亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 輕質隔墻下現澆板內需要鋼筋加強嗎

    如題 我覺得只有砌體下板內鋼筋才需要加強,,輕質隔墻下的板內不需要加鋼筋加強,可監理非要求加,,我又找不出什么有力證據,請大神們幫忙?。,。。,?!

  • 請教各位關于隔墻的問題?

    請教各位大俠,,有一個老廠房,,屋架下弦高9米,現利用廠房的一個陽角在室內建兩道相交隔墻形成一個房間,。隔墻分別長12米和8米,,墻高6米,墻上開有3.6*3.6米門洞另有幾個窗戶。原有廠房地坪為砼地坪100厚,。我按現有規范驗算過高厚比符合要求,。隔墻磚為MU普通磚,M7.5水泥砂漿,。 但有人說這種長度和高度的隔墻還需設置圈梁和構造柱,,但我查閱了規范(含抗震規范)沒有找到這方面的要求,現請教各位我的做法是否可靠,。

  • DGTJ 08-2226-2017 現澆泡沫混凝土輕質隔墻技術規程

    DGTJ 08-2226-2017 現澆泡沫混凝土輕質隔墻技術規程

  • 各位大蝦怎么取消樓梯下的隔墻?

    各位大蝦怎么取消樓梯下的隔墻?

    我是新手啊,請各位教教我怎樣才能取消樓梯下的隔墻?感謝了!

  • 如果非要將隔墻……怎么處理呀?

    但是如果把隔墻荷載換算成均布荷載倒也可以,,但有誤差,,如果非要將隔墻荷載由隔墻下板中一定寬度板帶承擔,其他部分板不考慮,,這樣的話,,查了有關資料,發現如果隔墻作用在不是跨中的其他位置,,彎矩也是跨中最大,,這樣就不能只在上述板帶中加強了,跨中也要配筋,,怎么處理呀,?

  • 關于隔墻我有這么個疑問

    由于梁的布置,導致有的隔墻頂在樓板上,有的隔墻頂在次梁或者框架梁上想問問,,在隔墻與板或梁的接觸區域施工時需要采取一些措施嗎,?這兩種情況從設計角度講更傾向于做哪種?

  • 請教個關于120隔墻的問題

    120磚隔墻是否可以做到3.6m高,?如果按高厚比驗算,,帶一700寬洞口,高厚比不足,,但是按抗震規范中的非結構構件來考慮,,不設拉梁下,理應可以做到4.0m,。難道填充墻可以不用滿足高厚比要求的嗎,?還有,在高厚比驗算條文下有注釋:“1 當與墻連接的相鄰兩橫墻間的距離s≤μ1μ2[β]h時,,墻的高度可不受本條限制”這里的隔墻驗算是不是可以參考這條(隔墻只有1.5m左右),?為什么我們提到高厚比,卻不對墻的長度作要求,,難道3m高的240墻可以做100m長嗎?。?!

  • 任意隔墻的荷載怎么計算?

    六層的框架結構,,要在樓層上用輕質隔墻分隔空間,,就是那種任意隔墻,那種荷載該怎么計算,?各位幫幫忙啊,,感激不盡

  • 關于梁上隔墻荷載的疑惑

    算梁上隔墻荷載的時候,一般計算的時候是按干重計算的,,比如24磚墻,,雙面水泥砂漿20抹灰,線荷載是:(19x0.24+20x0.2x2)x隔墻高度,,pkpm荷載輸入的時候,,是否考慮按濕重輸入?pkpm砌體結構里面的砌體容重默認22是怎么考慮的,?是考慮濕重22,,還是干重加上墻面抹灰大概22?

  • 后期自己現澆的樓板可以切割嗎,?

    房子是六層樓高的,,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式,。七月份做的現澆樓板,,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,,理想樓梯口的方位,,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米,、長3.5左右,。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性,?如果可行是否需要重新加梁,、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性,?造價大概是多少,?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,,煩請詳細解答,,謝謝!??!

  • 請教大家,,現澆板開裂怎么辦?

    請教大家,現澆板開裂怎么辦,?

