《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水,、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土,、流砂地區的雨水管道,,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗,?請大神指點一下!
請教各位,現在有一個5層樓實驗室,,建筑面積1.6萬平米,,要做純水供水系統,甲方就只是說明要求每間實驗室都需要供應純水,,說是按照定額確定每間實驗室純水日用水量,。但是這個定額在那里可以查到在一層設有一個純水設備間,這一塊應該可以由甲方委托專業廠家來做,,但是管道設計怎么考慮啊,,是不是要做到支管循環,循環流量怎么控制,。對管道還有其他特殊要求,??,?望有做過類似工程或者了解相關資料的給予幫助,!
PP-R管道的液壓實驗在常溫20度的時候是16Mpa,,有人說這個壓力與實驗壓力不是一回事情,實際施加的液壓壓力沒有16Mpa,,是不是這樣,?請專業人士幫助解答下!,!
室內消火栓的驗收劃分在《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》,,但是高(33)層消火栓管道強度,、嚴密性實驗應該按照哪一條?《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》還是依據《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005,?
GB50242-2002上說:蒸汽,、熱水采暖系統,,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa進行水壓試驗,同時系統頂點的實驗壓力不小于0.3MPa,。我的理解是:室內管路頂樓的工作壓力加上0.1MPa試壓,,樓底的壓力是不是就沒有工作壓力加0.1MPa那么大的壓力了。還有疑問是:這里的試驗壓力是指系統實驗的時候的壓力呢,,還是說的是實驗時頂樓的壓力,。請各位高手積極參與討論,歡迎大家踴躍發言,。謝謝[ 本帖最后由 ihzgnahz 于 2010-7-21 09:10 編輯 ]
小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水,、雨污水合流及濕陷土、膨脹土地區的雨水管道,,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗,。”目前工地是雨水單獨排放,,土質為三類土(堅土),。能否取消閉水試驗,小弟拿不準,,再線等幫助謝謝
我公司承包7.6kmPCP管道安裝工程,,業主要求進行打壓實驗,那位樓主幫忙,,發一個PCP管道打壓實驗方案,?在下感激不盡。
有幾個問題想問一下,?1,。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2,。規范規定小于試驗水頭時,,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量,?我是在井口邊作一記號,,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,,1mm的液面下降怎么測出來? 3,。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎,? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,,沒有看過其他高手現場操作,,還盼解答。
給排水施工規范上規定的:5.2.1:隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度,。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,,液面不降,,管道及接口無滲漏為合格,。如果施工過程中有精裝修需要進行,,那么衛生間吊頂內的管道屬于隱蔽管道,要對這部分管道進行閉水,,有幾點問題,。1、現在的高層建筑排水管道都為雙立管,,以前用的用充氣囊的辦法,,會使閉水層管道注不滿水。2,、檢查口是隔層設置,,保證不了每層都能閉水。這是我施工過程中遇到的問題,。因為我們項目的監理是個啥也不懂得半掉子,,老拿這事卡我。請各位幫我出出主意,,是我太笨,,還是這條規范應該修正。補充一點,。結構設計上是否應降板來解決這個問題[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 編輯 ]
居民和辦公樓房建筑給排水管道作管道滲漏檢測即(閉水閉氣實驗)時管道堵水氣囊,,閉水閉氣實驗氣囊的使用方法何注意事項:1、準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,,做工具漏氣檢查,。將氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向氣囊充氣,,氣壓不得超過0.02MAP,,檢查氣囊是否漏氣,。2
管道閉水試驗氣囊采用優質復合橡膠與高分子材料經高溫硫化工藝制成的一種彈性大,、抗老化、耐磨性好,、密封嚴密的管道閉水試驗的用橡膠產品,,它可在不同管徑、不同平面和不同位置上快速阻斷水流,,是地下管道進行輸排水和淤污治理的理想工具,。 管道閉水試驗氣囊的操作所需條件及操作步驟: 在具備了閉水條件后,即可進行管道閉水試驗,。試驗從上游往下游分段進行,,上 游實驗完畢后,可往下游充水,,倒段試驗以節約用水,。試驗各階段說明如下: 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,,將水灌至接近 上游井口高度,。注水過程應檢查管堵、管道,、井身,,無漏水和嚴重滲水,在浸泡 管和井1~2天進行閉水試驗,; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,,開始記錄,對滲水量的測定時間,,不少于 30分鐘,,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即 為合格,。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,,每km管道每晝夜滲水量為Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量,,q---閉水管道30分鐘的 滲水量L---閉水管段長
據實驗室現場狀況,,提供實驗室氣體管道工程的設計施工,并且提供各種安全保護系統,,其中試驗室氣體管路系統包括實驗室集中供氣系統和室內氣瓶供氣系統,,可以滿足不同等級要求的氣體安全使用。 中央供氣管路系統工程主要是為試/實驗室選用的分析設備提供量值和壓力穩定的標準氣體,保證其儲存和使用的安全性,。保障分析測試人員在實驗中免受有毒有害氣體的侵害,。按照國標要求,將所用全部氣體存放于儲氣間,,并實現集中輸送,,組成中央供氣系統。系統采用一拖一,、一拖多,、多拖一和多拖多的管道式輸氣方式,在一拖多時能夠實現分段控制和在多拖一和多拖多時能夠實現切換控制,;并能夠保證標準氣體流量,、壓力穩定和量值傳遞不發生變化,滿足分析檢測設備對使用氣體的技術要求,。 這一部分介紹了氣體管路的設計,、材質、運輸,、安裝,、檢驗等方面的內容。氣體管路安裝從氣瓶站總閥門到工作臺上各個氣體閥門,。CCIQ實驗室里面使用的氣體有6種,,其中主要的氣體包括:氬氣,、氦氣,、氧氣、壓縮空氣,、乙炔氣,、一氧化二氮氣管道組成件返庫時,應證件齊全,、標識清晰,,經確認后方可入庫。合金鋼管道組成件主體的關鍵合金成分(鉻,、鎳,、鉬
相關規范要求:檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統是否暢通,,應在雨后或持續淋水2h后進行,。有可能作蓄水檢驗的屋面,其蓄水時間不應少于24h,。據《屋面工程質量驗收規范》
閉水試驗的時候帶井試驗,,如果坡度比較大,,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,,能承受的了么,?會不會跨啊,?,?
閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測,。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,,如為非金屬管可采用砌磚封堵,。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試,。 (3)當采用非金屬管材時,,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
有幾個問題想問一下?1,。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗,? 2。規范規定小于試驗水頭時,,應馬上加水至試驗水頭,,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,,用尺量至水面高度,,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,,1mm的液面下降怎么測出來? 3,。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎,? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,,還盼解答,。
實驗大樓,需要用到整套的純水系統,,設備部分由廠家負責,,配水需自己設計,但是網上找不到相關資料,,哪位仁兄做有這方面的設計資料可以共享,,謝謝!
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別,? 請大家?guī)蛶兔Γx謝各位,。
管道閉水實驗
管道閉水實驗專題,,為您提供管道閉水實驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道閉水實驗 相關的專業交流討論,,更多管道閉水實驗相關內容請?jiān)L問