圖紙簡介: 環境工程畢業設計調節池設計圖。,。 投稿網友: ycl10086110 上傳時間: 2013-07-03 圖紙省份:
我剛參加工作,老板就要做一個屠宰廢水的設計,,平時日產廢水30立方,,過年100立方,平常按8小時算來處理,,進水量大時按16小時處理,,排水集中在凌晨4小時左右,我怎么確定調節池的大小和停留時間么呢?請各位師哥師姐幫我分析分析
調節池:設計流量:400t/d(16.7 m3/h設計最大時流量為80m3/h),,設計停留時間:1.5h(根據提升泵流量)設計有效容積:150m3工藝尺寸:?8.0×8.15m池內安裝污水一次提升泵,。就地儀表:安裝在線超聲波液位計1臺。 一次提升泵80QW50-8-3 數 量:2臺(1用1備)流 量:100m3/h揚 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
設計變更項目:市政污水工藝:沉砂池--格柵--氧化溝進水PH變化有時候3點多,有時候6,,7,,我設計格柵和氧化溝之間加個中和調節池,水力停留時間3H,,里面加折板,,配加CA(OH)2(熟石灰)的加藥系統,一,,這樣可以嗎,?二,不設沉渣斗,,吸泥機是否可行,?三,如題,,能否共享啟發下思維,,多謝!
圖紙簡介: 本圖紙為簡單的調節池尺寸圖,,包含調節外形尺寸圖,,調節池剖面圖,調節池平面圖,,設備一覽表 投稿網友: feiyugb 上傳時間: 2014-05-26
工業廢水調節池的設計計算
僅供參考?。?/p>
工業企業由于生產工藝的原因,,在不同工段,、不同時間所排放的污水差別很大,尤其是操作不正?;蛟O(shè)備產生泄漏時,,污水的水質就會急劇惡化,,水量也大大增加,往往會超出污水處理設備的正常處理能力;城市污水,,尤其是學校,、居民小區等人員集中的地方,由于用水量和排入污水中雜質的不均勻性,,也會使得其污水流量或濃度在一晝夜內有較大的變化,。這些問題都會給處理操作帶來很大的麻煩,使污水處理設施難以維持正常操作,。因此,,對于特征上波動比較大的污水,,有必要在污水進入處理主體之前,,先將污水導入調節池進行均和調節處理,使其水量和水質都比較穩定,,這樣就可為后續的水處理系統提供一個穩定和優化的操作條件,。 具體說來,調節的作用主要體現在以下幾個方面: 1.提供對污水處理負荷的緩沖能力,,防止處理系統負荷的急劇變化;
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
本人最近經常瀏覽咱們的鋼結構論壇,;并看了一些鋼結構方面的圖紙,;發現怎么咱們的鋼結構設計圖紙都沒有區別設計圖與施工圖呢?好像大部分都不是很正規,;總是介于設計圖與施工圖之間,!能不能將用于下載的圖紙正規一下呢?
在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
各位大俠,,對原有污水處理系統(沒有調節池)增加一個調節池大家幫忙出出點子,。 原系統采用先酸解,再氧化,,最后沉淀的方式進行,,污水來源為生活用水,設計每小時處理水量375立方(事實上只有峰值才這么大,,僅飯點時間,,持續時間也不超過2h)。問題:調節池水深多少合適,?停留時間擬定4h,。調節池形狀能否為圓形?能否采用空氣攪拌,?采用溢流還是水泵向酸解池注水,?采用格柵過濾應安裝在什么位置,?進水口還是出水口?多謝,!對于水處理我是外行,,但是作為大方案的一部分必須由我完成,所以請教各位老師專家了,!
我想知道在水處理中,,設計的調節池,,厭氧池,好氧池,,沉淀池,,絮凝池,集水井,,柵格等等這些的規格 需要什么條件來設計呢,,就是說我假如要一天處理100噸的廢水 這些規格應該多大呢 那我處理200噸的話是不是直接把規格擴大2倍呢,設計規格原則是什么,。,。 求教了,謝謝前輩們給提提建議,,給提提設計原則之類的分享到:
圖紙簡介: 污調節池結構施工圖,,包含調節池平面圖,調節池剖面圖,,調節池預埋件說明圖,。 投稿網友: wzf3769 上傳時間: 2014-07-16
采暖通風與空氣調節設計圖例
圖紙簡介: 該工程為某地調節池、事故池,,尺寸為10mX12mX5m ,5米深,,覆土800,地下水-1.4,。圖紙內容包含結構設計說明,,底板配筋平面圖,壁板配筋平面圖,,頂板配筋平面圖,,預留洞,埋件平面圖,構造大樣圖等,。 投稿網友: yqsource 上傳時間:
上傳《現行建筑設計規范圖說大全 采暖通風空氣調節設計圖說》,,分3卷,PART1
3.6.3 建筑物的給水引入管的設計流量,,應符合下列要求: 1 當建筑物內的生活用水全部由室外管網直接供水時,應取建筑物內的生活用水設計秒流量,; 2 當建筑物內的生活用水全部自行加壓供給時,,引入管的設計流量應為貯水調節池的設計補水量。設計補水量不宜大于建筑物最高日最大時用水量,,且不得小于建筑物最高日平均時用水量,; 3 當建筑物內的生活用水既有室外管網直接供水、又有自行加壓供水時,,應按本條第 1 ,、 2 款計算設計流量后,將兩者疊加作為引入管的設計流量,。 請教一下論壇里的朋友,,在規范第2調中的貯水池的補水量如何確定,,最好能舉例說明,,先謝過大家,有相同問題的朋友幫忙頂下
圖紙簡介: 泄水陡坡1#消力池在0+135--0+150樁號段,,矩形斷面,下部換填20c 投稿網友: sunflowerjmc9527 上傳時間: 2013-07-21
調節池設計圖
調節池設計圖專題,,為您提供調節池設計圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調節池設計圖 相關的專業交流討論,,更多調節池設計圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題