有幾個問題想問一下,?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗,? 2,。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,,但是施工現場如何精確測量,?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,,如果水面下降就用量筒補水,,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,,1mm的液面下降怎么測出來,? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎,? 小弟剛剛作這個閉水試驗,,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,,還盼解答,。
50242和50243的要求不一致,如何選擇呢,?
有幾個問題想問一下,?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗,? 2,。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,,但是施工現場如何精確測量,?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,,如果水面下降就用量筒補水,,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來,? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎,? 小弟剛剛作這個閉水試驗,,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,,還盼解答,。
關于管道的強度試驗壓力如何確定,?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房,、水池,。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa,。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa,。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa,。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可,?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
70m高住宅,,屋頂有增壓穩壓設備,,下有消防水泵房,系統最低點的工作壓力如何確定,?1.系統最低點的工作壓力=高差74m+增壓穩壓設備壓力30m,。或在系統最低點的工作壓力=消防水泵揚程100m,。3.系統最低點的瞬間最大壓力=消防水泵揚程100m+高差74m+增壓穩壓設備壓力30m,。試驗壓力如何確定,?
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土,、膨脹土,、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行,。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗,?請大神指點一下!
本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-9-24 10:31 編輯 我現在室外消火栓管網采用球墨鑄鐵管,,市政直供,,市政壓力0.25MPA,按新消規12.4.2,,試驗壓力為2P,,那我試驗壓力取0.5MPA,行么,?不行的話,,那不得小于多少?哪里有這個規定,?(具體哪個規范哪一條)先說聲謝謝大家了不好意思,,本帖內容有誤,工作壓力不能按0.25來算,。只當給大家提個醒,,注意壓力就好了。
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求),?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的,?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,,如果采用塑料管或者別的管材,,管材的工作壓力必須大于多少?
我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,,咨詢了當?shù)刭|(zhì)檢站、生產廠家,,但是說法均是模糊不清,。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么,?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力,?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力),? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,,在水溫為20度時可以達到1.2M
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案,。我們以前都是做的通水試驗,。請大家幫我想?辦法。謝謝
舉個例子,,做一個11層的住宅樓,,消火栓計算壓力為70m,選用管材和閥門0.8MPa的就可以滿足要求,,但是消火栓試驗壓力為不小于1.4MPa,,這樣一來是不是在管材和閥件的選型上都要用1.6MPa的?
工業用閥門的壓力試驗規范
因為《建謔水排水及采暖工程施工質量驗收規范》只適用于工作壓力不大于1.0MPa的給水系統,所以對于1.6MPa以上的給水系統在設計圖紙未明確的情況下,,其試驗壓力應該參照什么規范呢,? 請高手賜教!
采暖系統試驗壓力的確定?請教各位一個問題:采暖系統試驗壓力在設計資料上都是說以系統頂點工作壓力加上***作為水壓試驗,,但不得超過***,。我想問的是系統工作壓力是指的什么?我這句話是不是也表達有誤,,應該在說系統工作壓力時指明是系統哪一點的工作壓力,?是不是平時我們做的系統水壓圖上靜壓和動壓之和,?
根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求,。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,?!稛o規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.9MPa,。……我有一工程,,設計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),,審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條?!北救耸稚蠜]有該技術規程,。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,謝謝,。還有,,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少?
通用閥門 試驗壓力本標準參照采用國標標準GB/T13927—1992《工業用閥門 閥門的壓力試驗》,。1主題內容與適用范圍 本標準規定了通用閥門壓力試驗的要求,、方法和評定指標。 本標準適用于閘閥,、截止閥,、止回閥、旋塞閥,、球閥,、蝶閥、隔膜閥等的壓力試驗,。
灌漿壓力之前,,先做壓水試驗,,(回填灌漿是根據經驗確定灌漿壓力的例外),然后根據壓水試驗來確定灌漿參數(壓力,、漿液濃度等),,那么如何根據壓水試驗來確定呢?壓水試驗只是確定了巖體的透水率而已,如何確定灌漿參數的,?,?請高手指點!謝謝??!
有個問題需要各位大蝦幫忙解決:如果選取De110的PE管,公稱壓力為0.8Mpa,,那在施工中打壓試驗時,,試驗壓力是1.5*0.8=1.2Mpa?
大蝦們,,室內給水管道的工作壓力怎么算,?試驗壓力為1.5倍工作壓力。,。金屬管道試驗時間為10min...這樣對吧,。。,。可是工作壓力圖紙沒有明確給出,。這個情況怎么個算法,。。忘高手們請教下,。,。小弟先謝了。
導管閉水試驗壓力
導管閉水試驗壓力專題,,為您提供導管閉水試驗壓力相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與導管閉水試驗壓力 相關的專業交流討論,更多導管閉水試驗壓力相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題