有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4,、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,,謝謝。
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
本人近日做畢業設計,,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器,。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大,??,?有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,,在此先謝謝了?。?!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害,。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要,。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,發熱,,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制!請高人指點,!
1,、接觸器由磁系統、接觸系統,、和輔助觸頭組成,。 2、接觸器為立體結構布置,,上部為接觸系統,,下部為電磁系統。 3,、磁系統由線圈,、鐵心和整流裝置組成,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內,。 4,、接觸器為平面結構布置,左部為接觸系統,,右部為電磁系統,。 5、接觸系統由動,、靜觸頭和真空滅弧室組成,,裝在用絕緣材料制成的基座內,。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,,電磁系統采用直流雙線圈,。
1、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃,, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃。 2,、海拔高度:安裝地點的海拔高度,,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米,。3,、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,,日平均不大于 95%,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,,月平均最大相對濕度為 90%,,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露。 4,、工作環境:無雨雪侵襲,、明火、爆炸危險,、化學腐蝕及強烈振動的場合,。5、污染等級:III級,,有導電性污染,,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性?/p>
交流接觸器是電路中經常都會用到的電路元器件,在工業自動化和機械自動化控制當中應用的很廣泛,,關于交流接觸器,,相信很多的電工師傅都很了解,但是對于一些剛入門學習電工的師傅而言就有點吃力了,,今天我們就重點來看看關于交流接觸器的幾點基本屬性:
接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,,除額定工作電壓應與被控設備的額定電壓相同外,被控設備的負載功率,、使用類別,、操作頻率、工作壽命,、安裝方式及尺寸以及經濟性等是選擇的依據,。 1,、控制電熱設備用交流接觸器的選用 這類設備有電阻爐、調溫加熱器等,,此類負載的電流波動范圍很小,,按使用類別分屬于AC-1,接觸器控制此類負載是很輕松的,,而且操作也不頻繁,。因此,選用接觸器時,,只要按接觸器的約定發熱電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流的1.2倍,。 例一:試選用一接觸器來控制380V、15KW三相Y形接法的電阻爐,。 解:先算出各相額定工作電流Ie,。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
我看賣家發的接線圖,,火線1接A1和火線3接A2,都需要開關,。圖一里畫的紅色方塊意思是兩個開關,。我的接法是圖2,這樣接可行嗎 但是我的接法是火線1直接用線接到A1,,等于A1是長通的狀態,,火線3接A2的中間加了個開關,這樣關閉A2那個開關后,,接觸器就會松開,,啟動開關交流接觸器就會吸合。 我想問的是,,火線1接A1不加開關,,直接保持長通狀態,會不會燒了或者有其他壞處,。
無論是在機械控制還是自動控制中,,凡是涉及到電力,,那么使用到最多的控制元件,絕對非接觸器莫屬了,。身邊有許多同事理解不了接觸器,,主要是因為接觸器的接線柱太多,每個接線柱功能不一樣,名稱卻相近,,導致大家很容易混淆,。其實關于接觸器的知識,記憶起來并不難,,只是大家還沒有找對方法,。今天就來幫助大家,充分理解接觸器,。
1,、接觸器的結構 以交流接觸器為例,它由電磁機構,、觸點系統,、滅弧系統、反力裝置,、支架和底座等幾部分組成: 1)電磁機構 電磁機構的組成:由電磁線圈,、鐵心和銜鐵組成。 電磁機構的功能:操作觸點的閉合和斷開,。
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載,、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動,、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動,、反接制動或反向運轉、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,,因此對接觸器的要求也有所不同,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
上海飛龍儀表電器有限公司的CJ20JB,、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接觸器產品,,主要適用寸:交流50HZ或60HZ,額定工作電壓至660V,,電流63A至1000A的電力系統中遠距離頻繁接通和分斷電路,。并與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器之用,以保護可能發生過載的電器,。 產品特點: ●省電 原一年電費3000元,,現一年電費僅4元,節能99.5%以上,。 ●可靠 現有自檢系統,,保險系統吸合釋放自如。 ●環保 原發熱大,、噪音大,、現無發熱、無噪音、無污染,。 ●壽命長 原觸點吸引線圈易燒壞,,現觸點壓力恒定壽命長,吸引線圈終身免修,。 本產品是最先進的交流接觸器之一,,獲得國家發明專利,為國家省電,,為企業省錢,。 可以跟聯系:021-63811027 歐陽
請教交流和直流接觸器 ,,在啟動瞬間 和長時間吸合后,線圈的電流有多大,?,??求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
摘要:介紹了不同于一般交流接觸器的能實現無弧開斷的新型交流接觸器,,即將電力電子器件可控硅模塊,、光電器件等應用于交流接觸器的主回路和控制回路,以實現接觸器無弧分斷的功能,,給出了這種新型交流接觸器的設計,、工作原理、設計分析及結論,。 關鍵詞:交流接觸器,;電弧,;無弧分斷 1 概述 本文著重介紹了一種能實現無弧開斷的新型交流接觸器,。接觸器是屬于長期工作制的、用途最為廣泛的低壓電器之一,,但一般的交流接觸器其觸頭滅弧系統(動,、靜觸頭及滅弧罩等)都存在常規設計所不能克服的缺點。其觸頭在開斷電路電流時,,不可避免地會產生電弧,,而交流接觸器的電壽命之所以遠遠低