家里正在裝修,,住樓頂,想開個樓梯洞自己從室內上去。求幫忙~,!
本人設計一多格水池,,其中兩格池為7米高度,,地下2米,,地上5米。上設頂板,。這兩格池尺寸均為8X8米,,兩格總共是8X16米,。在頂板配筋時未按照撓度要求,,板厚只取到150(板底無梁),,配筋為二級12@150(下),一級10@150(上),,四周均設一級10@150(上)的負筋,。但犯了一個錯誤,在跨中未配負筋,!現在四周未出現裂縫,,但跨中出現兩道裂縫(板面),明顯是因為固端負彎矩大,,上層配筋不夠,。后來驗算了一下,這個配筋本來就很勉強,,還有施工方面的因素,,整個板的底部鋼筋并未通長,而是分別錨固在跨中的池壁上?,F(xiàn)在想通過加固措施,,不知有何良策?各位大俠助我.............:handshake .
有個改造項目,使用功能修改,,需要對現澆梁,、板進行加固。板彎矩超過40%了,,碳纖維之類方法就排除了,,打算采用增加支點的辦法,但板中間下方沒有條件落柱,,打算采用在板中增設型鋼梁,,將荷載傳導到周邊梁上,,再行加固梁。現有如下疑問:1,、型鋼梁需要與板頂緊,,如果不采用油壓控制具體回頂力,如何計算型鋼梁,。2,、現澆板在型鋼梁位置一般會出現支座負筋,造成原有配筋不足(原位置為分布筋),,是否能按此處簡支設計,,型鋼處板面裂縫可控即可。3,、還有其它更好加固方式嗎?4,、哪位大俠有具體項目的計算書和圖紙參考下。大概想到這么多,,請大家幫忙分析下?/p>
一磚混結構150厚現澆板,,長9M,,寬6M ,短邊是墻體支撐,,長邊250寬梁支撐,,現施工兩層后發現撓度過大,現將圖傳上,,希望大家給與幫助,。
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,,裂縫貫穿了整個房子的南北,,有12米長,直線的,,確定是現澆板裂縫,,問了開發商說是后澆帶,,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,,請問這是正常的嗎,,該怎么辦,不敢入住啊,。
平法圖集04G101-4(現澆I砼樓面與屋面板)第25頁中有規定板頂筋可以在跨中搭接,,也可以貫通連接。但對于板底筋只畫出了分跨錨固的構造且沒有說明是否可以貫通連接,。平時在現場鋼筋下料中經常是直接下料連續貫通好幾跨的,,所以想請教下高人這種做法對不對,是否這圖集上別的地方有這方面的說明(我沒看到)或者還有別的規范有這方面的規定,?如果不能貫通,,那是不是與“能通則通”這個原則矛盾?期待各位同仁能幫忙指點下,。謝謝了
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖),?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮,?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎?
隨著我國住房制度的改革,經濟適用房和商品住宅發展迅猛,現住宅樓面多為現澆結構,鋼筋混凝土強度等級也不斷提高,現澆板出現裂縫的機率增大,。住宅樓現澆板裂縫問題成為居民住宅質量投訴的熱點,,也給業主和物業管理部門帶來矛盾。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,,但在實際施工中仍有必要對其有效控制,,避免有害裂縫的產生。本文主要從設計,、施工和使用方面論述裂縫的預控措施,。 一、裂縫的預控重點在設計 從住宅工程現澆板裂縫發生的部位分析,,設計人員必須盡可能考慮各種影響因素,,根據不同的結構部位,采取相應的合理配筋和分縫,。在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,,做到既能滿足結構要求,又盡可能地減少出現裂縫的機會,。 1,、鋼筋的使用應滿足抗裂要求,適當擴大配筋率,,特別在房屋四周陽角處及形狀突變的房屋陽角處采用雙層雙向鋼筋加密加強,,能對混凝土收縮裂縫擴展起到一定的作用,。 2、平面布局力求規則,,盡量避免突變,。 3、適當增加樓板有效厚度和重視屋面的隔熱保溫設計也能起到一定作用,。 4,、對現澆板中預埋管路
問題補充:現澆板/筏板基礎的頂標高是一樣的,,但是在某一個范圍,板厚和周圍的板厚不一樣,,在軟件中應該如何繪制這種現澆板/筏板基礎,?
