水解酸化池設計計算軟件自己剛設計了一個,這個蠻方便的
Hi,,我又來了,還是新手問題請教大師,。,。在線等回復。現有一套工業食品廢水處理設備的設計任務,,200m3/d,,濃度不高有3000左右,,所以一級提升后就進入水解酸化池(而后再進行接觸氧化),現在要計算確定水解酸化池池容,,我參考了很多案例,,歸納主要有這2種方式:1、根據“停留時間的經驗參數”來計算 V=Q×HRT2,、根據”容積負荷的經驗參數“來計算 V=【Q×S(去除BOD濃度)】/q(容積負荷)那么問題來了:若按照“方法1”來計算,,水解酸化的水力停留時間經驗數據通常是2-5小時(當然也有更長的),但在實際處理過程中,,得結合工廠生產時間來考慮,,工廠早上7點開始生產,下午6點結束生產,,一晚上至少有12個小時不產生廢水的,,也就是說我的水解池的停留時間至少是12小時了,按這種理解來計算池容的話V=Q×12,,勢必會得到一個相對偏大的池容,,從設計上說不過去,從土建投入上也大很多,。若按照“方法2”來計算,,新手真沒嘗試過。,。,。。
大家好,,我是新手,,問個簡單的問題,我看了好多處理廢水的方案,,好多工藝都是曝氣池前面+水解酸化池,,1問:怎么不直接用厭氧UASB等產生沼氣的方法2問 水解酸化就是厭氧處理工藝的前半部分流程吧
我們公司是做雞肉屠宰及深加工處理的行業,,污水處理工藝是汽浮+水解酸化+二級生物氧化,,工藝都是室外建筑,困擾我們多年的就是調節池和水解酸化池的臭味,,請教各位親們,,咋辦?
我想請教大家:水解酸化池的SS去除率是70%,那污泥剩余量怎樣計算呢,?是不是水解酸化中同化作用大,,污泥基本不剩余所以不用考慮呢?謝謝
在設計中,有個構筑物是水解酸化池,我不知道如何計算它,請知道的人給我講講,或給我介紹基本有水解酸化池設計計算的書,謝謝了
100T/D制藥廢水,進水水質如下COD 900BOD 400SS 300本人擬用水解酸化池+兩段接觸氧化池問:其一,出水能否達到一級標準.有人建議用氧化溝,說能耗更低其二,水解酸化池的表面符合取多少為佳.其他設計地方有什么值得注意的地方其三,水解池水力停留時間取9小時.是否合理.設計此工程需要注意哪些地方另外上傳個水解酸化的計算軟件.
水解酸化池采用頂部進水,沒有進行配水,,需要設置液下推流器進行推流,。池體尺寸是5.2×10m,請問,應該選用低速型的還是高速型的,?為什么,?
小型污水處理站,日處理量1400噸,,水解酸化池應長期人為曝氣導致變成了生物池,,污泥不能進行硝化,現在想重新培養污泥硝化,,但PH一直都在8左右徘徊,。 出水COD 為62左右,氨氮長期33-37之間,,按CNP比列投放了面粉,,尿素,磷肥,。 自己嘗試用30%的鹽酸,,但小劑量試驗都是直接將PH降到1. (測量工具只有幾個量筒,進水COD通過水測在線測試為120-170之間,,污水性質為城市污水,。只能通過量筒測量SV。)
水解酸化池和厭氧池的區別
在設計一個2萬噸/天的園區污水廠的水解酸化池,越深入發現問題越多·~,,在這里和各位大蝦請教一下~~~我根據水解池的相關設計參數,,v=0.5~1.8m/h,HRT=2~6h,有效水深控制在H=4-6m,依據v=Q/A=V/(HRT·A)=H/HRT,,確實可以算得出水解池的池容,,在布水方面,相關的書籍上只提到“配水方式,,采用穿孔管布水器(分支式配水方式),,配水支管出水口距池底200mm,位于所服務面積的中心,;出水管孔徑為20mm(一般在15~25mm之間),。”,,單孔配水面積是1-2m2/孔,。但是對于水解池水頭損失,,詳細的進出水布水系統我卻是一頭霧水~~ 希望有設計經驗的前輩指點一二!
