詳細問題用圖片標注了,,請指導
高層18樓 復式高度5.8米 寬度4米 長度5.1米四周為圈梁,,現在想隔成上下兩層,。請問如何用植筋現澆混凝土施工?需要注意哪些事項,?配料,、固錨的長度等等!工程費用大概多少,?這樣的施工工藝對將來的居住有多大風險,?還有就是請各位工程師不要說專業術語,我看不懂呀,!謝謝各位,、謝謝大家了![ 本帖最后由 xjj622 于 2010-3-25 11:09 編輯 ]
我家實用面積115平,,內中空,,挑高板底到板面5.94米,梁底到板面5.3米?,F(xiàn)準備中間做一個層現澆面,,但是因為考慮到層高、裝修最終效果等問題,,對柱子和梁的安排布局存在一定的疑問,。1、如何安排柱子,?我家位于商住樓的頂樓,,北面是大樓的外玻璃墻,東南西三面都是別人家,。2,、關于梁如何做?因準備將樓頂全部吊頂拉平,,空間劃分后,,內空能使用的高度只有5.3米左右,。如果現澆面的梁吊得比較低,將影響一樓的空間布局及裝修效果,。但是梁又不能做太小(主梁要在30~40的樣子),,不然承受不了現澆面,。以上問題,想請大神們幫我參考一下,,如何做這個現澆面,,用何種方式做,我希望能有最大的高度利用率,。關于平面,,其實沒有太多要求,畢竟需要的空間不多,。附上CAD圖,。
項目地址:三盛濱江國際 項目類型:現澆隔層 項目概括: 三盛濱江國際坐落福州主題
圖紙簡介: --復式別墅施工圖--很好的參考資料-- 投稿網友: beitianyan 上傳時間: 2013-08-16 圖紙省份:
房子是六層樓高的,,買六樓送的七樓坡頂,,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,,北面和東面是房屋外墻,,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,,面積就是拐角樓梯的面積,,大概寬1.9米、長3.5左右,。不知道是否可行,?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁,、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性,?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,,故在此請教各位大神,,煩請詳細解答,,謝謝!??!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,,直線的,,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,,幫我貼繃帶重新油漆什么的,,我沒同意,請問這是正常的嗎,,該怎么辦,,不敢入住啊。
各位專家,本人非土木專業,。目前有復式樓需要現澆,,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,,還有主臥外側的陽臺,。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,,需要現澆,。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,,收費哪種),他說要植筋,,就是打掉批灰層,,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,,就是干體力活的人組織起來了,,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了,。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,,一方是專業學習過的建議,,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,,對其拉力有懷疑,,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊,。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊,。拜謝?。?/p>
頭一次做復式停車庫,,大型的,,豎向上停兩排車,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,,還要加集熱板,,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎,?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管,?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,,唉,,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎,?急盼有經驗的不吝幫助
家居風水自古以來就是我們關注的,,而隨著時代的發展,,建筑又出現了新的風格,比如說別墅,、復式洋房,,那么,復式洋房有什么風水問題需要注意呢? 家居生活警惕風水學 復式洋房,、豪宅自身的風水大問題,。復式洋房、豪宅自身的風水大問題這么多建筑風格,,你喜歡那一種居多?就個人喜愛,,偏好四合院或南方的青磚木結構。這種建筑風格,,不但美觀,,而且冬暖夏涼,最適宜居住,。而且從風水學上來說,,四合院結構能做到長久不衰。當然,,必須要適時變化?,F(xiàn)代,房地產業蓬勃發展,,出現了許多的新型建筑風格,。比如別墅、復式洋房,、高層住宅,。平時出去看風水,各種風格都看過,。最深的體會是,,別墅及高層洋房住宅都好辦。唯獨復式結構的房子風水最難處理,,也往往問題多多,,不經意總結,就可以有下面幾點: 一,、樓梯穿堂,。堂指的就是客廳,一般復式的房子,,必定有樓梯上落,。而樓梯常常又容易因為空間的原因,會設置在客廳之中或客廳附近,這其實就是犯了一個樓梯穿堂的形煞,,大不利,。住里面的人,容易腹胃不好,,女性容易有婦科病,,或腹部等問題。 二,、主次不分,。看過或住過復式房子的朋友都知道,,復式的意思自然就是二層或三層左右上下相連的房子,。上下
圖紙簡介: 三室二廳 四室二廳 復式 希望大家用得到 投稿網友: lzs0512 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份:
如圖一個躍層空間有A,B,,C,,D四個圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,,C梁的重疊部分是15公分,。請教高人這個要做現澆混凝土隔層該怎么做才好?
圖紙簡介: 整體非常棒的一套復式家裝裝飾圖紙,,立面圖,,平面圖都有。 投稿網友: lzlgood6868 上傳時間: 2013-10-25
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖),?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎,?
本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 編輯 住宅規范要求裝自復式過欠壓保護器單相配電的住宅還好三相配電的住宅怎么做呢,?么有三相自復式過欠壓保護器(注:我們江蘇要求三相配電的住宅配電要留三相回路,如果做3個單相的,,這個三相回路保護不了,,特別是上下層的住宅,硬分3個單相還平衡不了)
pkpm小白,,只會簡單的梁板柱建模,。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,,但說的太籠統了,,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理,?如果不麻煩,,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。
在整體現澆女兒墻中,,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),,有沒有具體的規定,?求助各位大神 謝謝
項目名稱:福州筑家雙星復式住宅項目面積:300m2設計公司:P.H工作室主設計師:夏培禾設計時間:2013.6.8客廳客廳客廳梳妝間