摘要:城市電網建設是電力部門的重要規劃,城市配電網的規劃是否合理直接關系著城市電網的建設和改造,,更是保證供電質量和供電效率的依據,。站在城市配電設置的宏觀角度闡述配電網規劃中存在的問題,并提出一些建議,。 隨著我國電力系統整體配置的不斷發展,,國家對城鄉配電網建設日益重視,如何科學地設置城市配電網的規劃顯得尤為重要,。在傳統的電力建設中,,我國總是將發電擺在第一位,輸送配電擺在第二位,,認為只要有充足的電能資源就可以做好電力系統的建設,。但是,輸送配電也在無形中影響著城市供電的能力和供電的可靠性,。因此,,合理適當?shù)某鞘信潆娋W(wǎng)規劃在逐漸彰顯著自己獨特的優勢,為電網建設的改造提供了合理性,、科學性的指導經驗,。 一、我國配電網建設的現狀 如今,,我國有意識地改變原先的“重發電,、輕輸送配電”的現狀,并取得了一定的成果,,使得整體上配電網的設置都趨向了正規,、合理。但是由于我國在配電網規劃上
城市配電網規劃中的若干問題探討
1.配電網主要考慮因素 1)電源點的分布,。在配電網規劃中,,對于變電站的選址問題,有以下幾個問題需要注意: ①方便與電源或其他變電站的相互聯系,,符合整體布局和城網發展的要求,。 ②在選擇變電站的位置時,應當盡量靠近負荷中心,,經過相關規劃部門的同意之后,,在不破壞環境的前提下,,進行變電站的設置,配電網的規劃,。 ③選擇變電站時,,需要對周邊小區環境以及電源情況進行充分了解,以便于日后的維護和管理,。 ④變電站的設計應盡量節約用地,,用地面積應根據變電站容量接線和設備的選型確定。 2)配電網系統的無功補償原則,。 ①無功補償按
編者按:目前配電網評估分析工作主要由人工完成,,效率低下,容易出錯,。本文針對配電網規劃評估過程現有的問題設計了地區中壓配電網規劃評估分析系統,。評估分析系統采用層級結構,從網絡結構水平,、負荷供應能力,、裝備技術水平3個方面將配電網評估過程分解為基本統計指標層、網架分析指標層和現狀網評估結果3個層級,,能有效地評估分析出配電網的現狀特征,。實現基礎統計數據在數值與拓撲等方面的相關校驗,改進了配電網接線模式識別算法和專供能力計算算法,。最后,,通過實驗結果表明,評估分析系統能取得良好的效果,。 引言 配電網具有結構復雜,、設備數量龐大、改造建設頻繁等特點[1],,在進行配電網規劃時,,準確的現狀網評估與分析是必不可少的基礎環節[2],通過詳細的分析與評估計算,,能有效發現配電網現存的問題,,以便在規劃中有的放矢,合理高效地提出解決方案,。我國目前的現狀網評估分析工作主要是人工完成,,這一現象在中低壓配電網的建設改造中尤為
一、中低壓配電網規劃的必要性和方法 1,、中低壓電網規劃的必要性 由于建設電網的周期比較長久,,所以在建成之后一般不會有大的變動。由于國家每天都在發展與建設,而電力的負荷也就成為不確定的因素,,而中低壓的電網又是人們最常用的電網,,所以中低壓配電網必須與城市建設緊密配合,并要有一定的超前意識且與城市景觀相協調,,中低壓電網的規劃還要與其的負荷分布情況做出相應的改變或調整,科學規范的制定低壓配電網的發展與規劃,,滿足低壓電網用戶的長遠用電需求,。中低壓配電網絡具有設備量大,用戶多,,設備繁雜等情況,,為了解決供電不足或者超負荷等問題,單單憑經驗處理這些問題是遠遠不夠的,,只有從總體上對中低壓配電網的設備和網架結構進行優化配置,,最大限度地保證中低壓配電網的供電質量和供電能力,才能夠發揮最大的經濟效益和社會效益,,因此中低壓的電網比高壓電網
摘要:本文介紹適合規劃區中壓配電網規劃的方法與步驟,,并著重從規劃區負荷密度的確定、變電站選址定容,、開關站的設置原則,、供電模式的選擇以及規劃區規劃的認知性質與方法等幾個方面闡述了中壓配電規劃應該特別注意的問題及解決方法,指出規劃區配電網未來的發展趨勢,,為城市規劃配電網規劃提供參考和借鑒
中低壓配電網規劃與設計基礎
論文簡介:GB 50613-2010 《城市配電網規劃設計規范》 投稿網友:luoxiaoan 上傳時間: 2013-03-25
最近在學習10kV配電網,,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1,、對于目前的環網柜,PT的接線方式:UaUbUc,,UabUbc,,Uab,Ubc,,Uca,,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用?2、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,,UaUbUc,,UabUbc,Uab,,Ubc,,Uca,實際應用中有哪幾種,?3,、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么?謝謝 各位
