現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.
鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土制成的結構,。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的?,F(xiàn)澆樓板作為主要的承重構件,,一旦出現病害將會引起嚴重后果,須得注意,。一,、造成樓板病害及其產生原因都有哪些呢?1.裝修施工過程中,管線開槽將板內鋼筋打斷,,導致樓板承載力不足,,存在安全隱患。 2.現澆樓板施工養護不規范導致樓板出現不規則裂縫,,并具有不斷不斷發展趨勢,。 3.現澆板開洞并未按照規范要求進行加固補強。 4.相關規范進行更新,,原樓板配筋要求不滿足現行抗震要求,。二、現澆樓板加固施工方法在工程加固中,,一般對于樓板加固方法多采用粘貼碳布,、加大截面加固、粘鋼加固等措施,。今天就跟著福瑞斯一起了解一下: 1. 結構加固采用鋼梁
附件中圖紙是平面尺寸,,及圈梁與樓板的節點詳圖,。請各位幫忙想辦法。
有一現澆樓板,跨度4.8mX3.6m,,因為使用功能的改?需要在其長跨方向幾個孔洞,孔洞內鋼筋全部切斷.孔洞平均直徑120mm左右,,距離梁150mm左右。(如圖)請教,,開洞后如何進行加固,?
房子是六層樓高的,,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式,。七月份做的現澆樓板,,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,,北面和東面是房屋外墻,,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,,面積就是拐角樓梯的面積,,大概寬1.9米、長3.5左右,。不知道是否可行,?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁,、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性,?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,,故在此請教各位大神,,煩請?jiān)敿?xì)解答,謝謝?。,。?/p>
1.5米X2.7米的風井洞口,,需要封堵,,請問有什么方法。植筋做板的話,,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠?,該怎么處理,。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,,該怎么做,,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,,埋深270的話,,估計板容易裂吧。
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
一,、工程概況 湖北省武漢市某新建住宅小區由于施工不當——少放,、漏放鋼筋,澆筑混凝土時隨意澆水,,振搗,、養護不周或使用假冒偽劣產品等,致使工程竣工后不久,,發現多棟,、部分樓層現澆板出現細微裂縫,局部較為嚴重,;經政府質量監督檢測部門抽芯,、取樣、試壓,、回彈和超聲波檢測發現:部分鋼筋混凝土現澆板強度遠沒有達到設計要求,,而且存在少筋現象,特別是缺少樓板陽角處的放射鋼筋,。為了滿足使用功能和結構安全上的要求,,必須對其進行加固處理。 二,、加固方案 2.1 方案選定結構加固與新建不同,,設計、施工均有其特殊性,。加固設計不僅包括原結構的驗算和加固設計計算,,還要求考慮新舊結構材料的粘結能力、
一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,,謝謝了,!
在大部分人的印象中,混凝土外表硬的像一塊石頭,,它可以抵擋外物的猛烈撞擊而安然無恙,。然而,事實也不盡如此,。由于原材料,、制作工藝等方面的限制,,混凝土內部存在大量的微裂縫及不均勻性,,內部結構顯得極端復雜化,相比鋼材甚至木材,,它都在某些方面相當脆弱,。這些,都是因為混牧的“脆”?我們所說的對混凝土樓板進行加固,,通常是在下列情況下進行的: 1.前期設計或施工階段出錯,,導致混凝土樓板不能達到預期使用條件; 2.使用過程中鋼筋銹蝕嚴重,,樓板承載力不足,; 3.使用過程中混凝土產生裂縫,致使樓板承載力降低,; 4.后期改變建筑用途,,加大使用荷載。 對于上述原因引起的混凝土樓板病害,,加
本人遇到下面的問題,,一直沒有一個明確的解決辦法,請大家?guī)统鰝€(gè)主意?,F(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板,,在施工縫處出現貫通裂縫,最大裂縫寬度大約有0.8mm,,已嚴重漏水,,經檢測,在裂縫處的混凝土強度等級不滿足設計要求,,現在樓上的用戶已裝修完畢,,在樓上施工的可能性不大,但裂縫問題肯定要解決,,強度不足可以用碳纖維加固,,我最大的擔心是裂縫不處理樓板還是要漏水,用壓力灌漿不知能否徹底消取隱患,,請各位同行提供更有效的解決辦法,。謝謝,!
某住宅樓現澆鋼筋砼樓板裂縫分析與加固處理
現澆樓板撓度一般控制在多少mm內比較正常,?我剛做結構時間不長,雖然每次模型里的樓板撓度都沒有顯紅,,但總覺得不放心,,有點樓板撓度達到10mm以上,覺得心里沒有底,,怕樓板會裂開,。請高手指教!
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,,既影響了整體裝飾的美觀,,又不能得到消費者的認同。因此,,如何處理好這一問題,,是施工單位亟待解決的問題。
根據JGJ130-2011建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范第6.10.8條所述,,如果樓板的厚度小于120mm應采取加固措施,。請教各位大神,該加固措施有哪些,?
在樓板開洞以后,,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞,。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,,會造成應力集中,,另一方面板筋減少,承載力降低,,需要根據實際情況進行有效的加固,。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,,可不做處理,。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,,可采用補償配筋法,,將板中切斷的鋼筋(Asfy),,補設于洞口邊。為便于施工,,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
隨著經濟的不斷發展,,人們安全意識的不斷提高,,各種建筑結構的安全受到了越來越高的重視。結構安全與人們的生命,、財產安全息息相關,,任何安全隱患都必須及時發現、消除,。改革開放以來,,我國在基礎建設方面的投資力度不斷加大,而結構安全問題也隨之暴露了出來,。 我們都知道,,混凝土在具有較高抗壓強度的同時,抗拉強度卻很低,,因此,,在建筑結構中的受彎構件,例如混凝土梁,、板,、大偏心柱等,都是混凝土病害容易發生的位置,。其中,,樓板病害威脅較大,影響較普遍,,必須及時修復或加固保障結構安全,。 樓板病害原因
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,,有人建議我用現澆空心樓板,,但我對此沒有經驗和資料,,請用過的各位給與支持。
設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,還是就是圖上標的一跨,?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置,??