臺55kw的循環泵。平房的面積為2.5萬平方米,,樓區的面積為3.5萬平方米,。所在地區室外設計溫度為-26℃,冬季采暖室外平均溫度為-8.4℃?,F(xiàn)在用超聲波流量計測得的外網循環水量為700m3/h,,大大超出外網所需的流量(大概為300m3/h左右),這也導致了外網供回水溫差很低,,只是4℃左右,。大家有什么好的方法降低外網循環水流量么?多謝了![ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 編輯 ]
在閉式循環水系統下,,水泵額定流量是150t/h,,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里,。從安裝工藝已檢查沒問題,,過濾器已清洗,空氣已排,。
各位版友,,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,,并保持一定的流量,,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,,同時,,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,,但由于蒸發損失水量的波動如增大,,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),,則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,,以重新調整閥門開度,,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,,或者做這方面工作的朋友可以交流一下,。
求助:如果知道進水的堿度及硬度,,也知道循環水的濃縮倍數,,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢,?
本人初次搞設計,,不明白的事情太多的,,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人???wèn)題是:循環冷卻塔的水池的大小,,深淺等根據什么來設計,如何確定大???和哪些因素有關?
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米,。預計今年新增9。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選?。烤吡私饣厮疁囟仍?0-50度之間
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響,。謝謝,,最好帶上參數:hug:
1.概述 南通寶鋼鋼鐵有限公司煉鋼廠3#電爐除塵煙道管壁冷卻供水系統原設計由3臺水泵機組組成,,兩用一備。其中一臺水泵配備ABB變頻控制器,。該系統在2008年投入使用后一直存在水泵電機過流(有變頻器使用的電機不過流)的現象,,為了保證水泵電機電流在額定范圍以內,必須將三臺水泵全部投運,,并且將回冷卻塔的上塔閥門設置在30%開度,,才能保證爐前冷卻管壁設備有較好的冷卻效果(保證電機不過載),這樣不僅浪費電能,,水壓波動也比較大,。 2、3#電爐除塵冷卻水的工藝流程及參數 3#電爐除塵煙道管壁冷卻水系統,,從爐口至末端為八段冷卻,,每段約為7-8米。設計每段冷卻水需求量分別為(從爐口至末端依次順序):400m3/h(分兩節),、80m3/h,、120m3/h、115m3/h,、85m3/h,、75m3/h、65m3/h,、60m3/h,,合計約為1000m3/h。其中靠近爐口的兩節200m3/h流量最為重要,,冷卻管壁冷卻水量和溫度直接影響爐口冷卻管壁的使用壽命,。各支管供水管徑除了200m3/h為DN200外,其他支管的管徑均為DN150,,最高用水點高約12米,。
現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎,?
地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,,包括高爐冷卻壁,、蛇形管、爐底,、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15
本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 編輯 某循環水補水雙膜處理pid
循環水量為1162.84 補充水量28.16 蒸發風吹損失19.16 排污量9 濃縮倍數是多少,?望指教
RT,,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,不知道是怎么回事,,平常循環水加藥主要是緩蝕劑,、殺菌劑等,懷疑是添加藥品的作用,,請教各位,,共同討論一下。,。,。
一、控制柜的維護:1)維持室內通風,、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V,。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水,。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流,。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年,。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查。
本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 編輯 大家好,,問一個小問題,,在土壤源熱泵設計中,地源熱泵地源側數量計算,,用“機組總制冷/熱量+機組總耗電量”為什么要加機組總耗電量,?地下水源熱泵計算時用“機組總制熱量-機組總耗電量”、“機組總制冷量+機組總耗電量”,,這又是為什么,?請各位大神幫忙解答
現在有一個項目,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,,工藝流程該怎么確定,,占地規模和費用大概為多少,處理水量為1930m3/d,。需不需要上消毒和膜處理,。如果需要上膜處理,牽扯的費用就會比較高了,,在總包項目中,,我覺得就不夠經濟了。因為是涉外項目,,合同里并沒有包含這部分內容,,屬于錦上添花的工程,如果不夠經濟,,我的想法是暫緩,。 大家有什么想法嗎,可以談談看?謝謝大家了,!
循環水流速
循環水流速專題,,為您提供循環水流速相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水流速 相關的專業交流討論,,更多循環水流速相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題