  • 閉水試驗允許滲水量的提問

    給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,算出來后是28mm,,但覺得滲水量不可能有這么多吧,。但是自己驗算幾次還是這個結果,,不知道自己是不是錯了,。故發帖求助,,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助,。萬分感謝,!

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土,、膨脹土,、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行,。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗,?請大神指點一下!

  • 請教擋土墻滲水量的計算

    前幾年做過一個工程,,在一個小山包上,,臨近道路一面做擋土墻,很長,,總高度二十多至四十多米,,分為5-7級,類似梯田,,每級平臺寬6米,,不硬化。由于該建筑十分重要,,而且擋土墻要求美觀,,不允許象一般公路擋土墻那樣在墻面上做很多管道伸出來排水,只能在墻內側及平臺地面下設塑料盲溝集水,,排至每級平臺的排水溝再引走,。當時時間很緊,只能按徑流系數保守的估算,,設置盲溝的間距比較密,,經歷了幾年雨季、臺風的考驗,,但是有浪費的嫌疑,。請問有哪位知道如何準確計算雨水滲透至每級平臺地表下的單位面積流量?已知條件有暴雨強度公式,、設計重現期,、擋土墻土建圖紙,、地質詳勘報告等等,總之常規的數據資料都齊備,。

  • 設計說明中"污水管道應做滲水量試驗"如何敘述

    室外污水管道應做滲水量試驗:為檢查管道的滲水量,,向管內充水,其充水高度應高出上游檢查井2m,試驗管段注滿水后的浸泡時間不應小于24h,。試驗時間不應少于30min,,滲出量應滿足下式要求:Qs≤0.0046di;式中 Qs--每1Km管段長度24h的滲水量(m );di--管道內徑(mm);以上敘述對嗎?哪本規范對室外污水管道應做滲水量試驗有更明確的說明?

  • 無壓力管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下,?1,。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2,。規范規定小于試驗水頭時,,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量,?我是在井口邊作一記號,,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來,? 3,。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,,還盼解答,。

  • 在線求助 HDPE 管道閉水試驗

    小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水、雨污水合流及濕陷土,、膨脹土地區的雨水管道,,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗?!蹦壳肮さ厥怯晁畣为?dú)排放,,土質為三類土(堅土)。能否取消閉水試驗,,小弟拿不準,,再線等幫助謝謝

  • 管道閉水試驗氣囊如何操作?怎么樣才是試驗合格,?

    管道閉水試驗氣囊采用優質復合橡膠與高分子材料經高溫硫化工藝制成的一種彈性大,、抗老化,、耐磨性好、密封嚴密的管道閉水試驗的用橡膠產品,,它可在不同管徑,、不同平面和不同位置上快速阻斷水流,是地下管道進行輸排水和淤污治理的理想工具,。 管道閉水試驗氣囊的操作所需條件及操作步驟: 在具備了閉水條件后,,即可進行管道閉水試驗。試驗從上游往下游分段進行,,上 游實驗完畢后,,可往下游充水,倒段試驗以節約用水,。試驗各階段說明如下: 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近 上游井口高度,。注水過程應檢查管堵,、管道、井身,,無漏水和嚴重滲水,,在浸泡 管和井1~2天進行閉水試驗; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,,開始記錄,,對滲水量的測定時間,不少于 30分鐘,,根據井內水面的下降值計算滲水量,,滲水量不超過規定的允許滲水量即 為合格。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,,每km管道每晝夜滲水量為Q= (48q)*(1000/L),,式中Q---每km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的 滲水量L---閉水管段長

  • 為什么有些介質的管道不允許作水壓試驗,?

    動力管道手冊第900頁提到:有些介質不允許作水壓強度試驗,而用氣壓強度試驗來替代,。如高純氣體管道,,煤氣管道,氧氣管道及真空管道,。請問這是什么原因呢,?如果作水壓試驗會有什么問題呢??好象沒看到哪條規范有這樣規定的~~ 另外為什么不銹鋼管道用的非金屬墊片要求含氯離子小于50PPM呢,?,?

