  • 關于循環水加藥裝置的問題

    各位版友,,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,,在一個正常運行的循環水系統中,,補水閥與排污閥均會打開,,并保持一定的流量,,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,,如這個值是3.5,,同時,緩蝕,、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,,含鹽量不斷增加,,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,,以重新調整閥門開度,經過一段時間,,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,,同

  • 拜求飲料廠循環水加藥問題

    飲料廠冷卻塔,一個開式冷卻塔,兩個閉式冷卻塔,目前加的全是RO水,拜求加藥的方法方式,加什么藥,量怎么加?最好還是有計算方法的!!!!!!

  • 夏天,,循環水加藥量和冬天一樣嗎?

    我廠循環水采用涼水塔進行冷卻,。有旁濾,,加有阻垢劑和殺菌滅藻劑 。近段時間,,由于氣溫升高,,循環水系統的阻力越來越大,負責水處理的廠家也沒有調整配方及加藥量,。剛開始我們自己增加了殺菌滅藻劑投放頻率,,阻力增加能得到抑制。但現在已經不起效果了,。以前的情況是:阻力會在晚上暴發式上漲,,白天 殺菌滅藻劑加下去,,循環水池會起很多泡沫,循環水系統阻力在一天內降到前一天的水平,。但現在阻力上漲后,,殺菌滅藻劑加下去,循環水池也會起很多白泡沫,,循環水系統阻力降不到前一天的水平,。廠家也看了我們發的泡沫,也對水質進行了分析,。只說是水質很好(也的確達到工業循環水標準)有泡沫很正常,,沒問題。急啊,,現在,。眼看著阻力每天增加,雖然很小,,不到0.002MP,,但是水泵的壓頭是有限的,且氣溫越來越高,,怎么辦?。?/p>

  • 超級求救,!循環水加藥問題(緩釋阻垢劑)

    山東西部一小型電廠,循環流量大約2000噸每小時,,凝汽器為不銹鋼管,,用的是市場上較為常見的復合緩釋阻垢劑,廠家推薦加藥量為40PPM,,大約五塊多一公斤,,運行費用比較高,補水為地下水,,氯根:80mg/L,硬度也較小,,濃縮倍數為2.5--3,請問各位高手:如何確定加藥量,?如何查看加藥效果,?請各位大俠幫幫忙哦!

  • 循環水含鹽超標,怎么處理?

    我們用河水經凈化處理后作為循環用水,,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,,或者做這方面工作的朋友可以交流一下,。

  • 誰知道一般循環水的流速一般多少,?

    誰知道一般循環水的流速一般多少,?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,,發給我看看,,[email protected].小弟非常感謝

  • 如何確定循環水池的大小,?

    本人初次搞設計,,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,,懇請大家幫人??問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,,如何確定大?。亢湍男┮蛩赜嘘P(guān),?

  • 請教怎樣選擇循環水泵?。?!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米。預計今年新增9,。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 ,。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間

  • 關于循環水的堿度,、硬度問題

    求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢,?

  • 循環水濃縮倍數怎么計算?

    循環水濃縮倍數怎么計算,?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響,。謝謝,最好帶上參數:hug:

  • 關于地源熱泵循環水泵的流量

    地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵,?

  • 關于循環水池容積 求教??!

    現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎,?

  • 某鋼廠高爐密閉循環水圖紙

    圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,,包括高爐冷卻壁、蛇形管,、爐底,、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15

  • 探析供暖循環水的質量問題

    論文摘要:采暖循環水系統存在的主要問題是換熱設備的結垢影響換熱效率;系統管網的腐蝕以及腐蝕造成的水質二次污染,,管網末端散熱器鐵垢沉積,、堵塞,影響散熱的問題,。 論文關鍵詞:采暖 循環水系統 一,、暖氣供水質量要求 熱水熱力網(熱電廠區域、鍋爐房或間供系統)懸浮物≤5mg/L總硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指標應符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-85,,當系統有不銹鋼,、銅,鋁等Cl-含量不高于25mg/L;當系統中無鋼制散熱器時,可不除氧,;當采用加藥處理時補水水質標準:pH值:7~12懸浮物≤20mg/L總硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖執行城市熱力網設計規范CJJ34—2002或執行HG/T3729—2004標準,。

  • 循環水池泡沫多怎么回事,?

    RT,,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,不知道是怎么回事,,平常循環水加藥主要是緩蝕劑,、殺菌劑等,懷疑是添加藥品的作用,,請教各位,,共同討論一下。,。,。

  • 循環水PH值太高 ,,如何降低?

    最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6,。10天前,為了降低PH值,,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,,濃縮倍數,電導率反而降低了,,濃縮倍數6.0降至3.5,,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,總硬度在100左右

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一,、控制柜的維護:1)維持室內通風,、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V,。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流,。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年,。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查,。

  • 雨水回用與循環水的方案討論

    現在有一個項目,,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,工藝流程該怎么確定,,占地規模和費用大概為多少,,處理水量為1930m3/d。需不需要上消毒和膜處理,。如果需要上膜處理,,牽扯的費用就會比較高了,在總包項目中,,我覺得就不夠經濟了,。因為是涉外項目,合同里并沒有包含這部分內容,,屬于錦上添花的工程,,如果不夠經濟,我的想法是暫緩,。 大家有什么想法嗎,,可以談談看?謝謝大家了!

  • 某循環水補水雙膜處理pid

    本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 編輯 某循環水補水雙膜處理pid