有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。,。?/p>
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
現有一個配電箱,,共四個回路。其中3路1,,2,,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試,、開機一切正?!,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常,。而另外兩路均開不出機,,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,,出線相對相均為0V,,相對零為220V。啟動按鈕按下去,,接觸器均可正常吸合,。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,,急?。?/p>
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1,、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相,、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2,、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用,;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4,、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,,謝謝。
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大,、耗電多等缺點,,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。此接觸器非常有使用價值,,也非常有必要在電力行業推廣,。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,,此類接觸器具有耗電多、噪音大,、觸頭容易燒毀等缺點,,需經常更換。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,,2001年被認證為國家重點新產品,,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一,。 重點介紹如下:一、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,,額定電壓至1000V,,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動,、控制交流電動機,,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器??梢员Wo過載或斷相的電路,,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,配電轉換接觸器對,,和星三角啟動器,。二、結構特征 YDC1系列永磁式
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
成功案例:自從2001年我公司研制出永磁式延時接觸器,,已廣泛應用于鋼鐵,、化工和油田企業,成功地為客戶解決了“晃電”難題,。 松峰電氣成功研制永磁式延時接觸器,,成功地解決了齊魯石化的“晃電”難題。 河南南陽油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V斷電延時2.5s接觸器,,成功地解決了其“晃電”困難,。 馬鞍山鋼鐵公司采用松峰永磁接觸器NSFC1-100、400,、630延時接觸器成功地避免了其電壓不穩定造成的損失,。 海南威特集團輸變店項目采用松峰永磁式接觸器CJ20J-160A-220V,電壓突然跌落為額定電壓的40%時,,跌電延時4S,,成功地解決了其網電壓波動問題。 2007年,黃石電力采用松峰永磁接觸器NSFC2-9,,DC110V,,額定電壓的65%可靠吸合,實現了其低壓吸合的目的,。 QQ:442987768 電話: 0351-3788121 13038007744
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
大家好,!近來有個問題我很頭痛,,就是最近用的一批(800余只)接觸器基本都燒毀了。請大家幫忙分析?) 這一批接觸器進貨后和以往安裝沒什么區別:在一配電貴內裝hd11-200刀閘一只,,dz47-25/3p斷路器四只,cdc9-25四只,,bsm0.4-8kvar電容四只,控制器一只,分作4路自動投切給變壓器補償用,用了沒多久,用戶反應說接觸器燒毀了;外觀看是由電容接觸器的電阻絲部位燃燒造成整只接觸器燒毀的,這是怎么回事?這800余只接觸器分裝在200多只柜子內,因用于農村居民變壓器補償,面積覆蓋了個縣,對我公司造成的負面影響很大,也給我公司帶來很大損失:( .請各位朋友幫忙分析下是什么原因?謝謝能幫忙解決問題的有獎:time:
有一15KW的電機,用的40的接觸器但是會發熱,,有一師傅叫我把中間那一項不過接觸器,,說這樣可以減輕我想了想好像沒什么道理啊,我的電流是平衡的啊請教一下這樣真的可以嗎,?
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
接觸器上旁邊寫的A1 ,, A2,,A1和A2 是他的線圈接點吧,那為什么有兩個A2那,?,?還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,,?,?請教大家了,希望大家告訴小弟,。
大家好,,600V的電機37KW,星三角啟動,,接觸器該怎樣選???多大才合適,?我們國內都是400V的
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
各位大蝦,低壓我不懂,想問一下,,一般多大的電機(380V)需要配接觸器+熱繼啊,,如果小一點的電機是不是直接可以用空開+熱繼啊,?比如1kW以下的,。對了,負載是散熱風扇,。
本人近日做畢業設計,,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,,現在控制線圈想用直流控制,,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大?,?,?有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了?。,。?/p>
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,,可以遠距離控制動力設備,,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要,。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]