  • 關于循環水加藥裝置的問題

    各位版友,,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,,在一個正常運行的循環水系統中,,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,,如這個值是3.5,同時,,緩蝕,、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,,將導致系統內水量不斷減小,,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),,則此時,,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,,經過一段時間,,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同

  • 拜求飲料廠循環水加藥問題

    飲料廠冷卻塔,一個開式冷卻塔,兩個閉式冷卻塔,目前加的全是RO水,拜求加藥的方法方式,加什么藥,量怎么加?最好還是有計算方法的!!!!!!

  • 超級求救,!循環水加藥問題(緩釋阻垢劑)

    山東西部一小型電廠,循環流量大約2000噸每小時,,凝汽器為不銹鋼管,,用的是市場上較為常見的復合緩釋阻垢劑,廠家推薦加藥量為40PPM,,大約五塊多一公斤,,運行費用比較高,補水為地下水,,氯根:80mg/L,硬度也較小,,濃縮倍數為2.5--3,請問各位高手:如何確定加藥量,?如何查看加藥效果,?請各位大俠幫幫忙哦!

  • 夏天,循環水加藥量和冬天一樣嗎,?

    我廠循環水采用涼水塔進行冷卻,。有旁濾,加有阻垢劑和殺菌滅藻劑 ,。近段時間,,由于氣溫升高,循環水系統的阻力越來越大,,負責水處理的廠家也沒有調整配方及加藥量,。剛開始我們自己增加了殺菌滅藻劑投放頻率,阻力增加能得到抑制,。但現在已經不起效果了,。以前的情況是:阻力會在晚上暴發式上漲,白天 殺菌滅藻劑加下去,,循環水池會起很多泡沫,,循環水系統阻力在一天內降到前一天的水平。但現在阻力上漲后,,殺菌滅藻劑加下去,,循環水池也會起很多白泡沫,循環水系統阻力降不到前一天的水平,。廠家也看了我們發的泡沫,,也對水質進行了分析,。只說是水質很好(也的確達到工業循環水標準)有泡沫很正常,沒問題,。急啊,,現在。眼看著阻力每天增加,,雖然很小,,不到0.002MP,但是水泵的壓頭是有限的,,且氣溫越來越高,,怎么辦啊,?

  • 誰知道一般循環水的流速一般多少?

    誰知道一般循環水的流速一般多少,?流量60立方米/小時,!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,,[email protected].小弟非常感謝

  • 關于循環水的堿度、硬度問題

    求助:如果知道進水的堿度及硬度,,也知道循環水的濃縮倍數,,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢,?

  • 循環水濃縮倍數怎么計算,?

    循環水濃縮倍數怎么計算,?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,,最好帶上參數:hug:

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊??!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米,。預計今年新增9,。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 ,。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選???具了解回水溫度在40-50度之間

  • 循環水含鹽超標,,怎么處理?

    我們用河水經凈化處理后作為循環用水,,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,,或者做這方面工作的朋友可以交流一下,。

  • 關于工業循環水軟化處理

    現有一工程需工業循環水(冷卻水)軟化處理,自來水硬度很高,口感較咸.工業水要求也較高.想得到前輩們的意見(如工藝流程,廠家推薦等)

  • 求助?。£P(guān)于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,,請各位老師指導選擇多少揚程,,多少流量的最合適,依據是什么,?謝謝

  • 關于工業循環水的補充水量

    SHJ16-90 《石油化工企業循環水場設計規范》規定:補充水量=冷卻塔蒸發損失量+風吹損失量+排污水量 冷卻塔蒸發損失量=K*冷卻溫差*循環水量 風吹損失量=循環水量*收水器的除水率 排污水量=(冷卻塔蒸發損失量/(濃縮倍數-1))-風吹損失量請問:計算排污量的的公式中為什么還要減去風吹損失量,?請各位前輩指教,!

  • 循環水都有哪些指標要求?

    手頭有個工程,需把采礦水處理后,,用作電廠循環冷卻水,,不知對水質都有哪些具體要求?請前輩給予解答,、賜教,,謝謝!,!

  • 循環水的導電率有什么危害

    我這里剛上的生產設備和中央空調,,都需要循環水,由于水的硬度大 ,,需要上一套水處理設備,,水處理主設備有軟化塔和反滲透設備,但是領導說只要軟化塔就可以啦 ,,不需要反滲透,,但相關部門說 只用軟化塔的話 ,水的導電率高 ,,想問一下 ,,水的導電率對于中央空調機組 和需要冷卻的設備 危害大嗎 ,如果不大就不上反滲透拉 ,,降低費用阿

  • 提供工業循環水旁濾設備

    高效,、穩定的自動化運行設備,可以有效實現工業循環水的穩定過濾,,降低水體的濁度,,提高冷卻效果,系統為全自動運行,,無需任何操作,,安裝方便,快捷非常適合過濾使用,。上海競舟水處理設備有限公司,。www.shspa.cn

  • 主機和末端循環水量的問題,?

    一般按冷水主機樣本的冷凍水量都比末端設備標準水量的總和要小,,而最終選水泵流量是按主機還是末端的水量選呢?如果按主機選那么末端設備的冷負荷就達不到設計參數需要,,而按末端選,,主機的過水量大了,出來的水溫就會偏高,經過末端冷量交換會減少,,同時供回水溫差會偏小,。大家是按哪個水量選擇的呢?

  • 怎樣計算循環水泵的實際流量?

    怎樣計算循環水泵的實際流量?1,、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2,、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3,、管網系統的總阻力損失:23m,。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m,;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量,。實際流量Q是多少?怎樣計算,? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大,?怎樣計算,?請各位老師、專家給予解答,。謝謝,!

  • 循環水泵流量為什么減少,?

    向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,,流量為520m3/h,、揚程38米。供水溫度50度,,回水溫度35度,,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,,循環泵前后壓差為32米,。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么,?請指教謝謝,!