  • 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定

    防雷裝置設計審核和竣工驗收規定--------------------------------------------------------------------------------來 源:中國氣象局 中國氣象局令 第11號 現發布《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》,,自2005年4 月1日起施行。 局 長 二○○五年一月二十八日 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定 第一章 總 則 第一條 為了規范防雷裝置設計審核和竣工驗收工作,,維護國家利益,,保護人民生命財產和公共安全,,依據《中華人民共和國氣象法》,、《中華人民共和國行政許可法》等有關規定,制定本規定,。 第二條 縣級以上地方氣象主管機構負責本行政區域內防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作,。未設氣象主管機構的縣(市),由上一級氣象主管機構負責防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作,。 第三條 防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作應當遵循公開,、

  • [推薦]《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》

    《防雷工程專業資質管理辦法》和《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》

  • 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定.pdf

    防雷裝置設計審核和竣工驗收規定.pdf

  • 建廠流程:防雷裝置設計審核相關問題

    根據:中國氣象局第21號令《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》第二章 防雷裝置設計審核 第七條 防雷裝置設計實行審核制度。建設單位應當向氣象主管機構提出申請,,填寫《防雷裝置設計審核申報表》(附表1,、附表2)。 建設單位申請新建,、改建,、擴建建(構)筑物設計文件審查時,應當同時申請防雷裝置設計審核,。 第八條 申請防雷裝置初步設計審核應當提交以下材料: (一)《防雷裝置設計審核申請書》(附表3),; (二)總規劃平面圖; (三)設計單位和人員的資質證和資格證書的復印件,; (四)防雷裝置初步設計說明書、初步設計圖紙及相關資料,; 需要進行雷電災害風險評估的項目,,應當提交雷電災害風險評估報告。 第九條 申請防雷裝置施工

  • 求助防雷裝置設計審核申報表范例

    電子信息系統情況 系統名稱 系統結構及設備配置

  • 防雷裝置竣工驗收中接閃器的明(暗)敷設方式

    明敷接閃器具有接閃靈敏,、保護范圍直觀,、易維護等特點,但有時會影響建筑物的外觀,、特殊結構的還存在安裝困難的問題,。暗敷接閃器不影響外觀但存在一些缺陷,如接閃靈敏度低,,雷擊時批擋層容易爆落造成二次事故,,屋角、屋檐等易受雷擊部位難以完全保護,,施工質量難以保證,,性能難以檢測,設施維護困難等問題,,所以盡量提倡采用明敷接閃器,。大量的事故實例為我們提供了依據,通過與地方建設,、設計,、施工單位溝通,,高層建筑、學校,、醫院,、辦公樓、商場和大型市政設施等涉及公共安全和人員高密集場所以及天面使用玻璃瓦裝飾的建筑物,,均不采用暗敷接閃器,。一般建筑物采用暗敷方式的,要保證批擋層爆落時不會發生砸傷人和物的事故,;非金屬覆蓋物不應超過2cm,;屋角、檐角等易受雷擊部位應加短針保護,,施工時應做好隱蔽工程監督和檢測工作,,保證設施的有效性。

  • 新建建筑物防雷設計審核,、驗收和施工要求

    防雷接地裝置設計若干問題技術分析(苗連杰、張勇剛)+“新建建筑物防雷設計審核,、驗收和施工要求”[ 本帖最后由 westmama 于 2010-8-21 18:51 編輯 ]

  • 防雷裝置竣工驗收中放跨步電壓和防接觸電壓的問題

    (1)防跨步電壓:當雷擊時電流從接地裝置向大地散逸時,,大地不同距離的各點間就有電壓存在,當人站在接地裝置附近的地面上,,由于兩腳站的地方電位不同,,兩腳之間就產生了跨步電壓,于是就有電流從人體流過,,跨步電壓越大,,人體的危險性就越大,因此直擊雷接地裝置應盡量遠離建筑物的出入口,,一般應有3m以上距離,,不足時應采取以下措施:a、水平接地體局部埋深不小于1m,。b,、水平接地體局部包以絕緣物。c,、采用瀝青碎石地面或接地裝置上面敷設50-80mm厚的瀝青層,,其寬度超過接地裝置2m。d,、采用“帽檐式”或其它形式的均壓帶,。(2)接觸電壓:當雷電流流經引下線和接地裝置時,會產生電壓降,,這種電壓降可高達幾萬伏甚至幾十萬伏,,這時如果有人或牲畜接觸到裸露的引下線,,就會發生觸電事故,這就是接觸電壓,。直接采用建筑物金屬構件做引下線而又未采用其它安全措施

