一,、給排水工程分類
本帖最后由 wiyoahlhflaj 于 2013-8-23 14:27 編輯 禁忌1: 埋設排水管道支墩不穩固,,或間距超過施工規范要求。后果: 因為回填土等施?,使管道損壞或局部形成倒坡,。管道發生滲漏或流水不暢、堵塞,。措施: 管道支墩要牢靠,,當支墩超過30cm時,應分層回填土,,防止擠壓管道,。同時嚴禁管道上面和兩側使用機械夯實。鑄鐵管道支墩間距不應大于2m,。排水硬聚氯乙烯管橫管直線管段支承件的間距(見表1-3),。排水硬聚氯乙烯橫管直線管段支承件間距 表1-3管徑(mm) 40 50 75 90 110 125 160間距(
1、 準確地在砼樓板,、梁,、剪力墻上進行套管預埋和孔洞的預留,在安裝剛性套管,、穿砼墻鋼套管的部位,,其套管的長度均不得超過結構的寬度,,即不得影響結構模板的施工。在剛性套管和穿砼墻鋼套管安裝完畢,,應及時用2mm的鋼板以電焊點焊的方式進行封堵,,鋼板模板一面應涂上廢機油隔離,以便以后套管的清理工作,。 2,、支架的安裝
從施工降水,伸縮縫,,后澆帶,,施工縫,管道穿越液化層施工等方面闡述了給排水工程的施工工藝,,結合施工規范,,提出了給排水工程施工質量控制要點,總結出給排水施工的寶貴經驗,。有需要的朋友可以去下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414320&topID=230483382
有好東西當然要分享的,!《給排水與采暖工程施工工藝標準》我承認是網上找來的,但是說實話確實難找啊,。差不多把百度里面的有關項目都翻遍了,,個中辛苦就不必多說了。這里既有PDF也有WORD格式的,,WORD版本中的有些格式被我更改(注:按照書中的格式改的)可能要用07的版本才能打開,。各位同仁有需要的就拿去,如有需要還可以聯系我的QQ362341398,。WORD格式的壓縮文件單獨解壓即可,,上傳文件有限制大了點一起傳傳不上啊,!敬請?jiān)廩 本帖最后由 zhouguobin0408 于 2010-10-2 11:07 編輯 ]
圖紙簡介: 某地一工廠室內給排水工程設計施工圖,,面積3萬平米左右,有車間和倉庫,,分為5個防火分區,中危二級,。 設計范圍 包括:噴淋,,消火栓、生活給排水,、雨水,。 圖紙內容包括 :設計說明書、消火栓及自噴平面布置圖和系統圖,、屋頂雨水平面布置圖,、衛生間給水排水系統圖及大樣圖,。
來源:網絡,,侵刪,!
一、施工前準備階段的質量控制(一)對施工承包方在施工前的準備工作的質量控制1. 對施工隊伍及人員質量的控制審查承包單位承擔任務的施工隊伍及人員的技術資質與條件是否符合要求,,經監理工程師審查認可后,,方可上崗施工。2. 對工程所需的原材料,、半成品,、構配件、和永久性設備,、器材等的控制,。1)采購質量的控制(1)凡由承包單位采購的原材料、半成品,、構配件,、和永久性設備、器材等,,在采購前應向監理工程師申報,,經監理工程師認可發出書面認可證明后,方可進行定貨進行采購,。(2)給水泵,、消防泵、噴淋泵,、潛水泵等設備的采購,,定貨前應至少提供三家信譽好的廠家供監理工程師優選,經監理工程師對廠家的信譽,、質量,、技術、價格等情況進行綜合優選后確定,,按經過審批認可的設計文件和圖紙進行采購定貨,,交貨期應滿足施工及安裝進度安排的需要。(3) 由甲方指定品牌的材料,,進貨前應向監理工程師提供管材和配件的樣品,。2)材料、設備進廠的質量控制(1) 凡運到施工現場的原材料,、半成品或構配件,,應有產品出廠合格證及技術說明書,,并由施工單位按規