現澆板裂縫處理方案已通過
看到許多貼子提到暗梁,有很多人不是很了解,,在此對這一類問題進行匯總,,請高手集中解答!還有不了解的地方,,請跟貼提問,!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么東東,?2.暗梁的截面怎么考慮呢,?截面高度,寬度怎么???3.暗梁時,要不要加箍筋,?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎,?為什么?5.在pkpm里面建模時,,要不要輸入,? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢?如果按普通梁來計算,,應該是不滿足的,,還有裂縫問題? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施,? 8.暗梁在施工時應該注意什么,? 9.暗梁計算時,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同,? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化,? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫,?
PKPM08版局部很小的板,,想不畫配筋,但輸入板厚他就一定要畫出來,,不知有什么辦法沒有,,04版可以輸板厚為0,但用了PKPM08版后,,現澆板板自重我都讓他自動計算了,,不知大家有什么好辦法沒有,謝謝了?。,。?!:time: :time:
現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬
以前我看到規范上都是講現澆板的受力是單項板為短邊受力雙項板為長邊受力.現在我正在施工的工程圖紙中寫明為現澆板未說明的均為短邊受力.這讓我有點不明白請那位老師講解下關于這方面的知識
住房商品化以來 關于住房質量的爭論 引起很大關注 作工程施工技術人員應當特別的重視 第一 :經過對投訴的房屋進行查看發現以下現象 一,,裂縫大都出現在房屋的四角 呈八字形放射狀 有點一條有點多條 在陽臺部位比較多見 房子中間部位有縱向裂縫 一大開間的客廳鼻尖多 多單元住房的裂縫多于獨立單元住房 裂縫深度不一 有的表面裂縫 深進裂縫 部分是貫穿裂縫。 現澆板產生裂縫的原因有以下幾個方面,。 (1)混凝土的水灰比過大 表面產生蜂窩裂縫 現在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中細顆粒比較多 水泥用量大 宜引起裂縫 (2)現澆板的混凝土保護層不足 導致其開裂(3)混凝土養護不足 失水過多 (4)過早施加荷載 在結構施工階段出現施工荷載大于實用荷載,。
我們工程現澆板的鋼筋用的是冷軋扭鋼筋Φ8和Φ10的、能不能代換成二級鋼HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的,。因為冷軋扭鋼筋不砈们也缓谜{(diào)直,。如果能代換應該怎樣代換。請各位專家指導,、這里先謝了
圖紙簡介: 該圖為某辦公用房澆筑完成后,發現屋面板大面積開裂,、滲水,,梁局部開裂,對梁板采用粘貼碳纖維方法進行加固,。圖紙包括:板面及板底粘貼碳纖維示意圖,,梁粘貼碳纖維示意圖。該圖對學習加固梁板裂縫有一定參考,。 投稿網友: xingwei3723189 上傳時間:
空心現澆板結構施工圖例圖及大空間現澆砼樓蓋體系應用手冊
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-1-4 14:20 編輯 用商品混凝土澆筑現澆板,,普遍存在混凝土成型后出現裂縫問題,大部分是龜裂,,小部分是貫穿裂縫,。為防止裂縫,我們在混牧澆稚型?-3個小時內,采用塑料薄膜覆蓋養護,,中間可以掀開打毛,、壓光等,隨后繼續覆蓋,。如工期緊,,滿足24小時以上可以撤走薄膜,對防止混凝土早期裂縫確實較好,。
家用自建房,,二樓客廳一塊板的凈跨為4,長跨為7米,。,。。,。四周均有梁,,板底未設任何梁。,。,。配筋為一級鋼8@120,底層雙向,,上層為扣筋,,8@150,沿梁布置。,?!,F(xiàn)已澆筑完畢,。,。請問大師這種情況下會不會出現板的撓度過大,或者出來下沉呢,,更希望有PKPM的大俠們,,給驗算下配筋,非常感謝,。,。。如不符合驗算要求,該怎么加固,。,。。,。板厚為120mm,。。,。
現澆板加固
現澆板加固專題,,為您提供現澆板加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆板加固 相關的專業交流討論,,更多現澆板加固相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題