亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 已澆好的樓板可以開洞嗎?

    對于已經澆好的樓板,,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎,?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的,?哪里需要加梁,,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?/p>

  • 用廣廈怎么在樓板上開洞

    我最近在做一個別墅業主要一個壁爐這就牽扯了樓板開洞的問題可是廣廈的布板功能里沒有板開洞這項功能我的想法是在那用次梁圍出一個煙道在周圍在布現澆或預制班還請有經驗的同仁幫忙謝謝

  • 緊急請教關于樓板開洞的問題,!

    一個4.5mx6.2m的樓板,在其上靠墻邊的位置開一個0.9mx3.3m的洞(該洞口是室內樓梯),,可不可以不設梁,?只是在板上加鋼筋(暗梁),同時加大板的厚度,?還有就是如果可以的話,,板厚取多少比較合適?麻煩各位給答復一下,,謝謝了,!

  • 請教前輩:關于樓板開洞的問題

    情況是這樣的:設計在屋面板開一個700X1400的矩形檢修孔,根據平法圖集04G101-4,,板洞尺寸小于1000X1000才可按構造加補強鋼筋個人想法是平行于洞口長邊按計算配筋做暗梁問題是這個做法對否,?如果可行··暗梁要如何計算,?:L 本人力學基礎并不扎實,這種沒碰到過得問題真不知道從何下手去算··請各位賜教,,謝謝··

  • 關于結構樓板開洞的問題

    本人在做的一個項目是三層的鋼筋砼工業廠房,,樓面要有給排水、電氣,、暖通等專業的開洞,,問下一般這些開洞是現場開好還是事先圖紙上預留?現場開的話,,洞口大可能要剪斷鋼筋,,而且開洞質量可以不好,另外預留的話是否要翻邊處理,?譬如內排水管的洞口,,衛生間給排水管,電氣電纜洞口等預留的話是否都要翻邊,?

  • 樓板開洞及加固方式詳解

    樓板開洞及加固方式詳解

        在樓板開洞以后,,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案     在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞,。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,,會造成應力集中,,另一方面板筋減少,承載力降低,,需要根據實際情況進行有效的加固。     當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,,且切斷鋼筋數量≤5%時,,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,,切斷鋼筋數量≤20%,,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,,可采用補償配筋法,,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊,。為便于施工,,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy),。當超出以上情況時,,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝

  • 此處樓板開洞是否影響結果安全?

    自建房5層,,如上圖,,提問開洞位置是在3層處,底下有兩層結構一模一樣的,,第四層,,結構也是一模一樣,請問如圖藍色虛線處,,開一個2平方的洞口,,作為樓梯間,是否影響結果安全,,樓梯準備做L型樓梯

  • 混凝土現澆樓板開洞的加固問題

    混凝土現澆樓板開洞的加固問題

    現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.

  • 如何加固樓板(開洞加電梯)

    我最近在做一個新加電梯的改造工程,,在原有板上開洞,,不碰到梁,請教如何加固板,,如何改造,??電梯井的磚如何砌在板上,?砌在板上的話怎么加固,?能加鋼梁嗎？我剛畢業,,真是不知從何下手,?先謝謝各位大哥了

  • 樓板開洞問題,,高手指點下

    我們最近做了一個改造工程,,一個5800X3300的樓板,要開兩個個800X1500的洞口,,一邊一個,,都靠邊,高手指點下我們該怎么?,我沒做過加固的工程,。這是個19層的建筑,96年建成的,,是否還要對整體抗震進行計算,,就開了這倆洞,還是在地下室-2層頂。

  • 地梁層是采用板厚為0還是樓板開洞,?

