關于輸煤棧橋消防設計,,個人發現有2個行業規范有涉及,,一個是GB 50229-2019 火力發電廠與變電站設計防火標準,,另一個是鋼鐵冶金企業設計防火標準GB50414-2018,,兩者描述和要求有所不同(詳見下文描述),。發電廠要求是,封閉式鋼結構棧橋要求設置自動噴淋系統(開式系統或者閉式快速響應系統),,棧橋不考慮設置消火栓,,但轉運站、煤倉間各層需要設置室內消火栓,。
既有工業建、構筑物的抗震鑒定,,是通過檢查現有建,、構筑物的設計、施工質量和現狀,,按規定的抗震設防要求,,從
道路的豎向設計建立在場地豎向布置的基礎上 ,。道路設計起著舉足輕重的作用。道路是整個站場內外交通的樞紐,,是站場內外各項功能聯系的紐帶,,是整個場地的骨架。在化工工程場地中,,一般選用城市型道路,。道路豎向設計目的是確定合理的道路縱坡,設計基本思路是首先確定各個變坡點的設計高程,,進行各段道路的試坡,,然后進行局部調整,從而達到各段道路及整體優化 ,。豎向設計原則主要有以下幾個: (1)為了便于場地的順暢排除雨水,,每個區塊場地至少要有一邊的道路比場地低200mm以上,便于收集區塊場地中排出的雨水,,匯集到暗管或明溝中,。
3.4 構筑物消防給水設計流量 3.4.1 以煤、天然氣,、石油及其產品等為原料的工藝生產裝置的消防給水設計流量,,應根據其規模、火災危險性等因素綜合確定,,且應為室外消火栓設計流量,、泡沫滅火系統和固定冷卻水系統等水滅火系統的設計流量之和,并應符合下列規定:
大家幫幫?!@~ 我在做一個自來水廠的設計,,但業主又提出要把水廠地塊改到水庫大壩正下方偏左的山體下,距離水庫壩下才70米,,我個人感覺水廠是個永久性的建筑物,,建在那會有安全隱患,比如說防洪之類的請問有沒有一些規范或者法律法規 規定 水庫的安全范圍是多少,,能不能興建供水工程,?
場地情況描敘:回填土層約4米,35米淤泥質土,,下面是碎石土,。原設計為預制混凝土摩擦樁。 現廠區為一中型廠區,,因工藝生產改變,,廠區建構筑物全部拆除,。重新規劃新建建構筑物,,原場地建構筑物較多,,樁基分布面廣量大。與新上建構筑物布置存在相互重合地方較多,。樁基的處理成為很頭疼的問題,,是拆除還是重復利用,請前輩提出寶貴意見,。
傳一本書給水排水工程建構筑物結構設計規范(GB50069-2002),,讓大家看看
論文簡介:本文包含了各類建構筑物防火間距一般規定條文,,僅供大家參考 投稿網友:azhu666 上傳時間: 2013-09-17
本標準適用于核電廠中執行運行功能的建構筑物,。
第一,,具備獨立性。這里須區分構筑物,、建筑物與房屋的關系,。構筑物、建筑物,、其他附屬設施共同構成了建造物。其中,,建筑物與構筑物的分界是人們是否直接在內進行生產和生活,。建筑物是人們直接在內進行生產和生活的場所,建筑物又分為房屋和其他建筑物,。房屋與其他建筑物(如農村中的棚房,、簡易房等)的區別在于是否符合房屋的法定構成要件(如層高,、四至,、圍護等)。構筑物,、其他附屬設施是與房屋等建筑物相對的建造物,,是人們直接在內進行生產和生活的場所。構筑物與其他附屬設施的分界在于是否附屬于房屋等建筑物,,作為房屋一部分的煙囪、水塔等和建造在房屋內的豬圈,、灶臺,、倉庫等,,一方面其已經作為房屋的附屬物,是使房屋具備滿足人們生產和生活需要功能的重要條件,,但人們不直接在內進行生產和生活,,應當屬于房屋的附屬設施;另一方面,,房屋的所占用的土地與煙囪,、水塔、豬圈,、灶臺,、倉庫等所占用的土地重合,若將這些附屬設施作為構筑物與房屋一并登記,,將必然造成所占用范圍內的土地的重復登記,。因此,獨立性是構筑物區別于其他附屬設施的一個重要標志,。 第二,,人們不直接在內進行生產和生活。人們不直接在內進行生產和生活是構筑物區別于房屋等建筑
現在嚴查,有一建都不能分開注冊了,,只能在同一家公司注冊,,有單證或者能一起轉的@我135/8030/9446饒工,微信同號
剛開始工作,很多都不明白,。處理流量250m3/h,,斜板沉淀池是溢流堰出水,兩個之間鋼管來連接,,該怎么選擇管徑,?水位高差0.3m夠不夠?還有比如說一個管子分出四個分支,,每個分支管徑可以跟主管一樣大嗎?還是怎么樣,?謝謝,!
遇到個問題,請大家個抒己見啊就是先施工底板,底板下面是沒有樁的,,然后周圍開始打樁,,那這個樁打下去會對已經施工好的底板產生哪些影響呢?講的越詳細越好,,師傅要滿一頁的紙啊,,真是難辦
今天有人問我煤棚算是建筑物還是構筑物,,我肯定說是構筑物,。但是這個煤棚是有頂部結構和外維護結構的。其實就是一個房子但是里面是堆煤的,。我覺得有外圍護和整體建筑構造的,,這種建筑應該是建筑物。但是有人說這個是構筑物,。我上網查了建筑物和構筑物的區別,,分別如下:建筑物通稱建筑。一般指供人們進行生產,、生活或其他活動的房屋或場所,。例如,工業建筑,、民用建筑,、農業建筑和園林建筑等。 構筑物一般指人們不直接在內進行生產和生活活動的場所,。如水塔,、煙囪、棧橋,、堤壩,、蓄水池等。 因此我有點迷糊了,。,。大家覺得這個應該是建筑還是構筑物呢
室外總有些構筑物,比如廣告牌,,旗桿,,小崗?fù)ぶ惖模@些構筑物要不要做防雷呢,?防雷規范規定了3類防雷,,那像上面說的構筑物,怎么判斷其防雷的等級?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 編輯 ]
各位大師好,,小弟遇到點困難,,望各位指點: 現在我接觸得最多的是04S519圖集,但是 圖集里面的隔油池水封井最大管徑只有250,,更大管徑的隔油池水封井就是非標的了嗎,?但是我現在需要的是300~500左右管徑的隔油池,水封井,,有沒有這種構筑物的圖集,,有沒有大型石油化工給排水構筑物的圖集,求大師指點,。感激不盡,!
2023年3月9日,國家能源局關于印發《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2023版)》的通知(國能發安全〔2023〕22號),。 根據近年來電力生產事故的經驗教訓,,
建構筑物消防員證書
建構筑物消防員證書專題,為您提供建構筑物消防員證書相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建構筑物消防員證書 相關的專業交流討論,,更多建構筑物消防員證書相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題