論文簡介:大型地下車庫頂板,、外墻貫通及非貫通裂縫的成因及處理方案 投稿網友:kongxiangkunkxk 上傳時間: 2013-09-09
在建筑工程中,,地下室結構是質量缺陷的高發點,而出現頻率高的則是混凝土裂縫問題,,由此所引起的維修費用也占到總維修費用的絕大多數,。 特別是一些微小裂縫,雖然很不起眼,,但是一旦出現滲漏,,其中的危害也是巨大的,。因此,對于出現微裂縫的混凝土,,一定要及時進行處理,,以絕后患。 施工要點 1,、基面處理,,封堵基面需做到堅實、干凈,、無雜物; 2,、沿著裂縫走向在基層表面切出一個U型凹槽(內大外小),凹槽應寬35mm,、深30mm,,一般到達堅實的基面即可; 3、將堵漏王拌和成半干粉團(粉料:水=3:1)壓入封堵部位填平直至凝固; 4
代做工程預算.造價(yusuanw
我公司一工程現在發現地下室頂板出現多條規則型裂縫,,初步分析為溫度縫,,但還不明確(結構混凝土澆注到現在已經有1年多時間)。該地下室為人防工程,,經過灌水實驗,,發現裂縫處不同程度的都有滲漏現象,請問各位專家大俠采取何種處理措施經濟,,并且能有好的處理效果,。
地下室外墻為300厚,C35砼澆筑,現在出現裂縫,地下室基礎為600厚大底板C35砼澆筑,地下室層高為4米,望各位大俠指點一二,小弟不甚感激
、前言 隨著社會的不斷進步,,高層及超高層建(構)根據本人在高層建筑施工過程中的心得體會,,在此對高層建筑地下室墻裂縫滲漏的分析與處理淺談個人之見。二,、裂縫產生的特征與原因1,、地下室混凝土墻裂縫的主要特征(1) 裂縫數量較多,寬度一般不大,,超過0.3mm,。(2) 裂縫出現時間多在拆模后不久,有的還與氣溫驟降有關,。(3) 地下室回填土完成后,,常可見裂縫處滲漏水,,但一般水量不大,。2、裂縫主要原因2.1從裂縫特征可見大多數均屬收縮裂縫,。地下室混凝土墻收縮較大的主要原因有水泥用量過多,、養護不良等,。2.2《混凝土結構設計規范》規定:現澆鋼筋混凝土墻伸縮縫的最大間距為20(露天)-30m溫差過大包括混凝土內外溫差大、晝夜溫差,、日照下混凝土陰陽面的溫差,、拆模過早及氣候突變等因素的影響。2.3這類薄而長的結構對溫度,、濕度變化較敏感,,常因附加的溫度收縮應力導致墻體開裂。同時還應注意,,設計時地下室墻均按埋入土中或室內結構考慮,,即伸縮縫最大間距為30m。實際施工中很難做到墻完成后立即回填土和完成頂板,,因此實際工程
一,、地下室漏水原因分析: (一)施工質量的問題,外墻面的剛性防水局部滲漏,,外墻面的剛性防水層無法起作用,。外墻柔性防水搭接處未粘牢固及基礎卷材折斷、室內剛性防水層墻面與地面相交處未能按設計要求施工,,出現爛根現象,。未做好穿墻套管處的防水及房間的防水層。 (二)設計不合理,,內墻面沒做防水處理,,地下室內的隔墻面及墻根沒做防水處理。地下室分戶門的門框栽入房基土上
本帖最后由 盧lulu 于 2016-3-26 21:18 編輯 工程概況,,地下室為一層,長110米左右,,寬70米左右裂縫大部分是澆筑完沉降后澆帶澆筑半個月后形成的,,后澆帶支撐是澆筑混凝土23天左右拆的,基本都是貫通縫,,奇怪的是裂縫都是沿一個方向,,而且據沉降觀測單位的資料,這里沉降在正常值內,。并且沒有發生過地震,,高層主樓為CFG樁地基處理筏板基礎,,其余為獨立基礎,,主樓部分沒有裂縫,,裂縫只在地下室頂板。這影響結構嗎,?怎么處理,?下面是畫的一個平面示意圖,和在地下室拍的一張圖,。
沉降縫是指為防止建筑物各部分由于地基不均勻沉降引起房屋破壞所設置的垂直縫,。一般設置在建筑物平面的轉折部位、建筑的高度和荷載差異較大處,、過長建筑物的適當部位等,,其寬度與地基情況及建筑高度有關,一般為20~30mm,,在軟弱地基上五層以上的建筑其縫寬應適當增加,。
論文簡介:地下室外墻早起裂縫的原因解析與處理方法分享 投稿網友:xieliangliang123 上傳時間: 2013-04-07
:handshake 一,、地下室工程 1.側墻、底板板面滲水 原因: (1)混凝土施工質量差,,存在微孔滲透,; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 堵漏措施: (1)將滲水部位清理干凈,,用水泥基防水涂料作堵滲處理,。 (2)將滲水部位清理干凈后,用水乳型氯丁橡膠瀝青防水涂料等配合纖維增強材料作堵滲處理,。 2.地下室大面積嚴重漏水原因: (1)混凝土配合比及施工質量不良,,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫,; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,,而造成防水層拉裂。 堵漏措施: 除可采用壁內和壁后注漿,,防水混凝土貼壁襯砌,、水泥砂漿,掛網水泥砂漿抹面等方法外,,也可采用防水涂料,,先引流排水,然后填縫堵洞,,杜絕滲漏,。 3.變形縫、施工縫和新舊結構接頭處滲漏 原因: (1)混凝土質量不良,收縮過大,,出現裂縫,; (2)這些部位的細部防水處理方法欠妥善,如止水帶安放位置不當,,混凝土灌搗不夠嚴實,,嵌縫膏填塞不嚴等;
