有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的,?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4,、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,,謝謝。
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
本人近日做畢業設計,,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器,。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大,??,?有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,,在此先謝謝了!??!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,,在接通斷開設備電源時避免人身傷害,。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,,發熱,,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制,!請高人指點,!
1、接觸器由磁系統,、接觸系統,、和輔助觸頭組成。 2,、接觸器為立體結構布置,,上部為接觸系統,下部為電磁系統,。 3,、磁系統由線圈、鐵心和整流裝置組成,,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內,。 4、接觸器為平面結構布置,,左部為接觸系統,,右部為電磁系統。 5,、接觸系統由動,、靜觸頭和真空滅弧室組成,,裝在用絕緣材料制成的基座內。 6,、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,,電磁系統采用直流雙線圈,。
1,、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃,。 2、海拔高度:安裝地點的海拔高度,,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,,對于高壓類開關元件不超過1000米。3,、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,日平均不大于 95%,,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,,月平均最大相對濕度為 90%,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露,。 4,、工作環境:無雨雪侵襲、明火,、爆炸危險,、化學腐蝕及強烈振動的場合。5,、污染等級:III級,,有導電性污染,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性?/p>
交流接觸器是電路中經常都會用到的電路元器件,,在工業自動化和機械自動化控制當中應用的很廣泛,,關于交流接觸器,相信很多的電工師傅都很了解,,但是對于一些剛入門學習電工的師傅而言就有點吃力了,,今天我們就重點來看看關于交流接觸器的幾點基本屬性:
1、接觸器的結構 以交流接觸器為例,,它由電磁機構,、觸點系統、滅弧系統、反力裝置,、支架和底座等幾部分組成: 1)電磁機構 電磁機構的組成:由電磁線圈,、鐵心和銜鐵組成。 電磁機構的功能:操作觸點的閉合和斷開,。
接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,,除額定工作電壓應與被控設備的額定電壓相同外,被控設備的負載功率,、使用類別、操作頻率,、工作壽命,、安裝方式及尺寸以及經濟性等是選擇的依據,。 1,、控制電熱設備用交流接觸器的選用 這類設備有電阻爐、調溫加熱器等,,此類負載的電流波動范圍很小,,按使用類別分屬于AC-1,接觸器控制此類負載是很輕松的,,而且操作也不頻繁,。因此,選用接觸器時,,只要按接觸器的約定發熱電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流的1.2倍,。 例一:試選用一接觸器來控制380V、15KW三相Y形接法的電阻爐,。 解:先算出各相額定工作電流Ie,。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
上海飛龍儀表電器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接觸器產品,,主要適用寸:交流50HZ或60HZ,,額定工作電壓至660V,電流63A至1000A的電力系統中遠距離頻繁接通和分斷電路,。并與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器之用,,以保護可能發生過載的電器。 產品特點: ●省電 原一年電費3000元,,現一年電費僅4元,,節能99.5%以上。 ●可靠 現有自檢系統,,保險系統吸合釋放自如,。 ●環保 原發熱大、噪音大,、現無發熱,、無噪音,、無污染。 ●壽命長 原觸點吸引線圈易燒壞,,現觸點壓力恒定壽命長,,吸引線圈終身免修。 本產品是最先進的交流接觸器之一,,獲得國家發明專利,為國家省電,,為企業省錢,。 可以跟聯系:021-63811027 歐陽
無論是在機械控制還是自動控制中,凡是涉及到電力,,那么使用到最多的控制元件,,絕對非接觸器莫屬了。身邊有許多同事理解不了接觸器,,主要是因為接觸器的接線柱太多,,每個接線柱功能不一樣,名稱卻相近,,導致大家很容易混淆,。其實關于接觸器的知識,記憶起來并不難,,只是大家還沒有找對方法。今天就來幫助大家,,充分理解接觸器,。
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動,、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動,、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動、反接制動或反向運轉,、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,,因此對接觸器的要求也有所不同,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
我定制的一個配電柜控制回路很簡單,就是交流接觸器和過載保護.可是在運行的過程中,時常發生按鈕無法按下,后檢查發現是交流接觸器里面的線圈被燒掉了!這是為什么?是交流接觸器的質量問題?還是設計問題?還是選型不對?還是供電不穩造成的.
昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,,使用20天左右燒掉了,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,,型號是CJ12B-100/4的,;柜中接觸器是直接當作開關使用,由380V線圈改為220V的,,請各位大俠幫幫小弟解決一下
這上面系統的講解了交流接觸器的知識,,使你會對交流接觸器有一個大體的認識。挺不錯的,。