建筑防雷設計的有關問題
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎,?
建筑物防雷設計和施工標準簡介(一)(二)
建筑防排煙設計標準2017
7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,,吊頂筒燈,、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧,。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀,?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,,不應超過11W/m2,, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 ,。實際工程設計中,,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,,照度大約為250 Lx.,。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),,請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
防雷是一項系統工程,。王時煦先生早在1960年作人民大會堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用。一,、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,,包括接閃器的形式(避雷針、避雷帶和避雷網),、耐流耐壓能力,、連續接閃效果、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等,。二,、分流影響 指引下線對分流效果的影響。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,,引下線多,,每根引下線通過的雷電流就小,其感應范圍就小,。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定,。當建筑物很高,引下線很長時,,應在建筑物的中間部位增加均壓環,,以減小引下線的電感電壓降。這不僅可以分流,,而且還可以降低反擊電壓,。三、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,,即等電位,。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,建筑物內當然就不會產生不同的電位,,這樣就可保證建筑物內不會產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的
智能建筑設計標準 關于發布國家標準《智能建筑設計標準》的通知建標[2000]161號 根據建設部《一九九八年工程建設標準定額制訂修訂計劃》(建標[1998]244號)的要求,由建設部會同有關部門共同制定的《智能建樹設計標準》,,經有關部門會審,,批準為推薦性國家標準,編號為GB/T50314--2000,,至2000年10月1日起施行,。 本標準由建設部負責管理,上?,F(xiàn)代建筑設計(集團)有限公司負責具體解釋工作,,建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。 中華人民共和國建設部 二○○○年七月三日 中國建筑標準設計研究所 中國建筑東北設計研究院 新疆建筑設計研究院 郵電部北京設計院 江蘇省土木建筑學會 公安部科技局 主要起草人員:溫伯銀 沈育祥 徐鐘芳 瞿二瀾 趙濟安 成紅文 邵民杰 陳眾勵 洪元頤 章紐惠 徐興聲 劉希清 濮容生 陳
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計,??我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,,
重磅出擊,土木首發,!
西藏居住建筑節能設計標準
目前,,我市的民用住宅建筑一般以一梯二戶、二梯四戶及三梯六戶類型為主,,其結構一般為人工挖孔樁基礎,、框架結構,層數為八,、九層,,樓總高一般在35米以內。由于各設計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,,因而設計圖紙也五花八門,。這給施工單位的施工及當?shù)胤览讬z測部門的監督管理造成了很大困難,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費,。因此,設計出一個既符合國家規范,,又便于施工,、管理的規范化住宅的防雷模式,筆者認為很有必要,。根據本人的設計經驗及在施工監理過程中遇到的問題,,結合當?shù)胤览讬z測部門的要求,,談談一般民用建帧漳防雷設計。 一,、住宅建筑防雷等級的確定我們在著手建筑物防雷設計的第一步,,首先是要確定建筑物的防雷等級?!督ㄖ锓览自O(shè)計規范》(GB50057-97)中,,對建筑物防雷類別的劃分,除了由建筑物的功能定性外,,第二,、三類防雷建筑,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年預計雷擊次數(次/a)
建筑衛生間設計標準圖集
上海居住建筑節能設計標準
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度,?;旌险彰髡斩仁裁匆馑迹?4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,,但不宜低于表4.1.4的數值,。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域?!?點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的
目前,,我國的民用住宅建筑一般以一梯二戶、二梯四戶及三梯六戶類型為主,,其結構一般為人工挖孔樁基礎,、框架結構,層數為八,、九層,,樓總高一般在35m以內。由于各設計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,,因而設計圖紙也五花八門,。這給施工單位的施工及當?shù)胤览讬z測部門的監督管理造成了很大困難,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費,。因此,,設計出一個既符合國家規范,又便于施工,、管理的規范化住宅的防雷模式,,筆者認為很有必要談談一般民用建帧漳防雷設計。 1 住宅建筑防雷等級的確定 設計理由在著手建筑物防雷設計的第一步,,首先是要確定建筑物的防雷等級,。《建筑物防雷設計規范》(GB50057-97)中,,對建筑物防雷類別的劃分,,除了由建筑物的功能定性外,,第二、三類防雷建筑,,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K?Ng?Ae
建筑防雷設計標準
建筑防雷設計標準專題,,為您提供建筑防雷設計標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防雷設計標準 相關的專業交流討論,,更多建筑防雷設計標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子