1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,,造成了電能的損失,;發熱使導體溫度升高,促使絕緣材料加速老化,,壽命縮短,,絕緣程度降低,出現熱擊穿,,引發配電系統事故,,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,,發熱常是造成電氣火災的直接原因,。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的,。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,從而又加劇導體接觸電阻上升,,產生惡性循環,,最終導致接觸部分燒壞,引起故障,。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點,。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,而且還要通過如通風,、冷卻等方式對熱量進行散發,,也需要電能。根據統計數據,,一般配電網的線損率在3%以上,,嚴重者可達到10%甚至更高。這不僅意味著電能的損失,,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染,。因此,,配電系統的線損產生的經濟
為加快配電網建設改造,推進轉型升級,,服務經濟社會發展,,國家能源局近日發布《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,明確加大配電網資金投入,,2015年至2020年,,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,,"十三五"期間累計投資不低于1.7萬億元,。 "配電網是國民經濟和社會發展的重要公共基礎設施。近年來,,我國配電網建設投入不斷加大,,配電網發展取得顯著成效,,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,,城鄉區域發展不平衡,供電質量有待改善,。"國家能源局有關負責人表示,,建設城鄉統籌、安全可靠,、經濟高效,、技術先進、環境友好的配電網絡設施和服務體系一舉多得,,既能夠保障民生,、拉動投資,又能夠帶動制造業水平提升,,為適應能源互聯,、推動"互聯網+"發展提供有力支撐,對于穩增長,、促改革,、調結構、惠民生具有重要意義,。 通過實施,,到2020年,中心城市(區)智能化建設和應用水平大幅提高,,供電可靠率達到99.99%,,用戶年均停電時間不超過1小時,供電質量達到國際先進水平;城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升,,供電
觸電是社會公共安全的一大風險,,配電網的安全運行涉及公共安全,,在建設智能配電網的同時要高度重視解決觸電保護問題! 據國家統計局數據,,2016年全國觸電死亡8000人(13.8億,,百萬人口死亡5.79人):其中,85%發生在低壓配電網,。 據美國消費產品安全委員會統計數據,,美國每年觸電死亡人數400多人(3.18億,百萬人口死亡1.26人),,僅為我國的21%,。 在巴西,2012年全國觸死亡人數約3000人(2.08億,,百萬人口死亡14.42人):其中,,低壓觸電死亡人數約占90%左右。 觸電成為社會公共安全的一大風險,! 所以,,低壓配電網是人身觸電保護的重點。
這種配網接線圖一般用在什么地方,,在哪里可以找到,,想參考學習一下
研究課題是:閉環換電(短時閉環,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究,。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,,動態進行的分析評價等;2.所需要參考書籍,,或者電子文獻來源等,。
由于本人沒有到過現場,所以對現場的東西所知甚少,。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,,可否能發過來一份?郵箱:[email protected]
1 無功補償的原則 全面規劃,,合理布局,,分級補償,就地平衡,,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線,、分站的無功平衡,。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,,這就要求在負荷集中的地方進行補償,,既要在變電站進行大容量集中補償,,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,,目的是做到無功就地平衡,,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,,以低壓補償為主,,這和分散補償相輔相成。 降損與調壓相結合,,以降損為主,,兼顧調壓。這是針對線路長,,分支多,,負荷分散,功率因數低的線路,,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,,線路損失大,若對此線路補償,,可明顯提高線路的供電能力,。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,,可能造成輕載或空載時過補償,,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,,得不到理想的效果,。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主?/p>
20kV中壓配電網的優化設計
配電網規劃
配電網規劃專題,為您提供配電網規劃相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電網規劃 相關的專業交流討論,,更多配電網規劃相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題