    一般樓梯間的荷載簡單輸入的方法是取樓梯間板厚為0然后取恒載8.0,活載2.5向兩邊導荷,。也有采用的是樓梯間開洞,,然后加集中力和均布荷載的做法。通常為了簡便我都是采用前者,,但不太清楚地梁層是取板厚為0還是開洞……

  • 史上最牛的樓板開洞繪圖軟件

    加載后,,輸入XT,即可,。

  • 樓板開洞與樓板厚度為0的區別

    對于板厚不同及板厚為0和板厚開洞的問題,,現在有些同行搞的不是很清楚,我的一個總工也沒搞明白,,為了弄清楚這個問題我專門建了一個模型,,驗證PKPM中對于板厚設置對其結構剛度的影響。平面圖如下,,共建了4層:分別將板厚設置為200厚,、100厚,0厚和全房間開洞,,其結果如下板厚200 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭

  • 樓板開洞,,怎樣計算樓板配筋,?

    樓板開洞,,怎樣計算樓板配筋?

    本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 編輯 出屋面洞口(800x800),,還有600mm的翻邊,,怎樣計算? 洞口邊加附加鋼筋怎么計算鋼筋直徑夠不夠,? 《11G101-1》只有洞邊無集中荷載的情況,有翻邊的話應該算有荷載吧,,也可以套用嗎,? 求大神~

  • 請教各位既有樓板開洞該如何處理

    請教各位既有樓板開洞該如何處理

    框架結構,已經修好一年?,F(xiàn)在需要開洞,,11G101和一些圖集上都是針對未完工前的開洞加固,現在需要開兩個1371x1064的洞,。洞口位置最好是在如圖位置,,可以稍微變動,,但是變動幅度很小。有人提議在原有梁上再加一根梁,,把孔洞附近截斷的鋼筋錨入新加梁內,。 但是我想的是,也就

  • 求助:pkpm建模時關于樓板開洞

    本人在做一個工程,,其中樓板要開很多直徑400的洞口,,60mx21m的樓板范圍內要開30個左右的洞口,洞口占總樓板面積千分之五左右,,需要我把各個洞口按要求都建模嗎,?(工作量很大啊),,哪位高手給解答下啊

  • 關于樓板開洞一直困惑的一個問題

    關于樓板開洞一直困惑的一個問題

    一個住宅,,帶地下室,二層左邊與商業裙房連接,,所以二層左邊樓板被全部開洞,,從南開到北。二層以上樓板是完整的,,裙房二層與住宅3層平的,。請問一下,這樣開洞是否算開洞不規則(開洞面積沒有超過30%),,是否算違反樓板開洞后,,任一方向最小凈寬5米的要求,因為南北開通,,南北只剩下0米了,。

  • 咨詢樓板開洞對結構的影響

    咨詢樓板開洞對結構的影響

    由于房子多送了一個地下室,我想一樓大廳的樓板(約40平方米)打掉,,連接地下室,,弄成一個復式的大廳,會不會影響整棟樓的結構和承重的,?這套房子是框架結構,,地下室下面還有一層車庫,整棟樓層高12層,。

  • 現澆樓板開洞,不可任性而為

    現澆樓板開洞,,不可任性而為

    在上幾期文章中卡本曾對結構的三大構件,梁、板,、柱加固方法進行過討論,。主要介紹了常見的加固方法,及其注意事項,。在實際的工程之中,,現澆樓板開洞后,需要運用粘貼碳布,、粘鋼等加固方法,,當面對這些問題時,我們又該注意什么呢?今天,,就讓我們共同來探討一下,。 現澆樓板開洞加固方式一般是根據開洞大小進行確定,當開洞大小小于300mmX300mm時,,切斷鋼筋數量≤5%時,,可不作處理。當開洞大小小于1000mmX1000mm時,,切斷鋼筋數量≤20%時,,當板受影響小,可按照構造進行加固,,采用粘鋼和粘接碳布方式來進行加固處理,。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝土邊梁進行加固方法,。

點擊加載更多

樓板開洞費用

樓板開洞費用專題,,為您提供樓板開洞費用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板開洞費用 相關的專業交流討論,,更多樓板開洞費用相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

廢棄垃圾填埋場

廢水改造