煤污水,是收集沖刷煤堆場的雨水,,雨水量計算公式采用Q=ψHF,,式中徑流系數ψ取0.2,,F(xiàn)為匯水面積約77621平方米,H為多年(10年以上)最大日降雨深的平均值,,取150mm,。則Q=2239m3/d,降雨量比較集中的時候,,有可能4--6個小時內排出一天60%的污水,,所以一小時最大雨水量為335.8m3/h。想求助大家,,調節池怎么算,? 《建筑中水設計規范》1、連續運行時,,調節池(箱)的調節容積可按日處理水量的35%~50%計算,。2、間歇運行時,,調節池(箱)的調節容積可按處理工藝運行周期計算,。我是否可以按日處理水量的35%~50%計算?還是按一天24小時平均下來,,算6--8個小時的調節量,?還有最后的清水池,全部回收用作噴灑除塵,、消防用水,,請問清水池容積多大,用一天雨水量,,即Q=2239m3合適嗎,?真的是頭疼,,先謝謝大家了![ 本帖最后由 chenguansan 于 2010-1-27 10:11 編輯 ]
請教高手:最近公司的調節池換位置,領導要求根據實際請況重新算.流量2400m3/d, cod0-6h 30m3/h 10256-8h 150m3/h 15008-11h 80m3/h 120011-13h 200m3/h 170513-17h 80m3/h 124617-20h 200m3/h 160220-22 120m3/h 143822-24h 60m3/h 1094請各位前輩賜教
各位高人: 廢水調節池理論上是畫流量——時間曲線,,由閉合面積確定,,但是實際工程設計中,很難有流量——時間的統計數據,,請大家討論和介紹一下經驗
廢水是每天集中在凌晨3小時內排放來計算,,而生化處理是24小時連續不間斷進行,,污水在調節池的預計停留時間為6~8小時,請問大家調節池的容積怎么樣來確定呀,?急~~~
在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
帶酸化作用的調節池是怎么回事,?調節池主要起到調節水量和均合水質的作用,。調節池是用一般用壓縮空氣攪拌,怎么會起到酸化的作用,?調節池怎么設計或怎么控制能起到酸化的作用,?即帶酸化作用的調節池。感謝大家給予回答,。
您好,我是頭一次來,工作中遇到了困難,希望指點指點,不勝感激!我是搞自動控制的,接了一個印染廠的活,中和調節池里的廢水,問題是調不出來,PH不是高就是低到1點多,我懷疑是他設計的問題,廠方只是把原來的管道鑿開挖了個池子,而且廢水直接排放,沒有停留時間,流量變化大我們是按照廠方提供的圖紙設計的控制系統,只是把圖紙要求的調節閥改成了控制閥,PH反應過低跟這有關系嗎??對方加的是95的濃硫酸.1,這種調節池設計本身有問題嗎?2.如果只通過修改電氣這塊可以把污水中和達標嗎?3.要怎樣才能達標呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
調節池采用鋼制的圓柱形水罐,,直徑8米,高度10米,,用吸沙泵排沙,,底部做成傾斜結構,平底是一個直徑2米的圓,,在此面上均布帶孔的管,,這種結構吸沙是否可行啊。做成什么結構效果好,。
最近接手一個印染廠的工程調試,,因經驗欠缺,,請幫助分析一下:公司的設計方案所寫:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,,BOD=200mg/L ,,pH=6-13 ,色度=400 倍,,SS=500mg/L,,硫化物=30mg/L,,溫度=48 度(都是小于等于),但是這都是參考類似印染廠的水質定的,?;竟に嚵鞒蹋簭U水--調節池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,這個流程是別的環保公司給設計的,,其中竟然沒有設置污泥回流,,并且調節池的調節作用不好。我接手的時候,,污泥已經培養了一段時間了,,活性污泥絮凝體較多,沉淀性能也算好,,顏色呈灰色,。操作如下: 曝氣4 小時停2 小時,六小時一輪回,。營養物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,,兩次投加,,每8 小時一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,,一次性投加,;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,,每8 小時一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,,每兩天投加一次；接觸氧化池:每次8kg,,每天投加一次) 有機肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,,后10 天每天6 桶,一
各位大俠教教小弟啊,調節池的容積怎么計算啊?我的工程是大學生活區洗浴水經過處理回用做沖廁用,日處理量為1000t/d,大家都知道這種水的原水水質穩定但水量是很不均勻的,所以需要一個均量調節池,可是我到處都找不到計算方法啊,幫幫小弟吧!謝謝啦!
一個化工制藥園區的工業廢水,在前段考慮設置水解酸化池(池中帶填料),,那么請問還需要在前段設置調節池么,?如果不設置,水質變化很大的時候是否會對水解酸化池中的厭氧微生物沖擊太大,?其實我所問的問題也就是說,,水解酸化池能否替代調節池?水解池抗水質沖擊負荷怎么樣,?歡迎各位同行交流,、指教
本人是剛畢業的電氣學生,正在應聘一家環境工程公司,,老總給我了一張電路設計圖,,讓我自己看,有很多疑問,,請過路的各位前輩指教,。圖里的 FJ ZJ指的是什么?特別是FJ,,這個器件我查了好多資料都查不到,。HD是不是指紅燈?圖里上面一行的ZJ是不是指 進水的機器,?下面一行的ZJ是不是 用傳感器測液面,,到液面到達一定值的時候就導通連接了,然后亮紅色指示燈,?請各位前輩指教,,勿笑菜鳥太笨呵,謝謝啦,!
我廠正在建一個地上的生活污水調節池,,環保公司未給調節池加蓋密封,,不知臭味是否會很大?由于廠區面積有限,,調節池的位置離車間及辦公室都很近,,不知是否會有影響?那位大蝦指點下
莫小區建中水處理站,由于區領導意思吧化糞池改造成調節池,,還要具有隔油功能不知哪位大蝦有此經驗,?還請多多指教!謝謝?。,。。?/p>
調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少啊,? 不同的水該怎么確定,?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大啊,! 具體該怎么做,?
我剛參加工作,,老板就要做一個屠宰廢水的設計,平時日產廢水30立方,,過年100立方,,平常按8小時算來處理,進水量大時按16小時處理,,排水集中在凌晨4小時左右,,我怎么確定調節池的大小和停留時間么呢?請各位師哥師姐幫我分析分析
小弟剛出來工作,遇到一個25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水處理量,不知道調節池該怎么設計?
調節池:設計流量:400t/d(16.7 m3/h設計最大時流量為80m3/h),設計停留時間:1.5h(根據提升泵流量)設計有效容積:150m3工藝尺寸:?8.0×8.15m池內安裝污水一次提升泵,。就地儀表:安裝在線超聲波液位計1臺,。 一次提升泵80QW50-8-3 數 量:2臺(1用1備)流 量:100m3/h揚 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
有一個舊污水池改造項目,處理的是類似于生活污水的中低濃度工業廢水,。原調節池是地下的,,又臟又臭沒人愿意下去清理,本來想把該池清干凈了安裝穿孔曝氣管的,,現在無法實現了,。想請問下,,大家做過的工程中,,調節池是否一定要預曝氣,不預曝氣有何不良后果,?
調節池容積
調節池容積專題,,為您提供調節池容積相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調節池容積 相關的專業交流討論,,更多調節池容積相關內容請?jiān)L問