監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案,。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想?辦法。謝謝
各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,,有兩個衛生間背靠背,,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,,為了提高排水量,,設置專用通氣立管,但按照常規,,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接,。大家知道,,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會順著專用通氣立管流走,,無法作閉水試驗,。請問該怎么辦?
管道閉水試驗施工方法:(1)準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,,作工具試漏檢查,。將堵水氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向堵水氣囊充氣,,檢查氣囊,、膠管及接口是否漏氣,壓力表有無指示。(2)用卷尺測量由立管檢查口至樓層下方最低橫支管的垂直距離并加長500㎜(長約2m),,記住此長度并將此長度標示在堵水氣囊與堵水氣囊連接的膠管上,,作出記號,以控制堵水氣囊插入立管的深度,。(3)打開立管檢查口,,將堵水氣囊從此口慢慢向下送入至所需長度,然后對堵水氣囊充氣,,觀察壓力表值,,指針上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水氣囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度,。若檢查口設計為隔一層裝一個,,則立管未設檢查口的樓層管道注水試驗,應將堵水氣囊從下層立管的檢查口向上送入約0.5m,,操作人員在下層充氣,,上層灌水。注意,,堵水氣囊要避免放在立管管件接頭處,,因為該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性,。對于鑄鐵排水管,,要求清砂干凈,內壁平整,,不允許有毛刺,,否則會影響堵水密封性,甚至刺破氣囊,。(4)
GB50268-2008給予排水施工質量驗收規范中規定,,無壓管道要做嚴密性試驗,,2010版埋地排水塑料管技術規程規定污水和雨污合流做閉水;請問市政雨水做不做閉水試驗,?
我這用的PVC的成品套管,,如果做閉水試驗的話水會從套管邊緣出來,,這樣就沒法做了,還是說立管不用做閉水實驗,?
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-21 23:04 編輯 由于我們公司合同中防水是甲方自己拿去做的,現在他們要求在防水施工前,,對所有樓層的廚房,、衛生間進行閉水試驗,請問這個有相關的規定嗎,?
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水,、雨污水合流管道及濕陷土,、膨脹土、流砂地區的雨水管道,,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行,。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下,!
給位專家,,我廠的中壓環網柜計劃在西高所做型式試驗,,我以前沒在那邊做過,,不知道要準備什么材料,。之前打電話去問,也沒有比較明確的答復,。就怕到時候缺這缺那,,耽誤時間,各位對此了解的高手們,,請不吝賜教,!
閉水試驗對重力管強制性條文,,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,,再試驗半小時,,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,,因為閉水試驗中管槽不能有積水,,那么等天晴又要抽水重做,,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎,?大家都怎么來做的,?質監站對這個管的嚴嗎?
目前本人所在的工程遇到這樣一個非常棘手的問題:排水系統為污水、廢水,、透氣三立管制,,透氣管是每隔一層分別連通污水管和廢水管,即例如21層透氣管只連污水管,,22層透氣管則只連廢水管,。排水管材用的是離心鑄件管,無承口式卡箍連接檢查口不是層層有,,而是每隔一層才有,,透氣管上無檢查口現在遇到的問題是,本工程是一座酒店,,共有500間客房,,現在客房的排水管道都做好了,打算做閉水試驗,,想用打氣的試水膠囊放到立管里面堵住立管下水后對衛生間的橫管做閉水,,但是安裝的時候把透氣H管裝到了檢查口之上,這樣一來水會由H管流到透氣管中去,,無法實現閉水,。不知道各位在遇到三立管制的排水系統是如何作閉水的呢?由于本設計中檢查口,、H管設置的條件是如此,,現在管井都已經封閉,只有一個小小的檢修門,,很難對立管有修改,,如果從房間那一端拆開用堵頭堵住灌水,一共500多間,,工作量異常之大,,而且有一些衛生間里面立管接橫管的三通接口已經被砌入墻體,,要斷看十分之麻煩,還需要打墻,,想盡量不用此方法遲一點上圖,,希望能集思廣益,找到解決辦法,![
本帖最后由 苦逼電氣工 于 2016-11-9 16:04 編輯 現有美式箱變兩臺630KVA 800KVA 情況一:630KVA箱變在運行過程中,低壓側進線開關上端,,由于電線原因?qū)е露搪罚ù司€為10平方浪涌開關線,,線路老化破皮短路),給二次通電試驗,,低壓進線開關能正常電動分合閘,,用戶電源接在低壓出線側臨時電在用。 用戶要求我們對變壓器和高壓開關做耐壓試驗 情況二:800KVA箱變放了6年一只沒用也沒送電,,之前都是正常,,無明顯受潮跡象,用戶要求對內部做試驗以前沒有做過美式箱變,,都結構不了解,,對于常規箱變內的高壓電纜,高壓開關,,變壓器試驗都比較了解,,現在有幾個問題請教下各位
請教:灌漿用的水泥漿液的試驗是怎么做的,?需要檢測那些數據?每個數據合格的指標是怎么,?有沒有相關規范,?查了不少資料了,也問了不少人,,都沒答案,,那為大俠知道告訴我下,謝謝,!
2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,,試驗壓力0.9mpa,,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出,。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚,、破裂所致。后聯系供貨商,,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的,?!边@個解釋是否合理? 我單位認為不合理,。對方又提出送實驗室進行復試,。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗,。是否合理,? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管?,F(xiàn)場共進該品牌管1000m,。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了,。 請高人指點,!
如圖所示,,把這個裝置錨固在振動臺上,地面輸入70gal的地震波,,怎樣驗算頂部大質量塊不會因為扭轉而發生破壞呢,??或者說怎樣降低頂部的扭轉值,?,?另外,,頂部加腋尺寸有什么要求啊,?,??[ 本帖最后由 daimian2010 于 2011-9-22 09:20 編輯 ]
各位同仁,你們使用的安全用具有定期做試驗的嗎,?我管理著一個35KV的企業變電站,,前次拿了35KV的絕緣靴及絕緣手套、驗電器等去做試驗,,居然說35KV的安全用具沒有試驗的國家標準,,做不了試驗,只有報廢,? 有這種說法,?各位談談看吧[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-4-19 07:15 編輯 ]
給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,,算出來后是28mm,,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,,不知道自己是不是錯了,。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助,。萬分感謝,!
看到好多論壇上說起閉水試驗標準,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫免答一下?00米長的內徑D225的雙壁波紋管,,井位8個,,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,,得出每個井位下降2.15米水位的結果,,請問是什么原因,,這樣的結果是正確的嗎,?
閉水試驗什么時候做
閉水試驗什么時候做專題,為您提供閉水試驗什么時候做相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與閉水試驗什么時候做 相關的專業交流討論,,更多閉水試驗什么時候做相關內容請訪問