住宅的廚房需要設置隔油池嗎,?
現有廚房改造,排水流量約8m3/h,,室外原有一隔油池,現業主想新增一沉淀池接入隔油池,想請問有單獨做小型的沉淀池的嗎,?圖集上好像沒有吧。如果是做一個小型的沉淀池,,那應該從哪找資料,,我找了很久都找不到啊,!有好心人幫幫忙嗎,?:loveliness:
酒店廚房隔油池的計算方法
隔油池的容積我已經粗估了一下,選產品時有一個數據是處理量, 如xx T/H, xx T/D之類的, 這里的T/H和T/D是否是噸/小時和噸/天?這個處理量是如何算出的?很急, 謝謝!
我司準備接一個廚房廢水來做,,每天水量約200方,我準備采用先隔渣隔油再用A/A/O工藝,,不知這樣合不合理,?多謝指教!
今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,,以防影響化糞池的腐化效果,。”那么隔油池處理后廢水應該流入什么地方呢,,雨水管道,?
我現在要做分別為150人,、250人、350人就餐的餐廳隔油池三個,,請各位高手幫忙獻計,。麻煩將做法及圖紙告知我。我的郵箱:[email protected]或[email protected].謝謝,!
預制混凝土制品具有優良的物理性能,,比鋼,、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,,是一種很好的熱和電的絕緣體驗,。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,,產品工作溫度在-50200之間,,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕,、抗老化,、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕,、強度高,、防滲,、隔熱,、絕緣、無毒和表面光滑等特點,。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,,通過結構層厚度、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,,是纖維纏繞復合材料的顯著特點,。 預制混凝土隔油池分離精度高,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,,運行費用低,。安裝簡單,無需專業人員,,可由用戶自行安裝,,無需調試,設備在制造廠已經調校固定完畢,。無需動力,,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行,。維護方便,便于清洗,,系統預留法蘭接口,,可通
正在施工的酒店需要做3個隔油池,根據設計(最大設計排水秒流量)計算1個3立方米(用餐250人),17洗滌盆,10立方米1個34個洗滌盆,20立方米1個(1750人)58個洗滌盆,但標準04S519最大才4.5立方米,,請教如何確定,。
請問有誰知道,酒店廚房隔油池的計算方法嗎?
小弟才工作不久,,現在搞的設計需要隔油池,小弟不才不知怎么確定,?設計手冊上說的很不清楚,,v=Q*t,v有效容積,Q最大秒流量,,t停留時間2~10min,,Q最大秒流量書上說可按下標準選用營業餐廳20L/(人’餐),工作時間12h/d,K=2.0,我做的工程就餐有120人/餐,,可不知Q怎么確定,?隨便問一下隔油池有哪些規格。請各位高手高高手,,點撥,。點撥。
我們這有正在使用的隔油池,,設計施工都是按照標準圖集,,泵選用的就是一般的潛污泵。但是現在在使用過程中,,泵三兩天就堵塞,,請各位高手幫忙想想怎么樣解決這個問題呢?我們想加攔污網,,不知道這樣會不會好些,,或者還 是換個什么樣的泵?在此謝過了,。
一生產運動器材廠,,廢水主要由金屬表面前處理工序產生的,。由于前處理過程中使用大量的酸性溶液,廢水顯酸性,,而且金屬原料附有一層保護油脂,,經處理后油脂進入了廢水中,所以廢水中含有大量的油脂,,懸浮物以及多種重金屬離子等有害污染物,。 水質: COD:300mg/l; 油類:150-500mg/l,;鋅:10-25mg/l,; SS:150-350采用物化法,即:調節--氣浮--混凝沉淀---中和---過濾----出水考慮到進水油類不是特別高,,且氣浮也可除油,,沒設隔油池。(這是我個人認為,,但不知道進水油類超過什么標準設隔油池較合理)現出水油類超標,,不知道是由工藝引起的,還是調試沒調好,。希望各位高手指點一下,,不勝感激!?。,。。,。?!
我現在做一個菜場家禽宰殺處的隔油池,但是我沒做過,哪位知道該怎么做啊?大概要做多大?最關鍵是我想知道最少要做多高??謝謝!!急!!
俺看了一下設計手冊,,只給了一個簡單的公式,,V=Qmax*60,Qmax為污水最大秒流量,但俺還是不會計算,,比如職工食堂,,它在后面給出了人均日用水量15L/(人*餐),工作時間為9小時,,K=2.0,,但是俺不明白這幾個數怎么計算出最大秒流量。哪位能告訴俺怎么計算隔油池有效容積,?
我做加油加氣站站房的給排水,,隔油池的安全距離在規范上沒有明確說明,可是審圖中心和甲方經常提出這個問題,。沒辦法就把隔油池換個名字叫污水處理池 ,,各位同仁給個建議哦
請問隔油池是否是采用避雷針安1類防雷做?保護范圍需多大,?周圍1,。5米范圍就行了么?用了避雷針,,隔油池本身就不需要接地了吧,?如果需要怎么做?謝謝
1.配水渠內流速多少,,取小了產生沉淀,,取大了配水不均勻。2.圖中H1,、B和H2都怎么取值,,是根據流速還是長度范圍值。請各位指教,。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 編輯 ]
我現在做一個項目,是個單層平地度假式的酒店,84套標準間,一個廚房兩個餐廳,現在設置了兩個化糞池,其中一個離廚房很近,公司為了方便和節省,就設計讓廚房的水直接排到化糞池,化糞池的水是采用人工抽到車里然后運走的方式,不是自然排的請問這穩妥嗎?請高手指點指點,小弟先謝過了
有個項目,,關于隔油池,,但是對于隔油池我一無所知啊,特別需要隔油池的圖集與規范,,求土木友們幫忙哈,。我的郵箱是 [email protected] 謝謝了啊