有一個舊污水池改造項目,,處理的是類似于生活污水的中低濃度工業廢水。原調節池是地下的,,又臟又臭沒人愿意下去清理,,本來想把該池清干凈了安裝穿孔曝氣管的,現在無法實現了,。想請問下,,大家做過的工程中,調節池是否一定要預曝氣,,不預曝氣有何不良后果,?
遇到一個曝氣調節池曝氣管(穿孔管)結垢的問題,。污水是印染廢水,管質是PVC。大約3個月左右,,就會堵塞,,有大約2mm后的垢,灰色,,較硬,。看上去有點象水泥,,但是用手可以很容易掰斷,。請各位高手討論一下是什么原因造成的,?有沒有好的預防辦法,?畢竟定期拿上來清理太麻煩了?。?/p>
地埋設備使用一個風機同時供給調節池和曝氣池,,很多資料上都是直接用閥門來調整量路的氣量的,,可我覺得調節池水位經常在變化,水位低時中這一路的阻力小,,氣肯定會更多往這邊走,。有做過的朋友給點建議呢?或者還有其他什么辦法能穩定地給兩個氣路分配需要的氣量,。
水解酸化池前調節池預曝氣有什么作用,?看到好幾張圖紙都有在水解池前調節池里加預曝氣,,但也在《三廢處理工程技術手冊》里看到“考慮到后續水解處理工藝,一般不用曝氣沉砂池作為預處理裝置,?!边@兩個是不是矛盾,,也沒有實際運行參考,,請專家指導!
做工程的過程中,得到一個經驗數值,,就是曝氣調節池的曝氣量(空氣)一般都控制在1.5-3m3/m2h,,但我也看到有的工程里面曝氣調節的供氣量為0.02-0.04m3/(min m3池容),對同一個池子,,這兩個數據算出的供氣量相差太大,,比如一個20*30m,有效深度為5m的曝氣調節池,這些都為經驗參數,,請問各位前輩,,有沒有更為合理的計算方法(比如理論上的?手冊,?),?不吝賜教!謝謝了,!
調節池采用曝氣攪拌,,這個風量怎么計算,?查了些資料:1、采用氣水比來計算:有的按氣水比計算,,提供的參數是1:1-1:3,,那么這個水量是整個調節池容積的水量,還是每小時的進水量,?還有氣水比的單位是m3/m3.小時嗎,?2、采用調節池面積來計算,,提供的參數是1.5-3m3/m2.h,這里的h指的是小時,,還是水深1m?3、按功率來計算,,提供的參數是4-8w/m3,,然后計算出功率,在反推出鼓風機的風量,。舉個例子,,每小時進水量Q=250m3/h,調節池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整個尺寸容積V=1785m3,表面積S=540m2.按1來計算:取氣水比1:2,,是按250*2/60=8.3m3/min計算,,還是按1785*2/60=54.43m3/min來計算?顯然后者值比較大按2來計算:取1.5m3/m2.h,,來計算,,是按540*1.5/60=12.753m3/min,還是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min來計算,?按3來計算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查風機樣本,,取風壓39
調節池預曝氣很多都是采用旋混式曝氣頭,穿管曝氣,,設計時有人建議采用旋混式曝氣頭,,只是不了解各自的優缺點,不知哪位大俠有好的資料和建議。謝謝
大家好~我是個新手請大家多多幫助,有些問題想向大家請教~我設計的水處理中~調節池中加了射流器~~可是里面需要的空氣量是多少,應該怎么計算啊~~我不會~還望大家不吝賜教~~多謝各位~~!非常感謝!~!!
在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
SBR處理60T/h生活污水的設計,,預曝調節池停留時間設定12h,尺寸設為12*10*6.5,,合理嗎對于曝氣選型不是很了解,請大家幫幫忙?/p>
見附件中,另有CAD原件,。
印染廢水處理中中和調節池和水解酸化池曝氣量該如何確定,,是用出水口溶解氧計算還是用單位面積需氧量來計算?或者還有別的方法,?哪為高手能幫我解答,,謝謝!
您好,我是頭一次來,工作中遇到了困難,希望指點指點,不勝感激!我是搞自動控制的,接了一個印染廠的活,中和調節池里的廢水,問題是調不出來,PH不是高就是低到1點多,我懷疑是他設計的問題,廠方只是把原來的管道鑿開挖了個池子,而且廢水直接排放,沒有停留時間,流量變化大我們是按照廠方提供的圖紙設計的控制系統,只是把圖紙要求的調節閥改成了控制閥,PH反應過低跟這有關系嗎??對方加的是95的濃硫酸.1,這種調節池設計本身有問題嗎?2.如果只通過修改電氣這塊可以把污水中和達標嗎?3.要怎樣才能達標呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
調節池采用鋼制的圓柱形水罐,,直徑8米,,高度10米,用吸沙泵排沙,,底部做成傾斜結構,,平底是一個直徑2米的圓,在此面上均布帶孔的管,,這種結構吸沙是否可行啊,。做成什么結構效果好。
帶酸化作用的調節池是怎么回事?調節池主要起到調節水量和均合水質的作用,。調節池是用一般用壓縮空氣攪拌,,怎么會起到酸化的作用,?調節池怎么設計或怎么控制能起到酸化的作用,?即帶酸化作用的調節池。感謝大家給予回答,。
想請問下關于調節池池容除了用繪圖的方法,,還有沒有一些簡單直接有效的方法,,因為很多時候數據并不能夠拿到很全;還有關于死水區,,怎么樣避免,?從規范來看好像最低水位是死水區,進水方式有什么要求,?,;關于曝氣,,一般都是用穿孔曝氣,,孔徑有沒有要求?如何避免曝氣孔的堵塞,,曝氣量應該有多大,?謝謝~
最近接手一個印染廠的工程調試,,因經驗欠缺,請幫助分析一下:公司的設計方案所寫:水量=3000m3/d,,COD=1000mg/L,,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,,色度=400 倍,,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,,溫度=48 度(都是小于等于),,但是這都是參考類似印染廠的水質定的?;竟に嚵鞒蹋簭U水--調節池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,,這個流程是別的環保公司給設計的,其中竟然沒有設置污泥回流,,并且調節池的調節作用不好,。我接手的時候,污泥已經培養了一段時間了,,活性污泥絮凝體較多,,沉淀性能也算好,,顏色呈灰色。操作如下: 曝氣4 小時停2 小時,,六小時一輪回,。營養物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加,;接觸氧化池:每天33.5kg,,兩次投加,每8 小時一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,,一次性投加,;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,,每8 小時一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,,每兩天投加一次；接觸氧化池:每次8kg,,每天投加一次) 有機肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,,后10 天每天6 桶,一
各位大俠教教小弟啊,調節池的容積怎么計算啊?我的工程是大學生活區洗浴水經過處理回用做沖廁用,日處理量為1000t/d,大家都知道這種水的原水水質穩定但水量是很不均勻的,所以需要一個均量調節池,可是我到處都找不到計算方法啊,幫幫小弟吧!謝謝啦!
莫小區建中水處理站,,由于區領導意思吧化糞池改造成調節池,還要具有隔油功能不知哪位大蝦有此經驗,?還請多多指教,!謝謝!?。,。?/p>