現澆板裂縫處理方案已通過
現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,,受環境影響繼續發展的可能性不大,。對裂縫的開展觀察1 個多月后,,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定,。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理,;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理,;(3) 不成片,、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,,采用改性環氧樹脂灌漿法處理,;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑,。
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同,。因此,,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題,。
隨著我國住房制度的改革,經濟適用房和商品住宅發展迅猛,現住宅樓面多為現澆結構,鋼筋混凝土強度等級也不斷提高,現澆板出現裂縫的機率增大,。住宅樓現澆板裂縫問題成為居民住宅質量投訴的熱點,也給業主和物業管理部門帶來矛盾,。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,,但在實際施工中仍有必要對其有效控制,避免有害裂縫的產生,。本文主要從設計、施工和使用方面論述裂縫的預控措施,。 一,、裂縫的預控重點在設計 從住宅工程現澆板裂縫發生的部位分析,設計人員必須盡可能考慮各種影響因素,,根據不同的結構部位,,采取相應的合理配筋和分縫,。在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構要求,,又盡可能地減少出現裂縫的機會,。 1、鋼筋的使用應滿足抗裂要求,,適當擴大配筋率,,特別在房屋四周陽角處及形狀突變的房屋陽角處采用雙層雙向鋼筋加密加強,能對混凝土收縮裂縫擴展起到一定的作用,。 2,、平面布局力求規則,盡量避免突變,。 3,、適當增加樓板有效厚度和重視屋面的隔熱保溫設計也能起到一定作用。 4,、對現澆板中預埋管路
住房商品化以來 關于住房質量的爭論 引起很大關注 作工程施工技術人員應當特別的重視 第一 :經過對投訴的房屋進行查看發現以下現象 一,,裂縫大都出現在房屋的四角 呈八字形放射狀 有點一條有點多條 在陽臺部位比較多見 房子中間部位有縱向裂縫 一大開間的客廳鼻尖多 多單元住房的裂縫多于獨立單元住房 裂縫深度不一 有的表面裂縫 深進裂縫 部分是貫穿裂縫。 現澆板產生裂縫的原因有以下幾個方面,。 (1)混凝土的水灰比過大 表面產生蜂窩裂縫 現在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中細顆粒比較多 水泥用量大 宜引起裂縫 (2)現澆板的混凝土保護層不足 導致其開裂(3)混凝土養護不足 失水過多 (4)過早施加荷載 在結構施工階段出現施工荷載大于實用荷載,。
混凝土裂縫處理專項方案
本帖最后由 越越媽媽 于 2014-11-5 10:05 編輯 單位最近對信息部的機房改造,,發現原放置設備的二樓現澆板面有很多的貫穿裂縫,,縫隙最大的有2mm,而且板面已經產生了撓度,,因為機房鋪置了靜電地板,,這次改造是在拆除地板后才發現的裂縫,各位老師,,對過載產生的樓板裂縫怎樣進行處理,,才能又省時省錢?原設計的是辦公室,,設計荷載是200KG/M2,,放置的設備單體重量超過1000KG, 放置設備時,沒有咨詢過基建部門,,信息部門的負責人應該打pipi?。?/p>
論文簡介:大型地下車庫頂板,、外墻貫通及非貫通裂縫的成因及處理方案 投稿網友:kongxiangkunkxk 上傳時間: 2013-09-09
給大家送上一個現行建筑工程技術資料,。它對工程技術人員會有很大的幫助,。
本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 編輯 給個裂縫的圖,看看都是些什么問題,,怎么處理,?該房子為4層混凝土框架,平面為矩形分別為7*7.70m交5*8.0m,,對角為樓梯,,梁截面250x700,樓板120mm,,二三層出現有裂縫,,其中一樓梯內側出現沿梁底的裂縫,修補無效,。窗口45度出現斜裂縫,,也是靠樓梯方向比較明顯,樓梯在靠樓梯內側一角部出現45度通縫,。這個裂縫只出現在其中一側,,其他地方 沒有,4層及天面也沒有出現問題,。幫大伙一塊分析分析
