污水管線改造,需要注意什么問題,?1,、污水井需要按照原來井位布置么,?保證支管接入2、支管還用設計么,?還是用原來的支管,?3、還有什么其他需要注意的地方么,?第一次做污水改造,,不知道和新建污水管線有什么特別注意的地方,麻煩各位前輩指點一下
我這里也有個污水改造的項目原來的UASB+CASS乳制品廢水處理現在處理量加大,有機物濃度提高,油脂含量升高,準備對前處理和沉淀池進行改造,一期處理能力3000噸,設計有機物濃度2000MG/L(COD)現在增加4500MG/L(COD)濃度廢水1000噸,生化性能好C/N大于50%有好的建議希望能夠發帖子,或者和我聯系本人石**電話13015215127有意在本行業內發展結識行業精英現手上有3個正在進行的項目都是乳制品行業廢水專業人事聯系,妄人勿擾 謝謝
老圖了,,分享下,! B段沉淀暫時不用 B段曝氣暫時不用 (1)
兩個關于污水廠改造的文章,出自最新一期中國給排水,。 很有指導意義
目前正在做的工程是污水處理廠的改造工程,,其中水解池為長方形半地上敞口水池,長60米,,寬30米,水池底標高為自然地面以下2.2米,,池底板厚400mm,,池壁高度4.7米,地下水位為自然地面以下2米,。因為需在池內增加導流墻(砼墻),,所以須對水池內淤泥進行清理后方可施工,可清淤必須考慮池體的上浮,,而且水池與周圍構筑物間距較小,,池體面積過大,采用井點降水無法滿足抗浮要求,,請問各位高手:1,、水池的抗浮計算應該怎么算呢?2,、應該采取什么措施進行抗?。?,、水池的變形沉降觀測應該參照哪個規范執行,?4、如何觀測地下水位,?以上問題請有遇到過類似工程或者有相關施工方案的高手請多多指教~
污水d600~d800管道原管位新建(道路為主干道,,各種管線占滿了人行道,,還有雨水箱涵,,無新建管位),全長約2公里,,想問下:在改造期間污水收集有哪些辦法,?求解
目前正在做的工程是污水處理廠的改造工程,其中水解池為長方形半地上敞口水池,,長60米,,寬30米,水池底標高為自然地面以下2.2米,,池底板厚400mm,,池壁高度4.7米,地下水位為自然地面以下2米,。因為需在池內增加導流墻(砼墻),,所以須對水池內淤泥進行清理后方可施工,可清淤必須考慮池體的上浮,,而且水池與周圍構筑物間距較小,,池體面積過大,采用井點降水無法滿足抗浮要求,,請問各位高手:1,、水池的抗浮計算應該怎么算呢?2,、應該采取什么措施進行抗?。?,、水池的變形沉降觀測應該參照哪個規范執行,?4、如何觀測地下水位,?以上問題請有遇到過類似工程或者有相關施工方案的高手請多多指教~
污水治理工程升級改造項目:凈水間,,回用水提升泵房,送水泵房,。 跪求各位專家:凈水間等工藝管道設備安裝,,施工內頁資料都有哪些;那位大大有表格啊,。 先謝謝了,。
南通某污水處理廠的改造實踐
求助!??!本人接手一300頓制藥廢水污水處理站改造,污水廠構筑物全地下,,采用調節沉砂池+初沉池+兩級厭氧生物濾池+兩級接觸氧化+絮凝沉淀,。主要問題是厭氧,、好氧池容都偏大,停留時間太長,,僅一級厭氧池就6個小時,,二級厭氧濾池24個小時,一,、二級接觸氧化池停留時間都為12小時,。另外二級厭氧填料為卵石,其他厭氧及好氧為彈性填料,。另進水CDO2000,,BOD500,ph7.5 求教這個需要進行縮小池容嗎,?而且主要污水進水量每天只有100方不到,,我擔心厭氧時間過長導致后面兩級接觸氧化碳源不足影響。
1,、規模:2000噸/天,;2、提標從一級a提標到地表Ⅲ類水,,總氮仍執行一級A,;3、現有工藝為AAO MBR,;4、想請教群里的大神們這個需要加哪些工藝和措施,,需要投多少錢
目前污水廠建設與運營常見的問題
對于污水提升器很多人都了解是解決地下室排水用的,,但是很多人對于設備的選擇時機往往都不太確定,,有的人水電改完之后才來選擇設備肯定就遲了,因為設備是需要跟水電一起進場的,,提前預埋好排水管道哪些,,而且需要預留電源插座這些,那么在安裝污水提升器之前還有哪些是需要注意的呢?
家里有別墅的,一般都會帶有負一或是負二樓,,那我們就會享受一個附贈的多變的空間,,只要解決了這種地下室的排水問題,地下室就能被充分利用起來的,。 一般地下室的排水都會利用污水提升器來解決,,這種一體化的污水提升裝置在通電后會將地下室的污水增壓從而排入就近的市政污水管網中,,這樣我們就不會因為排水系統的局限而對地下室的設計束手無策了。 我們在解決地下室的排水問題后,,地下室從倉儲空間轉變成廚房,,淋浴間,衛生間,,健身房,,畫室,書房,,茶室,,下沉式庭院等等空間,我們的在家中的生活也會變得豐富多彩起來,。 但是我們要注意,,要是想將地下室大改造的話,我們需要提前規劃排水問題,,這樣商家的技術人員就可以和裝修公司的施工人員提前交接需要預留的管道和電源,,這樣在后期安裝的時候更加方便,不會大面積的再進行修改,,即節約時間又減少工程量;要是我們的地下室空間已經裝修完成的話,,就需要與污水提升器的技術人員詳細溝通,看怎樣的安裝方案會更好,,在最大程度上減少對現有房屋的改動,。 這樣,在
污水廠提標改造也能事半功倍 一,、低碳的提標改
有個客戶要求改造原有的地埋式污水處理系統的瀑氣管(接觸氧化法)想問問各位前輩,,這個怎么處理,怎么改造,,該早的價格和以前的相比會怎樣,。謝謝
發一組在尚未竣工的再生水廠的照片,由于個人關系,,我更偏重設備,、管道方面。
隨著城市發展,,對水環境越來越重視,我們這邊正在著手進行老舊小區雨污分流改造工程。這種改造工程本身原理不復雜,,但是施工起來卻是異常繁瑣,!本來只要將化糞池污水接到新建的污水系統即可,但是陽臺水的問題卻讓雨污分流變得復雜,。本身陽臺落水管和屋面雨水管合并接入雨水,,但是現在很多陽臺都自家隨意改造,流到落水管里進入雨水系統造成污染,,需要改造,。這無疑增加了很大的工程量。所以我個人覺得現在建筑給排水設計的時候就應該考慮陽臺設計2路管道,,一路陽臺污水管,,一路屋面雨水管。從建筑內部實現雨污徹底分流,。還有很多小區不重視室外工程,,存在很多錯接漏接,也是造成改造困難的重要原因,。如果您有什么好的建議,,希望留言,謝謝了,!