如圖一個躍層空間有A,,B,,C,D四個圈梁,,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了,。D梁和A,,C梁的重疊部分是15公分。請教高人這個要做現澆混凝土隔層該怎么做才好,?
客廳挑高,,上面再做一個房間,,裝修公司給做的現澆隔層,,房間長寬為3500mm*3800mm,因為房間主梁結構原因,,3800mm長的為受力筋,,做的混凝土厚度為9-10厘米,12的螺紋鋼,,單層雙向15厘米分布,,可以么
大神來幫我看看這個方案可以嗎,4m*5.4m的開間,。 1. 墻體四周開槽:紅外線水平儀測量放線槽深度5cm ,,高度11~12cm 。 2. 鉆孔:每隔15cm 打孔下層HRB400 φ12 鋼筋開孔直徑1.6cm ,;上層HRB400 φ10 鋼筋開孔直徑1.4cm ,,孔深10~12cm 。
我的房子是在整棟樓的2樓,,共有26層,包含地下車庫,。房子層高5.7米,,中間要現澆一層隔層。房子周邊角是剪力墻,,施工的跟我說他們的方案是在剪力墻上開槽,,把隔層的鋼筋焊接在剪力墻的鋼筋上。請問這樣做符合要求嗎,?會不會對整棟樓的結構有影響,?如果不符合要求應該怎么做才是最安全的?不考慮用鋼結構,。在網上看了一下好多是植筋,,我這種也需要植筋嗎?萬分感謝
很多人可能不太了解,,隔層,?混凝土澆筑?一般什么樣的地方才需要交房以后另做隔層呢,?一般是這樣,,購買挑高超過4m的公寓,就需要在上下空間中再做出一層來,就是隔層,。 有的挑高比較高達到6m,,那就上下各留3m平均分割,如果挑高只有4m多,,那么一般樓下留2.1m左右,,樓上留不到2m的空間,樓上主要睡覺用這樣分布比較合理,。 槽鋼+木板隔層 一般挑高較高的空間(5-6m),,我們就會建議做混凝土澆筑隔層,這樣的隔層更結實,,隔音效果更好,,槽鋼+模板的隔層(本文不展開說了,有時間再專門講講這種隔層的工藝)是稍微薄一些的,,但是隔音效果就比較差,樓上稍
房子是空高近7米的房子,,房子馬上裝修完了,這兩天由于木工師傅走了,,房間空了許多,,突然發現在2樓(現澆層)跺腳,樓板有輕微的顫抖,,一樓也是一樣,,不過一樓好點,因為一樓樓板是開發商做的現澆,,找的是我們這里算不錯的,,現澆厚度10公分,有梁,,有張圖,,黑色畫的部分就是梁的位置,樓板我做了地暖,,和貼了磚,,總共厚度應該在8公分左右,想請教下,,為什么會有這樣的情況問過很多朋友,,都說是正常的,說什么建筑有輕微抖動時正常,,不然脆性建筑沒有韌性反而不好等等,,但是我在我現在住的樓房過道跺腳,,就沒有顫動,像踩在山上的石頭一樣,。因為這個問題,,我最近去什么地方,都喜歡跺腳,,發現有些朋友家,,顫動得厲害的還很多,請懂的朋友說一下,,謝謝,。
我房子是小高層頂樓挑高戶型,11樓,,框剪結構,。上面有三塊地方大概30平方的樣子需要自己隔,最大的一塊是3 x 3.5米,,然后是三個2x3.5米和2x2米,,1.2x3.5的地方。 傾向于用現澆隔,,咨詢了幾個做現澆的,,并且現場看了一家,大致有下面兩種方法做:1. 四邊開槽,,支模,,用12-15的鋼筋在上面扎成雙層網,找出四邊原來梁上的鋼筋,,把隔層用的鋼筋網四邊和原筋焊好,,澆注夯實。2. 四邊開槽,,支模,,用12-15的鋼筋在上面扎成雙層網,鋼筋網四邊用膠植入梁內,,澆注夯實,。(不清楚用的是什么膠)3. 四邊開槽,支模,,先以1-1.2米的間距用工字鋼架在開槽的梁上,,兩頭和梁內原筋焊上, 再用15的鋼筋在工字鋼間扎單層網,,用鋼絲和工字鋼扎好,,兩邊再植入梁內,澆注夯實。請教各位行家,,哪種方式符合規范,?選哪種好?謝謝方法3的示意圖見下
本帖最后由 liangna123 于 2014-1-24 01:12 編輯 挑高的房子,想做現澆隔層,,四周的墻都是磚墻,,如何施工呢,是不是周邊都要做圈梁和柱子,,如果做圈梁是不是要把磚墻開槽然后澆在下面磚墻上面啊,,多謝各位給點意見啊,!
