在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
設計變更項目:市政污水工藝:沉砂池--格柵--氧化溝進水PH變化有時候3點多,,有時候6,,7,,我設計格柵和氧化溝之間加個中和調節池,水力停留時間3H,,里面加折板,,配加CA(OH)2(熟石灰)的加藥系統,一,,這樣可以嗎,?二,不設沉渣斗,,吸泥機是否可行,?三,,如題,能否共享啟發下思維,,多謝,!
帶酸化作用的調節池是怎么回事,?調節池主要起到調節水量和均合水質的作用。調節池是用一般用壓縮空氣攪拌,,怎么會起到酸化的作用,?調節池怎么設計或怎么控制能起到酸化的作用?即帶酸化作用的調節池,。感謝大家給予回答,。
調節池采用鋼制的圓柱形水罐,直徑8米,,高度10米,,用吸沙泵排沙,底部做成傾斜結構,,平底是一個直徑2米的圓,,在此面上均布帶孔的管,這種結構吸沙是否可行啊,。做成什么結構效果好,。
您好,我是頭一次來,工作中遇到了困難,希望指點指點,不勝感激!我是搞自動控制的,接了一個印染廠的活,中和調節池里的廢水,問題是調不出來,PH不是高就是低到1點多,我懷疑是他設計的問題,廠方只是把原來的管道鑿開挖了個池子,而且廢水直接排放,沒有停留時間,流量變化大我們是按照廠方提供的圖紙設計的控制系統,只是把圖紙要求的調節閥改成了控制閥,PH反應過低跟這有關系嗎??對方加的是95的濃硫酸.1,這種調節池設計本身有問題嗎?2.如果只通過修改電氣這塊可以把污水中和達標嗎?3.要怎樣才能達標呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
圖紙簡介: 本圖紙為簡單的調節池尺寸圖,包含調節外形尺寸圖,,調節池剖面圖,,調節池平面圖,設備一覽表 投稿網友: feiyugb 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 該圖紙為某項目的調節池單體結構設計全套施工圖紙,,包含平面圖,,剖面圖,配筋圖,,大樣圖,。 投稿網友: xpjyyy123 上傳時間: 2013-08-26
莫小區建中水處理站,,由于區領導意思吧化糞池改造成調節池,還要具有隔油功能不知哪位大蝦有此經驗,?還請多多指教,!謝謝!?。,?!
各位大俠教教小弟啊,調節池的容積怎么計算啊?我的工程是大學生活區洗浴水經過處理回用做沖廁用,日處理量為1000t/d,大家都知道這種水的原水水質穩定但水量是很不均勻的,所以需要一個均量調節池,可是我到處都找不到計算方法啊,幫幫小弟吧!謝謝啦!
調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少啊,? 不同的水該怎么確定,?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大啊,! 具體該怎么做,?
本人是剛畢業的電氣學生,,正在應聘一家環境工程公司,,老總給我了一張電路設計圖,讓我自己看,,有很多疑問,,請過路的各位前輩指教。圖里的 FJ ZJ指的是什么,?特別是FJ,,這個器件我查了好多資料都查不到。HD是不是指紅燈,?圖里上面一行的ZJ是不是指 進水的機器,?下面一行的ZJ是不是 用傳感器測液面,到液面到達一定值的時候就導通連接了,,然后亮紅色指示燈,?請各位前輩指教,,勿笑菜鳥太笨呵,,謝謝啦!
小弟剛出來工作,遇到一個25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水處理量,不知道調節池該怎么設計?
我剛參加工作,老板就要做一個屠宰廢水的設計,,平時日產廢水30立方,,過年100立方,平常按8小時算來處理,,進水量大時按16小時處理,,排水集中在凌晨4小時左右,,我怎么確定調節池的大小和停留時間么呢?請各位師哥師姐幫我分析分析
我廠正在建一個地上的生活污水調節池,,環保公司未給調節池加蓋密封,不知臭味是否會很大,?由于廠區面積有限,,調節池的位置離車間及辦公室都很近,不知是否會有影響,?那位大蝦指點下
調節池:設計流量:400t/d(16.7 m3/h設計最大時流量為80m3/h),,設計停留時間:1.5h(根據提升泵流量)設計有效容積:150m3工藝尺寸:?8.0×8.15m池內安裝污水一次提升泵。就地儀表:安裝在線超聲波液位計1臺,。 一次提升泵80QW50-8-3 數 量:2臺(1用1備)流 量:100m3/h揚 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
一個化工制藥園區的工業廢水,,在前段考慮設置水解酸化池(池中帶填料),那么請問還需要在前段設置調節池么,?如果不設置,,水質變化很大的時候是否會對水解酸化池中的厭氧微生物沖擊太大?其實我所問的問題也就是說,,水解酸化池能否替代調節池,?水解池抗水質沖擊負荷怎么樣?歡迎各位同行交流,、指教
最近接手一個印染廠的工程調試,,因經驗欠缺,,請幫助分析一下:公司的設計方案所寫:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,,BOD=200mg/L ,,pH=6-13 ,色度=400 倍,,SS=500mg/L,,硫化物=30mg/L,溫度=48 度(都是小于等于),,但是這都是參考類似印染廠的水質定的,。基本工藝流程:廢水--調節池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,,這個流程是別的環保公司給設計的,其中竟然沒有設置污泥回流,,并且調節池的調節作用不好,。我接手的時候,,污泥已經培養了一段時間了,活性污泥絮凝體較多,,沉淀性能也算好,,顏色呈灰色。操作如下: 曝氣4 小時停2 小時,,六小時一輪回,。營養物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,,兩次投加,,每8 小時一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,,一次性投加,;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,,每8 小時一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,,每兩天投加一次;接觸氧化池:每次8kg,,每天投加一次) 有機肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,,后10 天每天6 桶,一
日處理量10000方的處理廠,,進水在調節池中停留2小時,調節池容積約為834方,,請問長,、寬、高該如何確定,,它們的長度之間有一定比例嗎,?
大家好!我有一個問題;水廠至供水點(一個鎮的供水)六公里遠,能否直接從水廠加壓至供水點,在供水點處不設置調節水池.我想問一下大家如果沒有調節水池,一方面會不會存在供水的安全性,由于管線較長,一旦出現爆管,將會影響到該鎮的用水.另一方面沒有了調節水池,消防水不能得到保證.所以我想問大家,這樣的供水方式行嗎?有何好的建設?謝謝各位的關注!