1供水管道建設 1.1清楚供水管道的特性,明確其挑選標準?,F(xiàn)在新型供水管道比較常見的的原料是聚氯乙烯類,、聚乙烯類、聚丙烯類,、聚丁烯類,、工程塑料類和復合管類:鋁、銅,、鋼塑復合管道,。在選擇供水管道原料的標準上,要完全按照相關國家和區域的規定,、規格,、準則來考慮,并綜合區域特性,、工程功能,、設計規范等因素來選擇原料。當中,,最先要注意的是使用管道的位置和用突法,,而至關重要的問題是管道和連接管使用的材料。1.2 給水管道施工措施 ,。 ppr給水管在做熱熔連接時,其加熱時間和連接插入深度的控制尤其重要,。插入太深,容易造成管道斷面減少;插入太淺會令接口處強度降低。溫度,、加熱時間,、接縫壓力是熱熔連接的非常關鍵的因素。鋁塑復合管滲漏的主要由管口剪切不垂直,、螺帽沒擰緊或者o型橡膠圈和c型壓環套的相對位置沒有設置好等原因造成的,。鋁塑復合管是半軟性材料,轉彎時應利用管道自身直接彎曲,并且彎曲半徑不小于管外徑的5倍,。對于直埋暗敷熱水管,應使用管槽砂漿填塞做法用來防止轉彎段填塞的水泥砂漿出現裂紋,。如果對鋼塑復合管需要采用螺紋連接,旋入配件的長度應按照標準旋入牙數進行嚴格控制;對
市政給排水工程的施工質量是保證居民生活和城市發展的根本,,在施工質量這方面需要進行全面的管理,,質量控制是很復雜的過程,需要研究工程施工過程的影響因素,,全面考慮這方面的因素才能夠保證市政給排水工程的質量。 1 市政給排水工程施工質量管理現狀及問題 隨著國家對施工質量的控制,,在市政給排水工程中,,頒布了相關的的市政給排水工程的質量管理規定,,這樣能夠全面的的控制市政工程的質量,一方面加強了市政給排水工程的科學性監督,,另一方面,,對加強了建筑隊單位的施工技術的提高,逐步建立了市政給排水工程的質量監督體系,,保證具有很好的質量,,盡管還有很多這樣的施工管理方案進行限制,但是在施工過程中,,仍然存在一些問題,。 1.1 在施工質量方面控制意識淡薄 市政的給排水工程,施工質量控制意識淡薄,,在工程的建設過程中,,很多工程項目都很特殊,在工程建設的初期,,往往很重視工程質量,,但是在施工過程中,建設單位為了能夠更快的完成工程,,就開始縮短工期,,造成工程質量具有一定的缺失。此外,,市政給排水工程在建設的過程中需要和其他項目工程聯系在一起,,監督人員如果不加強這方面的管理,就會出現給
①消防接合器應標注有系統,,區域標識。 ①②泳池泵房的設備應布置在100~150㎜ 的設備基礎上,,周邊還應有環形水溝,,匯集后排向集水井。
問題1: 埋設排水管道支墩不穩固,或間距超過施工規范要求,。
一,、施工流程1、給水管道安裝施工程序:安裝準備→材料檢查→預留預埋→支架安裝→管道預制加工→干管安裝→立管安裝→管道試壓→支管安裝→管道試壓→管道防腐→管道沖洗。2,、排水
隨著社會的飛速發展,,建筑安裝工程中給排水工程有著重要的地位,管道安裝的好壞也影響著建筑后期質量的重要因素之一,,因此為了能夠更好的了解給排水工程,,就讓我們看看平時工程中所遇到的工程質量問題。 一,、支架的安裝
室內給排水工程施工工藝
室內給排水工程施工工藝專題,,為您提供室內給排水工程施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內給排水工程施工工藝 相關的專業交流討論,,更多室內給排水工程施工工藝相關內容請?jiān)L問