現澆的隔層,,是雙層雙向,,鋼筋螺紋鋼12,間距300,,兩層疊在一起是150的間距,,這樣好么?還是單層雙向150的間距好板厚10厘米,,3500mm寬3800長
躍層的房子,現澆做好后兩層之間有兩根梁會凸向客廳20cm左右,,請問可以將突出來的部分切到跟現澆隔層齊平么,?現澆之前,與梁連接的墻體已經打掉了,就是圖中的梁,,本來應該跟墻一起打掉的,,但是工人當時沒有打,現在開始現澆了,,已經不能打了,,不知道裝修時能不能把梁凸出來的部分切掉。靜候各位仁人志士的寶貴建議,,謝謝,!
我毛坯房準備加個隔層,,采用現澆隔層方式,,想請教鋼筋用多大的?梁,、柱怎么設置,?急求,謝謝
1.感謝大家進來幫忙!2. 有1茶樓,,面積240,,層高4.5米(可以向下挖至少1米,所以層高5.5米),,想做一隔層,,上下各有10多個包廂3.這個隔層怎么做呢? 鋼結構還是現澆呢,?4.能否簡單介紹 鋼結構和現澆的區別,,各自多少錢一個平方5.閣樓上的包廂準備用鋼筋龍骨 隔包廂。 個人希望是鋼結構做隔層,。怕被宰,,請高人告知用什么樣的標準。房子的平面是一長方形,, 34米乘7米
現澆隔層鋼筋間距為24mm,,看規范應為15~20mm,雙層雙向用的都是12的鋼筋,,會有不良影響嗎,,房屋為3x7米的挑高小公寓。樓梯開口為2米乘0.8米,,需加固嗎?縱向要加梁嗎?在線急等?
本帖最后由 花開不敗ier 于 2017-7-25 15:43 編輯 躍層的房子,現澆做好后兩層之間有兩根梁會凸向客廳20cm左右,,請問可以將突出來的部分切到跟現澆隔層齊平么,?現澆之前,與梁連接的墻體已經打掉了,,就是圖中的梁,,本來應該跟墻一起打掉的,但是工人當時沒有打,,現在開始現澆了,,已經不能打了,不知道裝修時能不能把梁凸出來的部分切掉,。靜候各位仁人志士的寶貴建議,,謝謝!
我毛坯房準備加個隔層,采用現澆隔層方式,,想請教鋼筋用多大的,?梁、柱怎么設置,?急求,,謝謝
6樓打算現澆隔層,,隔層上面的墻可以砸掉嗎,,墻是24公分紅磚墻,,最上面有梁,因為是斜頂的臥室想砸掉向客廳借30公分重新砌10公分的隔墻擴下,,
閣樓現澆隔層,,40小時左右才想起來澆水養護,,對后期影響大嗎,在室內的,,這幾天溫度最高30左右 最低16左右,。425的水泥,師傅說沒問題的,,隔一天澆水一次在室內
房子是六層樓高的,,買六樓送的七樓坡頂,,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,,北面和東面是房屋外墻,,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,,面積就是拐角樓梯的面積,,大概寬1.9米、長3.5左右,。不知道是否可行,?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁,、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性,?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,,故在此請教各位大神,,煩請詳細解答,謝謝?。,。?/p>
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,,直線的,確定是現澆板裂縫,,問了開發商說是后澆帶,,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,,請問這是正常的嗎,,該怎么辦,不敢入住啊,。
現澆隔層
現澆隔層專題,,為您提供現澆隔層相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆隔層 相關的專業交流討論,,更多現澆隔層相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題