關于地下室貫穿性裂縫的處理的工程實踐 2005年12月12日為檢驗某工程地下室墂裂縫是否為貫穿性裂縫,,對某區主樓D軸外墻的23~24軸間出現的一條豎向裂縫進行了灌水檢驗,。 檢驗方法:在地下室外側砌一個水池,注水高度為1500㎜,,觀察內壁裂縫處有無水滲出,。 8:15開始注水,9:10從內壁檢查,,裂縫處已開始滲水,。當注水高度為1500㎜時,內壁裂縫滲水高度為1400㎜,。 滲水情況:出現明流,。 裂縫性質判定:從滲流情況觀察,判定該裂縫為貫穿性裂縫,。 2005/12/14對外部墻體用水泥基結晶滲透型防水涂料進行了防水處理,。在裂縫處共涂刷三道水泥基結晶滲透型防水涂料,經灑水養護后,,于12月19日再進行灌水檢驗,,以驗證結晶滲透型防水涂料對裂縫處理防水效果。 2005/12/22對灌水后內側裂縫處再無潮濕,、滲水現象,,表明水泥基結晶滲透型防水涂料有堵漏、抗滲效果,,可用于裂縫處理,。注意事項:1、水泥基結晶滲透型防水涂料堵漏應涂刷在迎水面,,在水壓力的作用下滲透到裂縫中進行再結晶,,從而達到封堵裂縫的效果。2,、因為是水泥基的防水
給大家送上一個現行建筑工程技術資料,。它對工程技術人員會有很大的幫助。
地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,,地下水位驟然升高,,地下室在浮力作用下上浮,,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水,。在下圖第一,、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,,形成一定荷載,因此第一,、三區域地下室未出現上浮,,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮,。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,,底板出現滲水,其中A-D和J-F軸較為嚴重,,而中間D-F有少許裂縫,,滲水現象較輕。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,,北側墻頂部有細微裂縫,,有一處滲水。頂板部位:有裂縫存在,,但經我單位迎水面處理后,,現已經沒有滲水現象。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,,并滲漏嚴重,,南面有少許裂縫,存在滲水,。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象,。北半段由于我們單位還沒有處理,有局部滲水,。正個頂板部位多有輕微裂縫存在,。
再次我想請教各位以下幾個問題:1. 已經取得竣工驗收合格備案的房子,,在未交付前發現如此嚴重的質量問題,,是否可以申請撤銷竣工驗收備案。2. 防水設計實際上有兩道
平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很嚴重,。還沒開始裝修,,不知道裝修的時候怎么搞?
地下室,覆土1.5米,。邊跨的板支座條件取簡支的話,,裂縫怎么控制呢?一般取簡支的話不意味著允許板支座開裂了嘛,,但是地下結構對裂縫又有要求這該怎么辦,。 我改成固接計算后,發現為了滿足裂縫要求,,支座配筋超大,,甚至超過了按簡支時的板底筋。,。,。
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大,。對裂縫的開展觀察1 個多月后,,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定,。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理,;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理,;(3) 不成片,、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,,采用改性環氧樹脂灌漿法處理,;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑,。