各位兄臺。,。水解酸化池停留時間多少比較合適,??查閱了很多資料,。從3.5h~2d不等,。。本工程有部分污水是單獨輸送入廠的開發區工業廢水,。,。需要預處理。,??紤]水解酸化池。HRT設置多少比較合適呢,。,。。
本人設計一個日處理12000立方米的矩形酸化池,,初定為設兩個池子查閱許多書籍仍不得布水設計的方法,,在此求教各位高人:水解酸化池的布水設計,最好有實例的計算過程,。萬分感謝,!
本人環境工程畢業,正在做畢業設計,。涉及情況如下:某中藥廠中成藥廢水,,3000m3/d,工廠實行8小時工作制,,COD 1038.2mg/L、SS 417.4mg/L BOD5 230mg/L BOD5/COD=0.2214,可生化性較差,,必須設置一水解酸化池,,以利于后續處理,。要求達到二級標準。 擬采用水解酸化-SBR工藝處理該廠廢水,。3池,,每池8小時3周期工作。 該水解酸化池也兼作調節池,,可是我不知道這個調節水解酸化池該設計得有多大,,其水力停留時間該為多少。在www.cnki.net上找了一些相關的文獻,,也查了不少設計書籍,,沒有發現和我所設計的污水相類似的,看到的情況是生活污水,,一般HRT為2.5-4小時,,一些工業廢水也有10.7小時的。今天和指導老師交流的時候,,還說我的這個調節水解酸化池得儲存一天半或者只要一天的水量,,其HRT可能就是一天多了。他要求我繼續找資料,,找研究性的論文,,一定要有設計的依據或者實際的例子。設計是要求符合規范或者實例的,。 懇請哪位專家幫?,需要廢水水質和我的設計資料差不多的,最好能有設計的依據,,水解酸化池后BOD5&COD的變化情況,,
調節酸化池:進水COD:800,出水COD:500,SS:進水200,出水暫無法測出.請高手指教,酸化池內COD的污泥轉化率可能為多少?即???kgss/kgCOD.
RT以前水解酸化池從未出現類似情況,,現在每天都浮泥,而且很厲害,,嚴重影響后面的生物濾池的運作,,使反沖洗間隔時間縮短,怎么辦,?
水解酸化池是污水處理過程中的一個重要環節,,其主要作用是通過厭氧微生物的作用,,將大分子有機物質轉化為小分子有機物質,從而便于后續的生物處理過程,。 填料在水處理工藝中通常用來增加生物膜的附著面積,,提高處理效率,。在水解酸化池中,填料可以提供更多的表面積供微生物附著,,從而增強分解有機物質的能力,。此外,填料還能促進污泥的絮凝,,提高沉降性能,,有利于去除懸浮固體。 然而,,是否需要在水解酸化池中安裝填料,,需要根據具體的處理需求來決定。在某些設計中,,水解酸化池可能通過優化池體結構和攪拌條件來提高處理效率,,而不一定需要安裝填料。如果確定需要安裝填料,,應選擇適合水解酸化工藝的填料類型,,并考慮其對池體流動性的影響,確保不會對污水處理過程造成不利影響,。
隨著我國經濟的快速發展,,工業、農業及生活污水的排放量逐年增加,,污水處理成為環境保護的重要課題,。水解酸化池作為一種高效、節能的污水處理技術,,其在生物污水處理中發揮著重要作用,,它通過厭氧水解和酸化作用,提高了污水的可生化性,,為后續的生物處理提供了良好的條件,。同時,水解酸化池具有操作簡便,、運行成本低等優點,,是污水處理系統中不可或缺的一部分。 一,、水解酸化池的運行原理
水解酸化池的計算
水解酸化池的計算專題,,為您提供水解酸化池的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水解酸化池的計算 相關的專業交流討論,,更多水解酸化池的計算相關內容請訪問