  • 急急急!??!排水管道的閉水試驗

    閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,,下游可能檢查井是滿水的,,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么,?會不會跨?。??

  • 關于污水管道滲水試驗的問題

    我設計的一條污水管道因為地下水位很?地下1米就見水.今天我去工程現場,發現施工方在按甲方的要求做滲水實驗.方法是把兩個檢查井之間封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小時,看管道里面滲入多少地下水.根據實驗結果,24小時前D1200管道內存水1厘米高.24小時后存水10.4厘米高. 之前我只知道有閉水試驗,即把管道充滿水再觀察看滲水量的.沒聽說過還有滲水試驗,請問這滲水實驗有什么參考標準沒?

  • 請問如何解決現澆樓板閉水試驗有滲水現象

    我所在的工程是工業建筑但是有一幢附屬建筑屋面施工 一,、設計如下: 無保溫、有隔熱層,、三級防水,、不上人屋面 1、35厚495*495,,混凝土預制蓋板,。砂漿密封。 2,、M5砂漿砌筑多孔磚支座,。 3、一層4mm后APP改性瀝青防水,。 4,、刷基底處理劑 5、20厚水泥砂漿找平 6,、30mm厚(最薄處)1:8加氣塊2%找坡 7,、鋼筋混凝土屋面 二,、防水工藝做完以后做閉水試驗由于場地水源緊張,,試水貯水時間達到60小時之久,發現除了部分女兒墻部位滲水以外,,現澆樓板出現滲水,。 三、滲水描述:滲水面積直徑10cm左右,,有滴水,。 四,、個人認為:漏水原因屬于結構微裂縫,不影響使用,,可不處理,。 請問如何解決及問題現象原因,先謝謝了,。[/size[ 本帖最后由 a253

  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測,。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,,如為非金屬管可采用砌磚封堵,。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試,。 (3)當采用非金屬管材時,,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量

  • 圍堰施工滲水量能夠計算嗎,?抽水臺班如何估計,?

    河流穿越開挖水下管溝,采取半邊圍堰,,或者說就是先后分別圍堰,。能夠計算圍堰滲水量嗎?河床底層為卵石,。我們設計都從來不算,,都估計抽水臺班,根據經驗,。年輕的設計人員的估計誤差就大了,。圍堰施工滲水量能夠計算嗎?抽水臺班如何估計,?

  • 無壓力污水管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下,?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗,? 2,。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量,?我是在井口邊作一記號,,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來,? 3,。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,,很是疑惑,,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答,。

  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少,?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫?,謝謝各位,。

  • [求助]為什么有些介質的管道不允許作水壓試驗,?

    動力管道手冊第900頁提到:有些介質不允許作水壓強度試驗,,而用氣壓強度試驗來替代。如高純氣體管道,,煤氣管道,,氧氣管道及真空管道。請問這是什么原因呢,?如果作水壓試驗會有什么問題呢,??好象沒看到哪條規范有這樣規定的~~ 另外為什么不銹鋼管道用的非金屬墊片要求含氯離子小于50PPM呢,?,?

  • 關于給排水管道閉水試驗與管道試壓的問題

    各位老師,想請問一下,,在套定額的時候,,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項,;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項,?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢,?,?萬分感激!

  • 關于管道的強度試驗壓力如何確定,?

    關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高,。地下一層設置消防泵房,、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,,噴淋設計壓力為1.2mPa,。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa?!蹲詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa,;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa,。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可,?(此時屋頂管道的壓力則比泵房

  • 有關路面滲水試驗的問題

    請問有誰知道在對路面進行滲水試驗時,為什么要等鋪好的瀝青溫度降低大概到60度,,才開始進行滲水試驗來通過孔隙率的大小判斷壓實度呢,?很急的問題,麻煩大家了,!謝謝