  • 庫哈斯設計的世界最大“漂浮平臺”竣工驗收

    庫哈斯設計的世界最大“漂浮平臺”竣工驗收

    2013年7月16日,,由中國建筑總承包、中建鋼構有限公司負責鋼結構工程施工的深圳證券交易所營運中心工程通過竣工驗收,,被譽為世界上最大的空中花園,。 深圳證券交易所營運中心由世界著名建筑設計大師雷姆·庫哈斯設計,其獨特的“漂浮平臺”設計成為整座建筑最為矚目之處,。大樓外觀為立柱形,,分為塔樓和裙房兩部分,其中裙房位于塔樓中間部位,,大廈底座被抬升至36米形成一個巨大的“漂浮平臺”,,是目前世界上最大的懸挑結構(東西向懸挑36米、南北向懸挑22米),,被譽為世界上最大的空中花園(面積達1.58萬平方米),,平臺的

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷裝置設計修改意見書,?誰收到過這個?

    修改意見如下:1.建筑物應考慮強電和弱電防止雷電波侵入設計,。要按照相關國家標準規范,,區分不同供電及通信線路,在總入口和分支上考慮1~3級安裝電泳保護器,,且應有詳細的設計說明和設計安裝圖紙,。以上是有關部門發來的意見書,。此建筑為移一棟多層住宅,本人已經在電表箱處設計了浪涌保護器,。并且在弱電系統圖進線處設計了信號避雷器,。我不知道還要怎么修改,還有詳細的設計說明和設計安裝圖紙該怎么做???

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計,?,?我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,

  • 求助:關于氣提裝置的設計?

    如今,,許多污水處理設備在做污泥回流以及排泥的時候才用氣提裝置,,就是通過風機供風,在污泥管里巧妙地加入風管,,在吸泥盤出形成負壓,,從而將污泥排除。我們公司生產地污水處理設備目前就應用這一技術,,氣提不光是排泥,,還有很多其他的用處。因此以后的應用會非常廣泛,。但作為氣提裝置的設計,,應該有比較完整的設計參數,比如處理不同的污泥量的時候用多大的污泥管,?用多大的風量,?吸泥口該做好大?都應該有個設計規定之類的東西,。本人在此真誠的求助各位污水處理以及懂這行的達人,。幫我解答下我的問題。對于“氣提裝置”有什么可以參考的書或則相關的設計資料的,?謝謝,!:handshake

  • 鋼結構竣工驗收設計需要干些什么?

    我設計的一個門式鋼架廠房要竣工驗收了,,施工方通知我過去驗收,,我不知道我到現場以后該干些什么?是不是按照《鋼結構工程施工質量驗收規范》進行驗收,?希望有經驗的高手能夠指點一二,!

  • 有關竣工驗收辦法的疑問

    04年的《公路工程竣交工驗收辦法》和10年的《公路工程竣交工驗收辦法實施細則》,驗收的時候是兩個都用還是用實施細則???麻煩告知一下

  • 石油化工裝置防雷設計規范

    石油化工裝置防雷設計規范2011年最新規范

  • 建筑給水排水設計程序,、竣工驗收及運行管理

    建筑給水排水設計程序、竣工驗收及運行管理

    分享一下南京工業大學的《建筑給水排水設計程序,、竣工驗收及運行管理》課件下載鏈接:

  • 裝配式混凝土結構建筑防雷裝置設計

    裝配式混凝土結構建筑防雷裝置設計

    裝配式混凝土結構建筑中,,鋼筋部分或全部成為預制構件的一部分,預制構件通常的生產和裝配工作,,并不能保證構件與構件之間的鋼筋形成電氣通路,,這就需要進行有針對性的設計;另外,,需要進行系統性雷電防護設計的內容還包括:屋頂預制女兒墻上接閃帶,、接閃桿的安裝、敷設,,以及與下部預制柱內作為引下線鋼筋的相互連接,;金屬幕墻、外墻上的金屬門窗,、欄桿的等電位連接措施等,。 裝配式混凝土結構建筑的 結構系統簡介 裝配式混凝土結構建筑分為三類:第一類為裝配整體式框架結構建筑,即建筑的全部或部分框架梁,、柱采用預制構件,;第二類為裝配整體式剪力墻結構建筑,即建筑的全部或部分剪力墻采用預制墻板構件,;第三類為裝配式墻板結構建筑,,即多層建筑的全部或部分墻體采用預制墻板,。第一類多用于公共建筑,,第二類多用于住宅建筑,第三類適用于抗震設防類別為丙類的多層住宅,。