污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗檢驗標準參照哪本規范? 現有規范針對混凝土管和塑料管有相關規定,,但是針對球磨鑄鐵管并無此規定,想問問各位同行,,實際施工過程中執行哪本規范,?
污水廠水池構筑物等閉水試驗1)水源接觸池閉水試驗,共用水量1600m3,,水源來自廠區上水管線,,利用上水消火栓井,采用臨時管線將上水輸送至接觸池頂板,,通過檢修孔注入接觸池內部,,當上水壓力不能滿足接觸池閉水水位的需要,在接觸池外側加設水泵,,將試驗用水標高達到試驗水位標高,。2)充水 ① 、接觸池池內充水分三次進行:第一次充水為設計水深的1/3(50.75),;第二次充水為設計水深的2/3(53.15),;第三次充水至設計水深,。②、充水時的水位上升速度不宜超過2m/d,。相鄰兩次充水的間隔時間,、不應小于24h。③,、每次充水宜測讀24h的水位下降值,,計算滲水量,在充水過程中和充水以后,,應對水池作外觀檢查,。當發現滲水量過大時,應停止充水。待作出處理后方可繼續充水,。記錄3)水位觀測①,、充水時的水位可用水位標尺測定。②,、充水至設計水深進行滲水量測定時,,應采用水位測針測定水位。水位測針的讀數精度應達1/10mm,。③,、充水至設計水深24小時后,開始進行滲水量測定,,測讀水位測針的初讀數,。④、測讀
閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,,以單位滲水量計算,。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,,架好試驗水箱和連接水源及其管道,。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵,。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
有幾個問題想問一下,?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗,? 2,。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,,但是施工現場如何精確測量,?我是在井口邊作一記號,,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來,? 3,。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,,很是疑惑,,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答,。
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少,?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別,? 請大家幫幫?,謝謝各位。
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水,、雨污水合流管道及濕陷土,、膨脹土、流砂地區的雨水管道,,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行,。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下,!
水工混凝土骨料試驗規范
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:01 編輯 根據設計要求每個構筑物都必須在其主體結構混凝土達到100%設計強度后,,并在防水層及防腐層施工前進行滿水試驗,用以考核檢驗水處理構筑物的滲水量是否達到標準要求,,以免水滲漏,,而且也避免鋼筋混凝土結構內鋼筋遭受腐蝕,影響結構安全,。這期間應注意閉水試驗必須用清水(切忌用污水),,逐池緩慢地放水試驗,發現滲漏點要做好標記,。試水水位應放至正常使用的最高水位,,經三個晝夜的觀察、記錄,,無滲漏再逐步放水,。
隨著GBT 26081-2010污水用球墨鑄鐵管,、管件和附件的實行,現在市政道路中新建污水管道(重力流)已較大范圍使用污水用球墨鑄鐵管,,但關于污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗標準卻沒有提及,,按照GB50268-2008 給水排水管道工程施工及驗收規范 9.3章節中關于無壓管道的閉水試驗驗收標準,規范中只提到了鋼筋混凝土管和化學建材管兩種閉水計算公式,,那污水用球墨鑄鐵管閉水試驗要套用哪個公式呢,?鋼筋混凝土管與化學建材管兩個公式計算出來的允許滲水量相差大約10倍,按道理應該要參照化學建材管的試驗標準,,但個人感覺還是缺乏一點依據,,不知道各位怎么理解?是否有關于污水用球墨鑄鐵管的相應閉水試驗標準呢,?
閉水試驗對重力管強制性條文,,可是實際操作困難重重,,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,,而且做閉水試驗是不能先回填土的,,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,,那么等天晴又要抽水重做,,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎,?大家都怎么來做的,?質監站對這個管的嚴嗎?
小弟最近在做公司的出廠試驗標準,,現在公司沒有接地電阻測試儀,。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,,輔助回路耐壓,。接線,外觀等?,F(xiàn)在不知道,,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝,!
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗,。叫我們拿發案,。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想?辦法,。謝謝
一中學試驗樓,,有化學、生物,、物理三類試驗室,,其污水要如何處理?用什么設施,?該設施參何圖集施工?搜索以前貼子未曾發現有明確說明的,。
下載了一個(灌溉試驗規范SL13-2004),誰有更加全的,,謝謝了,!
工業用閥門的壓力試驗規范
那位前輩有《土工試驗規范1999》 pdf格式的,,請傳上來,,謝謝為表示感謝[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 編輯 ]
不為別的,,就希望能建立一個屬于咱們做試驗的同胞們自己的天地!港口工程質量檢驗評定標準JTJ221-98
彈法檢測混凝土強度試驗規范
1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2,、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013,、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075,、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6,、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098,、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92
污水閉水試驗規范
污水閉水試驗規范專題,,為您提供污水閉水試驗規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水閉水試驗規范 相關的專業交流討論,,更多污水閉水試驗規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題