湖北省宜昌市的,。請問自建一個130平方米3層樓房,,因為建房資金,、工期,、施工隊技術的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客廳現澆,屋頂現澆,,其他的房間用預制板,行不行,?有什么要注意的地方?謝謝?。,。?/p>
在PMCAD第2項菜單布次梁樓板中的圖梁設計參數中,,圈梁和預制板的高是什么意思?如果填,?
在農村老家的弟弟要建房,,他想用預制板的樓板,,我建議他用現澆板的。但不知道兩個的造價到底差多少,,不好說服他?,F澆板的優點當然好了,我也知道,,但他們要考慮造價,。主要是錢少呀。請各位高手指點指點,。還有3.6m和3.9m的開間如果用現澆板,板厚用多少合適呢,?圈梁還需要嗎,用多高的,。墻寬用180mm可以不。我是搞電氣的,,這個不太懂哈,。
問題補充:我家老房子是十多年前修的,樓板用的是預制板,。前幾年就漏水,,現在想重新弄一下,但是不想拆除預制板,,就是想在原預制板上面現澆一層12cm左右的樓板可以嗎,。
最近做一個改造工程,,原房屋為5層磚混辦公樓,現在甲方要求改為標準間,。查原設計圖樓板采用500寬預制樓板,,如果直接開洞做下水感覺危險性太大。想麻煩問下有沒有什么辦法可以重新澆筑一塊現澆板把一塊或兩塊樓板給替換了???有辦法的說下,謝謝
剛學建筑不久,總感覺現澆板和預制板對建筑制圖影響不大,,但是經常聽同事做電的問現澆板和預制板,,有時還要問鋼筋大小,很奇怪,,也很想學習下,。同事說的有點籠統沒怎么聽懂,,希望高手指點一下!
一常見板的形式: 矩形板,、實體連續板,、空心連續板。
家里做在池塘上做三層房子,,地基是框架結構,,主體為砌體結構,現在地基已經做好了,,一層樓面為預制板,,預制板下面為池塘。有人建議一樓的預制板上再現澆一層板,,說可以加強板的強度,,等以后弄主體時腳手架可以立在一樓樓板上,樓板強度大更安全,。但我考慮預制板上加現澆板一方面增加造價,,另外會不會反而增加預制板的壓力。有兩個問題,,1'有沒有必要再到預制板上加現澆板,。2,主體磚墻下面是預制板,,預制板下是圈梁,,這種連接方式,磚墻立在預制板上會不會讓預制板局部受壓破壞,。謝謝
目前很多區域多層混合結構還在采用預制板,我粗粗的估算了一下,,按目前上海市場的價格,,混凝土按350元/m3,就算,鋼筋采用4000元/t計算,。樓板的鋼筋含量為10kg/m2,混凝土含量為0.1m3/m2,;預制板按120厚的多孔板計算,約1000元/m3,折合為120元/m2.現澆板:鋼筋為4000*0.01=40元/m2 砼:350*0.1=35元/m2鋼筋和砼共計為75元/m2.在加上模板和鋼管排架的費用,,應該不會超過100元/m2,當然沒有計算人工費,。預制板每平米約在120元/m2。按上述計算,,感覺預制板的費用超出了現澆板,,不知道各位同仁對上述的結果有何看法,,歡迎指正。(以上都是指可以采用商品混凝土的地區)
現在在做一個80年代設計的磚混結構房子的加層設計,現在遇到一個關于預制板表示的問題,,特向各位請教:板跨為3400,,預制板標注為16-ykA-3340+6-ykB-3340,預制板寬為600,主要想問下它表示的當時考慮的荷載等級如何顯示等問題,,謝謝拉,!急
