三極接觸器,控電220v上口三極漏電,,零線接排,。下口沒負荷,接觸器按下啟動就跳閘,,有兩個指示燈,。我想是不是鐵心的漏磁通引起的?,?待系統的高手答疑,。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的,?
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
請問有630A的,?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,,貌似只有400A,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎,?上傳個接線圖啊,,小弟感激不盡!
今天在別人的技術要求上看到“開關的使用類別至少為AC22,,接觸器的使用類別至少為AC-3”這是什么意思?。空埥塘耍,。,。?!
電容補償柜的電容容量為300KVAR,變壓器容量為800KVA,請問如何確定補償柜內隔離開關的大小,接觸器的選擇.如何進行計算的?對于設備用電回路可以根據用電設備容量確定電流.但是補償柜根據什么確定電流呢?謝謝
突出奇想,如題,?有個項目,,我本用空氣開關控制燈,甲方說不方便及違反規范,,想用指甲開關直接控制,,我不同意,因為太多燈,。我想折中措施,,采用用指甲開關控制繼電器開合,既美觀又可實現甲方方便的想法!其實是開,,合控制,,只是平時用在電動機上,我想用在照明控制上,,用美觀的指甲開關代替用按鈕,,接通接觸器,利用它的觸點接通我空氣開關控制的照明回路,!
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,,發熱,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制!請高人指點,!
如何選擇控制用的接觸器,?負載參數:額定電壓DC110V,,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A,。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大,。究竟看哪個參數?另,,沒有開斷電流的相關參數或曲線,,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,,額定電流0.55A,,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流,、絕緣電壓等均滿足要求,。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小,、起動時間長短及長期工作電流,,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,,應考慮其接通電流值,。這個怎么理解啊。為什么選擇
如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,,到延時時間,,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,,KT、KM單獨測試都無故障,,換了另外的KT,、KM也一樣!求有經驗的答疑,,或電路需要怎么改動,,謝謝!,!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,