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:29 編輯 家里裝修,,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,,裂縫貫穿了整個房子的南北,,有12米長,直線的,,確定是現澆板裂縫,。 問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,,我沒同意,,請問這是正常的嗎,該怎么辦,,不敢入住啊,。
淺談水工混凝土裂縫的處理方案 混凝土是一種由砂石骨料、水泥,、水及其他外加材料混合而成的非均質脆性材料,。由于由于混凝土施工、本身變形和約束等一系列問題,,使混凝土裂縫成了土木,、水利、橋梁,、隧道等工程中最常見的工程病害,。硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力,、耐久性及抗滲能力,,影響建筑物的外觀、使用壽命,,嚴重的將威脅到人民的生命,、財產。 一,、水工建筑物產生裂縫因素 混凝土裂縫產生的原因很多,,水工建筑物產生裂縫主要有以下幾種: (1)混凝土在硬化的過程中,由于干縮引起的體積變形受到約束時產生的裂縫,,這種裂縫的寬度有時會很大,,甚至?xí)灤┱麄€構件。 (2)大體積混凝土水化時產生的大量水化熱得不到散發,,導致混凝土內外溫差較大,,使混凝土的形變超過極限引起裂縫。 (3)在厚度較大的構件中,,由于混凝土的塑性塌落引起的裂縫,。 (4)當有約束時,混凝土熱脹冷縮所產生的體積漲縮,,因為
工程介紹:某小區一住宅(6+1),,7度(0.1g),天然地基,,按舊規范設計,,03年3月開工,8月初主體完工,,9月底竣工通過驗收,。裂縫發現時間:11月中旬。裂縫描述:1)部位在兩單元連接處(圖中虛線線內),;2)垂直于建筑長方向(如圖中標注線條),;3)出現在夸中,四角及四周沒有裂縫,;4)裂縫是通縫且上大下小而不是上小下大(上部最大為0.6mm,,下0.4mm);5)墻體沒有開裂,,窗四角無裂紋,,墻體及圈梁水平裂紋,;6)裂縫每層位置并不規律,但在燈線附近,;6)裂縫出現在2~5層樓面,,2~3層最大,屋面及復式層沒有,。建科院結論:溫度影響裂縫,,目前不影響承載力,但影響美觀,,續采取處理措施,。同事及我們的意見:1)排除配筋不足、地基不均沉降,;2)溫度影響,,裂縫位置在建筑中部,是溫度應力較難分散的部位,;我們沒有在此部位設置溫度鋼筋(我們通常是在屋面部位設置),,規范GB50010-2002中10.1.9提到這一點,但我們認為這不是主要的原因,,因為我們已往也這樣做卻沒有出現這種現象,;3)電管采用的是塑料管,對裂縫有誘導作用,;4)最重要的是施工,,因為砼澆注在夏季,且因工期緊,,樓面提
最近一段時間在我們所監督的工程中,,好多出現了混凝土現澆板裂縫,深度約一厘米,,寬度不超規范,,不論板的跨度大小均是從一角到對角貫通,不知道為什么,?特請教各位專家,!
在施工過程中常會遇到建筑墻體產生裂縫的問題,輕則影響美觀造成滲漏,,重則造成嚴重事故,。最近多次在新聞上看到因墻體裂縫引起的一系列問題糾葛,而最近幾年又是地震的頻繁期,,想必大家仍心有余悸,。今天又在論壇上看到有人提及該問題,想必此問題已經引起了大家的共鳴,本帖針對此問題,,在網絡上搜集了一些資料,,并提出了相關的預防和控制的措施。
【論文關鍵詞】:現澆樓板,;裂縫,;控制;處理 【論文摘要】:在建筑施工中,,現場澆注的混凝土樓板常常會出現大小不等,深淺不一的裂縫現象,,文章通過分析現澆混凝土樓板常見裂縫的表現狀況,,揭示了裂縫產生的原因,并且提出了如何控制預防和處理的根本性措施,。 鋼筋混凝土的裂縫控制問題是建筑工程中很重
目前建筑工程大多采用的是商品混凝土,,但是目前現澆板出現大量的收縮裂縫,有主觀方面的也有客觀的,,關鍵是目前沒有什么好的辦法預防,,希望大家發表高見!
住宅建筑現澆板裂縫的成因及預防
再談住宅現澆板裂縫的成因與防治
現澆板貫穿裂縫處理方案
現澆板貫穿裂縫處理方案專題,,為您提供現澆板貫穿裂縫處理方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與現澆板貫穿裂縫處理方案 相關的專業交流討論,更多現澆板貫穿裂縫處理方案相關內容請訪問