望大俠幫忙,,教教我怎么讀圖
本帖最后由 mhqychen 于 2017-5-25 11:38 編輯 1、極鋒電氣配電系統圖自動生成軟件可脫離AutoCAD獨立運行
抱歉,,不知道我的圖有沒有發錯位置我設計的照明配電系統圖工程簡述:大樓室外夜景照明,地上十二層,地下二層,四場景控制,總37.64KW有興趣的朋友可以down下來,看看,也希望能提出您的寶貴意見,指出圖中的錯誤本人對系統圖不是很精通,在選線,選開關(包括品牌,主、分回路開關極數,、是否帶漏電),分回路,Pj的計算,箱體尺寸,接地系統,防雷裝置,計量裝置,配管,供電方式,,控制電纜的選擇等方面都是一知半解
請各位大哥幫小弟解釋下,,電流是如何計算地,謝謝,。
1.一工業用電工程,,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,,(S與Z區別已知),,另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,,JPBHY5CZ1-12.7,;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎,?變比大小是150/5AOR100/5A,,還是取變壓器的30%?,?,?3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,,還是10P10還是其他的,??,?-------做過許多工程,,這次與原來都不同,請指教?。,。?CCGQC@YAHOO.COM.CN
現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,,房間總空開里每個開關也空調,、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,,請大俠幫看看對不對:
圖紙簡介: 本工程為一個車間10KV配電,,KYN28A-12柜的一二次圖設計,圖紙內容包括:所用交配電系統接線圖,,10kV開關柜一次系統圖,,電源進線+計量柜接線圖,饋線柜接線圖等,,共15張圖 投稿網友: hubeicytbh 上傳時間: <
本帖最后由 mhqychen 于 2017-5-12 12:45 編輯 十分鐘完成高層住宅配電系統圖繪制 一天掌握大型地下室配電平面圖設計 1、 極鋒 電氣 配電系統圖自動生成軟件可脫離AutoCAD獨立運行 · 配電系統圖輸出時需AutoCAD支持 2,、支持所有電壓等級的配電系統圖繪制
如何根據堅向系統圖,,進行分布電房設計,如何計算電房負荷,,選擇變壓器容量,,一二次負荷,系統圖如何分板,,系統圖按堅向圖從左至右分布負荷,,還是分類分布負荷!發電系統有什么要求,!
低壓配電系統圖,很全的哦
我是電氣新手 請問大家 電氣系統圖中 每一級的照明配電箱里的需用系數和功率因數怎么選 所有配電箱里的這兩個系數都一樣嗎 還有辦公樓里 的設備容量怎么算啊 比如10個普通插座和10個空調插座10個雙管熒光燈 總用電負荷 各怎么算呢 謝謝高手指點
我是大四的學生,,在寫關于供配電的論文,自己在看照明配電箱系統圖時,,遇到了一些困難,,希望可以再次有好心人幫忙解答。1.照明配電系統圖是先知道各個回路的設備容量,,然后相加的總的設備容量呢還是先知道總的設備容量,,然后分配到各個回路,那么各個回路的設備容量要怎么選取呢,。2.各個回路的需要系數和功率因數怎么查表求取3.計算出計算電流后,,怎么選取斷路器,和導線的規格4住戶配電箱的進線到底是三相的,,還是單相的5什么時候需要漏電保護6.設置浪涌保護器是避雷用的嗎,,因為我是電氣設計方面的新手,還請好心人能詳細解答一些,,謝謝
圖紙簡介: 水泥行業配電一次系統圖,,水泥行業配電一次系統圖 (此圖是cad圖紙,,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開,。) 投稿網友: znsy63706 上傳時間: 2013-10-21
請問下里面的互感器是用來給傳感器供電,,還是傳輸電流信號給通信線路的
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),,上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分),。為何此處要采用切換,,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎,?我看不懂,。 可時施工圖上明確說明,出線78回,,0.4KV配電采用的單母線接線,。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,,此處為何不采用常規的手車斷路器,?并進行整定電流,例如下圖
配電系統圖按配電箱報價,,要求詳見附件,,截至提交日期3月17日下午2點。獎品:網易禮品一件,。
大家幫胦找茬吧,,配電系統圖謝謝了?。。,。,。?!
請問各位大哥大姐,,這個系統圖有沒錯了~因為我剛在百度上看到一句話,讓我產生了疑問,,這話是:普通的照明箱動力箱都是單路進線供電居多,。但在火災時,消防可以切斷這些不重要的負荷,,雙電源箱一般就不允許消防切斷,,因為它是給一級二級負荷供電的,。 不是說不允許切斷嗎?這張系統圖貌似有切斷電源的模塊??!是不是這樣不行?[ 本帖最后由 yyy0
美國一個小別墅,因為美國民用標準電壓為110V(單相),進戶電壓為415/240V,他們的家用電器都是110V的,所以我在照明箱內裝了變壓器,請大家幫么一看我畫的對不?謝謝!