增大截面加固法是增大原構件截面面積或增配鋼筋,,以提高其承載力和剛度,或改變其自振頻率的一種直接加固法,。
柱加大截面加固圖紙一張沒積分了,,得賺賺
新人報道最近在做加固,雖然看似簡單,,但是對于我這種初次接觸設計的菜鳥來說,,確實不懂方案大致是,只在下部加高梁高150mm問題1:下部縱向受力鋼筋植入深度為多少,?問題2:下部縱向受力鋼筋有兩排時,,上排植入深度取多少?問題3:若植入深度大于支座厚度,,應當怎么辦,?有熱心的朋友幫忙解決一下嗎?順便能說明一下理由,,謝謝
請教各位大俠,,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概況如下:原截面300x700 設計彎矩為369 實際配筋4根25 As=1963 梁混凝土等級為C35加固后梁截面 300x900 設計彎矩為466 按計算分別采用《加固規范》5.2.3.-1 即彎矩平衡計算新增加鋼筋為140.533 5.2.3-2 則為負值換句話說,,加固后梁的受壓區高度x小于原梁的受壓區高度,,導致靜力不平衡。是我哪里算錯了嗎?請各位大俠指點,! 敬禮,!
增大截面加固法是混凝土結構加固中常用的加固方法,,是增大原構件截面面積或增配鋼筋,,以提高其承載力和剛度,或改變其自振頻率的一種直接加固法,??山?jīng)常用于混凝土結構的梁、板,、柱等構件和一般構筑物的加固,。 工藝流程: 1.原有構件混凝土表面處理:把構件表面的抹灰層鏟除,對混凝土表面存在的問題清理至密實部位,,并將表面鑿毛,,要求打成麻坑或溝槽,坑或槽深度不宜小于6mm,,麻坑每100mm×100mm的面積內不宜少于5個,;溝槽間距不宜大于箍筋間距或200mm,采用三面或四面法加固梁或柱時,,應將其棱角打掉,。 2.清理混凝土表面的浮塊、碎渣,、粉末,,并用壓力水沖洗干凈,如構件表面凹處有積水,,應用麻布吸去,。 3.為了加強新、舊混凝
加大截面法作為一種有效的加固方法而被廣泛地應用在加固工程中,。本文結合某實際加固工程,,介紹了加大截面法在樓板、梁柱的加固中的應用,,為類似工程提供參考,。
某住宅,,施工單位施工時未對剪力墻連梁配置底筋,,施工完成后,梁出現裂縫,,采用加大截面法補設鋼筋進行加固處理。
增大截面加固是通過增大原結構構件的截面尺寸并增配計算所需的鋼筋與原結構共同受力,,提高構件的強度和剛度的一種加固方法,,適用于梁、板,、墻,、柱構件的加固。增大截面施工中,,界面處理的質量直接關系到增大截面部分與原構件之間的界面能否結合良好,,加固后的結構、構件是否具有可靠的共同工作性能,。故在結構加固工程中不能有任何疏漏和閃失,。首先,原構件混凝土粘合面經修整露出骨料新面后,,尚應采用花錘,、砂輪機或高壓水射流進行打毛。必要時,,也可鑿成溝槽,。值得注意的是,不論是否采用結構界面膠,,均不得省去本工序,。對板類構件,由于僅靠打毛及涂刷界面膠,,在很多情況下尚不足以保證新舊混凝土之間具有足夠的抗剪粘結強度,,因此,尚需錨入一定數量的剪切銷釘,。剪切銷釘的直徑不小?mm,,銷釘的錨固深度應取板厚的2/3,其間
增大截面是我們建筑加固柱,、梁等構件常用的一種加固方法,目前工藝也比較成熟,,它是通過增大原結構構件的截面尺寸并增配計算所需的鋼筋與原結構共同受力,,以此提高被加固構件的承載能力,。 一、增大截面主要加固施工工藝流程打鑿新舊砼連接面舊砼處的飾面層→打鑿新舊砼連接面舊砼表面不小于6mm→植筋→綁扎鋼筋→澆水使舊砼潮濕→支模板→界面甩涂素水泥漿(本工序前舊砼應潮濕)→澆砼→養護→拆模 二,、增大截面加固法是建筑加固方法中較為常見的加固方法對于柱,,應根據受力情況和實際構造的不同,分別采用四面包套,、三面包套以及主要受力方向的兩面包套加固,。截面承載力不足著重增配鋼筋,軸壓比超標或混凝土強度偏低,,則著重增大包套面積及混凝土強度等級,。 對于連續梁,
加大截面加固法,,是一種適應性極強的施工工藝,,現下的設計和施工經驗都是非常成熟的,所以應用也是十分的廣泛,,對于梁,、板、柱,、墻和一般構造物的混凝土的加固十分友好,。但是有一點需要注意的是,它需要施工的時間比較長,,現場濕的時間也長,,所以會影響建筑物的使用。加大
請教梁增大截面加固法怎么配筋?
傳統意義的增大截面加固法一般截面尺寸會增大,,但是對于大幅度增加截面有困難,,又無法采用其他加固方法且受彎承載力相差不大時,可采用只增加鋼筋的加固方法,。 一般情況下新增受力鋼筋可不錨入支座,,可僅與原有鋼筋通過短筋焊接連接。
親愛的大哥,,大姐們 250*2100的梁 如果支撐,加固,。,。,。給我個方案啊。,。,。謝謝你們了。,。偶真的很需要 不然該丟飯碗了,。。
簡要介紹加大截面加固法在廠房結構加固中的應用 工程概況 中山市某廠房是由單層,、三層鋼筋混凝土框架結構,、單層鋼筋混凝土柱鋼屋架結構組成,。設計的混凝土強度等級為C25,。當工程施工完成至辦公區2 層面、單層廠房柱及部分天溝,、原料倉5m 以下過梁及柱,、成品倉3 層面時, 發現不同程度混凝土試壓報告不合格現象。經中山市質量檢測中心對該工程已完成的部分進行抽芯檢查及由廣東省建設工程質量安全監督總站對該工程進行大范圍的抽芯, 根據抽芯檢測報告的結果: 承臺,、地梁,、柱、成品倉庫二樓樓面梁的混凝土實測強度代表值1013~ 271 5MPa,。經廣東省建筑科學研究院進行結構復核計算, 該工程較大范圍需進行加固處理,。
原來是個地下車庫,車庫上為1m多的覆土,,甲方要求改為地下室上加兩層框架,,作為商鋪。原框架柱500*500,,加固做成600*600,,各位前輩能否說下如何分析計算、配筋
論文簡介:柱,、梁,、墻增大截面法加固模板支設工序、質量要求,、拆模要求等 投稿網友:hexinduo 上傳時間: 2013-07-26
梁增大截面加固計算excel-可編輯,,我剛剛編的,請各位試用,,并且歡迎多提意見,。
擴大截面加固
擴大截面加固專題,為您提供擴大截面加固相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與擴大截面加固 相關的專業交流討論,,更多擴大截面加固相關內容請訪問