有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的,?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4,、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,,謝謝。
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
本人近日做畢業設計,,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器,。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大,???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,,在此先謝謝了?。?!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害,。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要,。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,發熱,,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制,!請高人指點,!
1、接觸器的結構 以交流接觸器為例,,它由電磁機構,、觸點系統、滅弧系統,、反力裝置,、支架和底座等幾部分組成: 1)電磁機構 電磁機構的組成:由電磁線圈、鐵心和銜鐵組成,。 電磁機構的功能:操作觸點的閉合和斷開,。
接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,除額定工作電壓應與被控設備的額定電壓相同外,,被控設備的負載功率,、使用類別、操作頻率,、工作壽命,、安裝方式及尺寸以及經濟性等是選擇的依據。 1、控制電熱設備用交流接觸器的選用 這類設備有電阻爐,、調溫加熱器等,,此類負載的電流波動范圍很小,按使用類別分屬于AC-1,,接觸器控制此類負載是很輕松的,,而且操作也不頻繁。因此,,選用接觸器時,,只要按接觸器的約定發熱電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流的1.2倍。 例一:試選用一接觸器來控制380V,、15KW三相Y形接法的電阻爐,。 解:先算出各相額定工作電流Ie。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
交流接觸器是電路中經常都會用到的電路元器件,,在工業自動化和機械自動化控制當中應用的很廣泛,,關于交流接觸器,相信很多的電工師傅都很了解,,但是對于一些剛入門學習電工的師傅而言就有點吃力了,,今天我們就重點來看看關于交流接觸器的幾點基本屬性:
我看賣家發的接線圖,,火線1接A1和火線3接A2,都需要開關,。圖一里畫的紅色方塊意思是兩個開關,。我的接法是圖2,這樣接可行嗎 但是我的接法是火線1直接用線接到A1,,等于A1是長通的狀態,,火線3接A2的中間加了個開關,這樣關閉A2那個開關后,,接觸器就會松開,,啟動開關交流接觸器就會吸合。 我想問的是,,火線1接A1不加開關,,直接保持長通狀態,會不會燒了或者有其他壞處,。
1,、接觸器由磁系統、接觸系統,、和輔助觸頭組成,。 2,、接觸器為立體結構布置,上部為接觸系統,,下部為電磁系統,。 3、磁系統由線圈,、鐵心和整流裝置組成,,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內。 4,、接觸器為平面結構布置,,左部為接觸系統,右部為電磁系統,。 5,、接觸系統由動、靜觸頭和真空滅弧室組成,,裝在用絕緣材料制成的基座內,。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,,電磁系統采用直流雙線圈,。
1、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃,, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃。 2,、海拔高度:安裝地點的海拔高度,,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米,。3,、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,,日平均不大于 95%,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,,月平均最大相對濕度為 90%,,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露。 4,、工作環境:無雨雪侵襲,、明火、爆炸危險,、化學腐蝕及強烈振動的場合,。5,、污染等級:III級,有導電性污染,,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性?/p>
無論是在機械控制還是自動控制中,,凡是涉及到電力,,那么使用到最多的控制元件,絕對非接觸器莫屬了,。身邊有許多同事理解不了接觸器,,主要是因為接觸器的接線柱太多,每個接線柱功能不一樣,,名稱卻相近,,導致大家很容易混淆。其實關于接觸器的知識,,記憶起來并不難,,只是大家還沒有找對方法。今天就來幫助大家,,充分理解接觸器,。
我剛搞工控沒多久,!還請大家多多幫忙?。?我想問大家我廠有一臺SEW-07系列的變頻器通過電抗,,再通過兩只交流接觸器,,最后控制兩臺0.37的電機。兩只交流接觸器380V為4KW,。這兩只交流接觸器沒幾天主觸點就燒壞拉,! 有哪位大俠知道這是為什么啊 ?,?,?為感
交流接觸器工作原理是什么?交流接觸器廣泛用作電力的開斷和控制電路,。 交流接觸器利用主接點來開閉電路,,用輔助接點來執行控制指令。 主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用,。 交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性,。 交流接觸器的動作動力來源于交流電磁鐵,電磁鐵由兩個“山”字形的幼硅鋼片疊成,,其中一個固定,,在上面套上線圈,工作電壓有多種供選擇,。為了使磁力穩定,,鐵芯的吸合面,加上短路環,。交流接觸器在失電后,,依靠彈簧復位。另一半是活動鐵芯,,構造和固定鐵芯一樣,,用以帶動主接點和輔助接點的開短。 20安培以上的接觸器加有滅弧罩,,利用斷開電路時產生的電磁力,,快速拉斷電弧,以保護接點,。 交流接觸器制作為一個整體,,外形和性能也在不斷提高,但是功能始終不變,。無論技術的發展到什么程度,,普通的交流接觸器還是有其重要的地位。 由中國電氣提供http://www.chinaeinfo.com
這上面系統的講解了交流接觸器的知識,,使你會對交流接觸器有一個大體的認識,。挺不錯的。
新產品介紹: QCJ系列接觸器節能延壽模塊 深圳市強電通科技有限公司技術部 交流接觸器是一種應用廣泛的控制電器,,主要用于控制電動機等用電負荷的運行和停止,,普通的交流接觸器在吸合后,交流接觸器的線圈里依然通著交流操作電源,,功耗比較大,,所以線圈發熱現象十分嚴重,,不僅浪費電能而且由于線圈的絕緣層在高溫下容易老化而使交流接觸器的壽命縮短,。 交流接觸器的節能技術,自上個世紀70年代就有人研究過,,并且推出過不少有節能效果的方案,,然而至今,,接觸器的節能技術并未得到大量的推廣和使用,目前廣泛使用的大量接觸器都未附加任何節能裝置,,為什么以前研究過的接觸器的節能技術并未得到推廣使用呢,?原因是多方面,但歸納起來,,無外乎以下幾個方面的原因: 1.是否穩定可靠不容易出現故障,?如果接觸器的節能裝置故障率比較高,經常出現故障,,或者有時能正常工作,,有時又不能正常工作,則這樣的節能裝置用戶肯定不會接受,, 2.接線是否簡單,、安裝是否方便?如果節能裝置的體積大安裝不太方便,,或者接線比較麻煩,,用戶也不容易接受,以前研究的接觸器節能方案,,有很多種是要利用接觸器