  • 輪胎廠 10KV電站變供電系統圖

    本圖為桂林橡膠工業設計研究院為雙錢輪胎設計的10KV變供電系統圖,,希望對在輪胎行業工作的同志們有所幫助,,謝謝

  • 【圖紙】27#樓豎向供電系統圖

    【圖紙】27#樓豎向供電系統圖

    圖紙分享:27#樓豎向供電系統圖,共三個單元,。

  • 提供一張小區環網供電系統圖

    根據現在小區的要求,,考慮小區供電的可靠性,小區施行環網型供電,對于本次本人設計的圖紙希望大家多給電意見,,多多指導,,希望能對大家今后設計有所幫助:)

  • 某大型國有煤礦地面供電系統圖

    1600萬噸煤礦地面供電系統圖

  • 求煤礦供電系統圖, 660V供電

    最近公司接觸到煤礦供電的單子, 業主給我們2條輸送帶的技術資料,需要我們做供電方案以及給供配電設備報價.請問論壇有沒有高手熟悉煤礦供電的? 給我指點指點.謝謝先.

  • 10KV-20KV升壓站系統圖

    圖紙簡介: 10KV升壓20KV升壓站系統圖 中置柜KYN28A-12 投稿網友: zhxs1988 上傳時間: 2013-09-17

  • 怎么設計10kv配電一次系統圖

    怎么設計10kv配電一次系統圖

    望大俠幫忙,教教我怎么讀圖

  • 弱電雙路自動供電系統的設計

    弱電雙路自動供電系統的設計

    電氣裝置都有微電腦控制顯示系統,,需要 直流電源 來記憶數據和工作,。為保持市電停電時弱電部分也能正常工作,,往往需要再配置蓄電池作為應急,,此種電路要求平時市電對蓄電池充電備用;在市電停電時自動換接到蓄電池供電,。為防止蓄電池長時間放電引起過放電,,還應該有過放電保護措施,并在液晶面板上顯示電壓,、電量等參數,。在恢復市電時,系統自動恢復為市電供電及對蓄電池充電的原始狀態,。筆者根據產品的上述要求設計的系統進行簡單分析,。

  • 某煤礦井下中央變電所供電系統圖

    某煤礦井下中央變電所供電系統圖

  • 10kV雙電源供電系統一二次圖設計

    圖紙簡介: 本設計為某工程的10kV雙電源供電系統的一二次原理設計,包括:配電室平面布置圖,,一次系統圖,,二次原理圖及端子接線圖,大樣圖,。 投稿網友: cjm406 上傳時間: 2014-08-18

  • 集中應急照明控制柜供電系統圖

    集中應急照明控制柜供電系統圖

    這是我自己理解的集中應急照明控制柜供電系統圖,,請問各位對不對,有別的理解的話一起交流分享,!謝謝大家,!

  • 高壓三路供電,,兩用一備系統圖

    圖紙簡介: 大型綜合性商超,,三路高壓供電兩用一備配電設施系統圖。 投稿網友: lzqx06 上傳時間: 2013-08-31 圖紙省份:

  • 10KV供電系統有沒有防雷的產品,?

    10KV供電系統有沒有防雷的產品?SVG補償已經使用4年,,在7月份B相1,、2、3模塊IGBT(驅動)炸裂,,疑似受雷擊涌流,。有么有其它故障原因?

  • 淺論10KV供電系統的繼電保護(1)

    一 10KV系統中應配置的繼電保護 按照工廠企業10KV供電系統的設計規范要求,在10KV的供電線路,、配電變壓器和分段母線上一般應設置以下保護裝置: (1) 10KV線路應配置的繼電保護 10KV線路一般均應裝設過電流保護,。當過電流保護的時限不大于0.5s~0.7s,并沒有保護配合上的要求時,可不裝設電流速斷保護,;自重要的變配電所引出的線路應裝設瞬時電流速斷保護,。當瞬時電流速斷保護不能滿足選擇性動作時,應裝設略帶時限的電流速斷保護,。 (2)10KV配電變壓器應配置的繼電保護 1)當配電變壓器容量小于400KVA時: 一般采用高壓熔斷器保護,; 2)當配電變壓器容量為400~630KVA,高壓側采用斷路器時,,應裝設過電流保護,,而當過流保護時限大于0.5s時,還應裝設電流速斷保護,;對于車間內油浸式配電變壓器還應裝設氣體保護,; 3)當配電變壓器容量為800KVA及以上時,應裝設過電流保護,,而當過流保護時限大于0

  • 淺論10KV供電系統的繼電保護

    淺論10KV供電系統的繼電保護

  • 關于10KV高壓供電系統PT柜的設置

    請教:高壓電源一用一備,中間設聯絡開關時,,是否有必要設兩臺PT柜,,為兩路10KV分別提供保護。1#電纜引入 1#主進柜 1#計量柜 1#出線柜 PT柜 聯絡柜 PT柜 2#出線柜 3#出線柜 2#計量柜 2#主進柜 2#電纜引入