圖紙簡介: 35KV變電站直流系統圖,圖紙內容包括;直流系統原理圖,,直流屏正面布置圖,,主要元部件清單,硅調壓裝置原理圖,,告警回路原理圖,微機監控器引用端子接線圖,直流柜屏后接線圖,。 投稿網友: yong005 上傳時間: 2014
呵呵,今天也給大家提供一些圖紙可供參考如有不足,請多指教
圖紙簡介: 35kV變電站35kV高壓系統圖,從進線到變壓器饋線段,,圖紙內容比較簡單,,適合初 投稿網友: guitengyue 上傳時間: 2013-02-28
知識點:變電站異常處理
35kV-550kV變電站直流電源系統圖
如題,本來找了幾個樣本,但上面畫的跟實際的有點差距,還有就是不能拿來套用,下了幾份圖紙,,但發現做的好的都沒拿出來,,拿出來的都是些不入眼的圖紙,,不知道網易怎么審查通過的.具體情況簡要說明一下:多層辦公樓,全三級負荷,6個左右的饋出線回路,6000平方,浙江杭州地區,請盡量選擇本地企業產品,。謝謝.另外.只有一天時間.加急.(以前沒做過,本人琢磨著畫了一個,,心里沒底,不好意思拿來獻丑了,請高人賜教,,重酬)
摘 要 提出了一種可對無人值班變電站內直流設備進行遠方監控的系統,,它利用了站內的電話通道,可以實現:直流設備遠方監控,、直流設備運行歷史查詢和設備運行異常的情況上報等功能,。 電力系統中的直流電源部分由蓄電池組、充電設備,、直流屏等設備組成,。它的作用是:正常時為變電站內的斷路器提供合閘直流電源;故障時,,當廠,、站用電中斷的情況下為繼電保護及自動裝置、斷路器跳閘與合閘,、載波通信,、發電廠直流電動機拖動的廠用機械提供工作直流電源。它的正常與否直接影響電力系統的安全可靠運行,。 過去,,電力系統的各個變電站都有人值守,可以對直流設備的運行狀態進行定期檢查,,因而可以及時發現并處理其出現的異?,F(xiàn)象,保證變電站的安全穩定運行,。目前,,電力系統推廣無人值班變電站,雖然調度中心可以通過遠動通道獲取變電站運行情況的實時信息,,但是對于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遙信量——充電機交流電源故障,,充電機故障,直流絕緣接地,,直流電源電壓異常,;遙測量——控母電壓)。它不能反映直流系統運行的詳細信息,,特別是它不能發現系統剛剛開始出現異常運行的情況,,直到長期的異常運行發展為故障時才上發調度,此時,,事故
摘 要 提出了一種可對無人值班變電站內直流設備進行遠方監控的系統,,它利用了站內的電話通道,,可以實現:直流設備遠方監控、直流設備運行歷史查詢和設備運行異常的情況上報等功能,。 電力系統中的直流電源部分由蓄電池組,、充電設備、直流屏等設備組成,。它的作用是:正常時為變電站內的斷路器提供合閘直流電源,;故障時,當廠,、站用電中斷的情況下為繼電保護及自動裝置,、斷路器跳閘與合閘、載波通信,、發電廠直流電動機拖動的廠用機械提供工作直流電源,。它不能反映直流系統運行的詳細信息,,特別是它不能發現系統剛剛開始出現異常運行的情況,,直到長期的異常運行發展為故障時才
圖紙簡介: 400kVA箱式變電站高低壓系統圖,包括高壓進線,、高壓PT和計量,、高壓出線、低壓進線,、低壓出線等原理圖,,柴油發電機和變壓器電氣連鎖開關圖。 投稿網友: mxt1976 上傳時間: 2014-03-06
變電站直流系統存在的問題及解決的辦法
知識點:直流系統保護
變電站中直流系統是為控制,、信號,、自動裝置、繼保及斷路器合閘提供直流電源,,但是為什么不能用交流代替呢,?除了因為控制、信號,、自動裝置,、繼保及斷路器合閘需要直流外,直流和交流相比到底有什么優勢呢,?(為什么控制,、信號、自動裝置,、繼保及斷路器合閘的電源不能制作成交流電),。希望各位老大指導!
今日看到了一份《110Kv變電站直流系統接線圖》圖紙作者:馬 推薦人:dian504省份:湖南文件大?。?15k,。本人長期從事直流系統的設計,明顯看得出來,,該圖為原94年以前興建的變電所所用的改造方案,。從應用角度來看看,該方案目前可能與用戶變工程還有一點關系,,但在電網內,,110KV變電所如采用該方案存在設計容量太大、備份過多,、造價高的離奇等缺點,,已不在設計典范中了。目前110KV變電所直流設備長期負荷約2.4A,,如含通訊用設備,,不過3A。所以大多數采用30A充電機+100Ah電池,,形成一電一充的方案,,安全系數遠大于國標了。從無人職守變電站的需要來說,,閃光回路也不存在了,。該方案不應推薦。隨后我準備上傳一部分10KV,、35KV,、110KV,、220KV、500KV的主方案圖,,其中220KV與500KV為國家典設,,如板主不同意我就不發了。本人設計直流系統應用以達1000余套,,仍感要不斷學習,,希望能與大家交流。關于110KV變電所直流容量可見江蘇電力設計院的《35KV-110KV所典型設計》
圖紙簡介: 堆龍德慶縣某鄉政府100kVA箱式變電站系統圖,。一路10kV進線選用HXGN15-12高壓供電,,低壓計量。箱式變壓器內含高壓進線,、變壓器,、低壓出線及無功補償三部分。圖紙8張,,含高壓配電柜外形圖,、箱式變電站一次系統圖、箱變設備布置及基礎圖,、箱變高,、低壓柜排列布置圖,、接地平面圖,、高壓柜原理接線圖、低壓進出線柜接線圖,。 投稿網友: huangxi
各位大俠,,有對直流系統比較了解的嗎?直流系統發生一點接地故障的時候(假設正極接地),,絕緣監測儀上會有哪些報警信號,?可以分析下具體原因嗎?
變電站直流方面的書那有啊
圖紙簡介: 非常實用110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份
先看看現在能發出來不?[local]1[ 本帖最后由 chilliran 于 2012-12-12 23:36 編輯 ]
如題,,是不是根據變電所內使用直流的設備容量來選擇蓄電池容量,?還是根據電力行業的相關規程規定?謝謝~~~~
變電站直流系統圖
變電站直流系統圖專題,,為您提供變電站直流系統圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變電站直流系統圖 相關的專業交流討論,更多變電站直流系統圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題