《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水,、雨污水合流管道及濕陷土,、膨脹土、流砂地區的雨水管道,,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行,。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下,!
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗,。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗,。請大家幫我想?辦法,。謝謝
請教電纜終端外絕緣雷電沖擊試驗電壓為什么直接用電纜雷電沖擊耐受電壓乘以海拔修正系數,依據是什么,? 提前謝謝您的回復,。
以某實際工程抽水試驗原始資料為例,,整理及計算抽水試驗數據,計算滲透系數等水文地質參數
市政工程中管道閉水試驗中的試驗段上游水頭和試驗水頭分別怎么計算,?它們的關系是怎樣的?
2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,,試驗壓力0.9mpa,,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出,。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚,、破裂所致。后聯系供貨商,,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的,?!边@個解釋是否合理? 我單位認為不合理,。對方又提出送實驗室進行復試,。就用現在現場開裂的那根管子,,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理,? 目前已發現兩處存在以上問題,,全部是De25管。現場共進該品牌管1000m,。很擔心別的位置再出類似問題,。因為已經隱蔽了。 請高人指點,!
論文簡介:一,、適用對象:?jiǎn)瘟骸q接或橫隔梁連結的梁格結構簡支梁,。二,、適用范圍:汽車-10、15,、20,、超20,履帶50,,掛車-80,、100、120,,城A,、B,公路Ⅰ,、Ⅱ,人群荷載等設計活載的內力計算,;試驗加載車輛荷載內力及變形計算,。 投稿網友:pan23ok <
給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,,算出來后是28mm,,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,,不知道自己是不是錯了,。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助,。萬分感謝,!
混凝土、砂漿試塊試驗自動計算
看到好多論壇上說起閉水試驗標準,,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫免答一下?00米長的內徑D225的雙壁波紋管,,井位8個,,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,,得出每個井位下降2.15米水位的結果,,請問是什么原因,這樣的結果是正確的嗎,?
各位:請教一個問題,,80米高的高層住宅,,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,,為了提高排水量,設置專用通氣立管,,但按照常規,,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接,。大家知道,常規情況下,,作閉水試驗時利用立管檢查口,,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,,誰就會順著專用通氣立管流走,,無法作閉水試驗。請問該怎么辦,?
自2011年8月1日發布鋼筋混凝土框架柱滯回試驗結果后,,一些參賽選手提供了其計算模型或修正后的計算結果,以供大家進一步研究參考,,其資料可以從以下網址下載,。http://www.collapse-prevention.net/download/Updated_Simulation_Results_2011-10-10.rar我們向這些選手表示由衷的感謝!混凝土整體框架擬靜力倒塌試驗競賽正在進行中,,最終預測結果提交時間是2011年11月1日,,請大家抓緊時間,詳見:http://www.collapse-prevention.net/download/NewsLetter03_20
8月1日發布鋼筋混凝土框架柱滯回試驗結果后,,一些參賽選手提供了其計算模型或修正后的計算結果,,以供大家進一步研究參考,其資料可以從以下網址下載,。http://www.collapse-prevention.net/download/Updated_Simulation_Results_2011-10-10.rar我們向這些選手表示由衷的感謝,!混凝土整體框架擬靜力倒塌試驗競賽正在進行中,,最終預測結果提交時間是2011年11月1日,請大家抓緊時間,,詳見:http://www.collapse-prevention.net/download/NewsLetter03_2011-07-
有個工地:設計用預應力管樁單樁承載力特征值1000KN,,持力層第四層細砂,,現在使用靜壓法,壓至第三層粉細砂層中部就壓不下去了經過做靜載試驗,,單樁承載力特制值可達到1050KN,,那么是否還需要要求施工方換大設備繼續壓至第四層細砂層?
管道閉水試驗施工方法:(1)準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,,作工具試漏檢查,。將堵水氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向堵水氣囊充氣,,檢查氣囊,、膠管及接口是否漏氣,壓力表有無指示,。(2)用卷尺測量由立管檢查口至樓層下方最低橫支管的垂直距離并加長500㎜(長約2m),,記住此長度并將此長度標示在堵水氣囊與堵水氣囊連接的膠管上,作出記號,,以控制堵水氣囊插入立管的深度,。(3)打開立管檢查口,將堵水氣囊從此口慢慢向下送入至所需長度,,然后對堵水氣囊充氣,,觀察壓力表值,指針上升至0.08~0.1MPa為宜,,使堵水氣囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度,。若檢查口設計為隔一層裝一個,則立管未設檢查口的樓層管道注水試驗,,應將堵水氣囊從下層立管的檢查口向上送入約0.5m,操作人員在下層充氣,,上層灌水,。注意,堵水氣囊要避免放在立管管件接頭處,,因為該處內壁有接縫,,影響堵水嚴密性。對于鑄鐵排水管,,要求清砂干凈,,內壁平整,,不允許有毛刺,否則會影響堵水密封性,,甚至刺破氣囊,。(4)
請教圖中計算公式的百分比是如何計算出來的?我原本以為分母只應包含5個除法式,,但現在是6個,,我不明白其中的0.2/2式子是怎么推導出來的?提前謝謝您的回復,。
單梁靜載試驗計算書模板
污水廠水池構筑物等閉水試驗1)水源接觸池閉水試驗,,共用水量1600m3,水源來自廠區上水管線,,利用上水消火栓井,,采用臨時管線將上水輸送至接觸池頂板,通過檢修孔注入接觸池內部,,當上水壓力不能滿足接觸池閉水水位的需要,,在接觸池外側加設水泵,將試驗用水標高達到試驗水位標高,。2)充水 ① ,、接觸池池內充水分三次進行:第一次充水為設計水深的1/3(50.75);第二次充水為設計水深的2/3(53.15),;第三次充水至設計水深,。②、充水時的水位上升速度不宜超過2m/d,。相鄰兩次充水的間隔時間,、不應小于24h。③,、每次充水宜測讀24h的水位下降值,,計算滲水量,在充水過程中和充水以后,,應對水池作外觀檢查,。當發現滲水量過大時,應停止充水。待作出處理后方可繼續充水,。記錄3)水位觀測①,、充水時的水位可用水位標尺測定。②,、充水至設計水深進行滲水量測定時,,應采用水位測針測定水位。水位測針的讀數精度應達1/10mm。③,、充水至設計水深24小時后,,開始進行滲水量測定,測讀水位測針的初讀數,。④,、測讀
本人在從事城市道路施工中遇到雨污水管道在做閉水試驗時,,發現滲漏大于規范要求值,試用了各種堵漏方法(在管道接頭處涂刷瀝青,、在接頭處涂抹堵漏王……)還是有滲水現象發生,,請問各位在施工過程中都是如何處理的……求指教!?。,。?/p>
閉水試驗計算
閉水試驗計算專題,,為您提供閉水試驗計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與閉水試驗計算 相關的專業交流討論,更多閉水試驗計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題