    本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,,裂縫貫穿了整個房子的南北,,有12米長,直線的,,確定是現澆板裂縫,,問了開發商說是后澆帶,,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,,請問這是正常的嗎,,該怎么辦,不敢入住啊,。

  • 關于隔墻的荷載取值的問題

    問大家個新手問題,,請不要見笑。在PKPM建模計算中,,對于墻下無梁的小隔墻(90厚或輕質材料),,我們單位的要求是:在樓面恒荷載上增加1.0KN/m2.對于公建,室內的樓面恒荷載均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------對此我比較疑惑,,想請問大家?guī)讉€(gè)問題:1.荷載規范明確規定:非固定隔墻的自重應取不小于1/3的每延米長墻重作為樓面活荷載的附加值,,且不應小于1KN/m2.由此可以看出,首先作為具體位置不確定的隔墻,,規范是要求把這部分荷載加到活荷載里,,那我們單位要求加到恒荷載里,是不是就不妥當了,?還是有其他的原因

  • 現澆樓板,,這個材料合理嗎,?

    三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看

  • 現澆是植筋好還是開槽好,?

    各位專家,,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺,。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,,二樓的陽臺都沒有,需要現澆,。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,,收費哪種),他說要植筋,,就是打掉批灰層,,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,,就是干體力活的人組織起來了,,他們說不需要那樣做,,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,,我猜是箍筋,,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,,遲遲不敢動工,,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干,。自己感性的覺得植筋膠是有機的,,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,,應該沒有錯啊,。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情,。拜托各位提出專業的建議啊,。拜謝啊,!

  • 現澆空心樓板的設計方法

    我最近在做一個大商場的結構,,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,,但我對此沒有經驗和資料,,請用過的各位給與支持。

  • 隔墻能否直接架在樓板上?

    在最近的一個設計中,,有道隔墻需要直接架在樓板上,。在計算過程中,選取了一米的單位寬度作為樓板的計算寬度,。樓板厚80mm,,墻體高2500mm厚度為24墻。計算結果表明樓板的承載力是遠不能及,,但是實際工程中,,這樣施工后樓板沒有發現裂縫。但是聽師兄說墻體都必須有梁秤托,,不能直接架在樓板上,。請問大蝦們,這是什么原因,,是不是我的計算有問題,。

  • 『現澆板暗梁問題匯總』

    看到許多貼子提到暗梁,,有很多人不是很了解,在此對這一類問題進行匯總,,請高手集中解答,!還有不了解的地方,請跟貼提問,!1.暗梁到底是不是梁,?或者它是什么東東?2.暗梁的截面怎么考慮呢,?截面高度,,寬度怎么取,?3.暗梁時,,要不要加箍筋?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎,?為什么,?5.在pkpm里面建模時,要不要輸入,? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢,?如果按普通梁來計算,應該是不滿足的,,還有裂縫問題,? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施? 8.暗梁在施工時應該注意什么,? 9.暗梁計算時,,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同,? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化,? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫,?

  • 現澆混凝土加強帶的施工

    鄙人前段時間在本論壇上看到有位樓主發表了關于超長混凝土澆筑采用"加強帶"的工藝(用于地下室的地面),,甚感巧妙.但是如果想用于橋梁的混凝土護欄的施工時(護欄最長的將近150米),會不會因為膨脹劑用量的不一?,而造成混凝土外表顏色不一,?有哪位高人能指點一二!,!萬分感激 原文當中有一段如下:結構出現裂縫與干縮和溫差有直接關系,。當?shù)装搴屯鈮炷敛捎闷胀ɑ炷粒业装搴屯鈮穸容^大時,,干縮和溫差均較大,,易產生裂縫,。在這種情況下,通過計算和工程實踐表明,,后澆帶的間距約為30m~40m,。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中摻加占水泥重量2%左右的HM膨脹劑,,理論上可不設后澆帶,,只設加強帶即可,但考慮施工等因素,,為確?;炷敛怀霈F(xiàn)裂縫,在實際施工中,,我們在非加強帶區也摻用占水泥重量0.5%的膨脹劑,,以保證混凝土不出現變形裂縫。

點擊加載更多