預指板是換成荷載輸入,還是按板輸入,?按板輸入時,,是把中梁剛度放大系數定為1,還是把板厚定為0,?哪種輸入法,PKPM會不考慮板對梁的作用呢,?我現在是換成荷載輸入的,,我覺得用預制板厚,梁基本不會受扭,,因次也不需要手算抗扭,,可是有一點太麻煩了,就是恒載和活載的放大系數不同,,如果都按常見的當成梁間恒載輸入,,則活載太大,分別按梁間恒載和梁間活載輸入,,又比較煩,。不知怎樣最好?另外把預制板裁短些,,施工方便哇,?這里下的預制板的圖,板圖上就寫明預制板的型號,,我覺得這樣不行,,應該注明板是向哪兩邊傳力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 編輯 ]
在做一個底框的私房時,,預制板的荷載布置不上去,,結果我采用了先布現澆板,然后在需要布預制板的房間覆蓋布置預制板,,最后樓面荷載終于布上去啦,。這樣布置不知道是不是允許的,。希望哪位大俠能幫忙解答下
我是搞結構的,但是有人問我預制板于現澆混凝土板每平方的價格是差多少,?我想這個問題在干農村的活的同事都想知道的,。有些農民就想省錢用預制板干,但是不知道到底省了多少錢,,有沒有必要省卻不知道,。如果有人知道就相告下,謝謝?。,。?/p>
最近做一個學校學生公寓抗震加固改造工程,,其中要把聯著的四個開間改造成衛生間,,校方要求拆除預制板,改為現澆板,,因為他們認為預制板不防水,,容易滲水。校方也不同意在預制板上現澆混凝土層,,因為據校方講,,上方已疊澆過一層,如果再澆的話,,鏟除原現澆層的話,,可能會把原預制板振壞,另外,,澆的樓面高于走廊,,不小心的話水會流到走廊上去。我考慮了一種改造為現澆板的辦法,,如下圖,??墒撬腿張D時,審圖
最近在做一個預制板的單層砌體房子,,關于預制板的布板有些問題,,關于板與板之間是否要留出縫,我看到有些圖紙上預制板與預制板中間會留出30~50的縫,。 我看有的帖子上說是為了防止開裂,。但是我在標準和圖集上都沒有找到相關的內容,我用的中南標預制空心板圖集里都沒有板縫設置一項,,請問各位高人,,這部分內容出自哪條規范的哪一條?
請問,,現有一預制板需開300x500(300沿預制板橫向)的洞口,,預制板為600x180,現業主要求盡量不在板底施工,,因下層有全社區的機房設備,,不能動,不能停止運轉,,不能有大量灰塵,。唉。 這種情況下,,板底可能就不能考慮貼碳纖維等補強方式了,。請問大家有好的加固方式嗎,?謝謝,!
最近在做一個加固改造的項目,80年代的框架樓全是預制板,,我在PM1中點選了“自動計算現澆板重”,,但是恒荷載只輸入了面層做法的重量,然后在PM2中布置了預制板,,用SATWE算出來的鋼筋面積跟原圖配筋差不多,,請教高手,PKPM是否把布置的預制板當作現澆板計算其自重了呢,?預制板的板厚如何取值的呢(在PM2中改板厚值,,無法改預制板的板厚)?PKPM能否自動計算預制板的自重呢,?
最近買了套10年房齡的房子,,還是鋪著多孔預制板,打算重新裝修,,敲開原來吊頂,,發現在預制板底有大約直徑10cm的開孔(原來是用于安裝吊頂用的),,現在我不用吊頂,這些孔顯然一定要補上,,問題是:孔如何才能補上,,用什么方法和材料,在重新刷涂料后沒有太大差別,?當然,,修補的方法要簡便點,價格便宜些,,呵呵~先謝過了
大家好,,我做的項目需要用到預制混凝土蓋板,尺寸是300*300*2000,,請問這種預制板的運輸和安裝是怎么樣的,,需要注意些什么,新手上路,,多謝指教,。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-15 21:53 編輯 房門上面的現澆預制板封模后混凝土怎么灌入(內圖)