直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,,交流接觸器吸合過程中電流是否變化。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,,哪種接觸器會燒線包,。
什么是接觸器?接觸器是什么意思,?接觸器是一種應用廣泛的開關電器,。接觸器主要用于頻繁接通或分斷交、直流主電路和大容量的控制電路,,可遠距離操作,,配合繼電器可以實現定時操作,聯鎖控制及各種定量控制和失壓及欠壓保護,,廣泛應用于自動控制電路,,其主要控制對象是電動機,也可用于控制其它電力負載,,如電熱器,、照明、電焊機,、電容器組等,。 接觸器,在正常條件下可以接通,,通過和斷開電流的非手動開閉的電器,;只具有一個停止位置,通常使用于頻繁操作,。 主觸頭 接觸器主電路中,,閉合位置通過主電路電流的觸頭。 輔助觸頭 接觸器輔助電路中,,由接觸器操作的觸頭,。 分斷能力 在指定的條件下接觸器能斷開的最大電流值。 接通能力 在指定的條件下接觸器能接通的最大電流值,。 額定電流 由制造廠確定的接觸器通過的穩態電流值,。 約定發熱電流 8小時工作制下在規定條件下試驗時,,各部件的溫升不超過極限值時能通過的最大電流。 短時耐受電流 在指定的條件下接觸器閉合位置時,,能通
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
切換電容接觸器和普通接觸器的區別,?啟動方式上有什么區別,?我拆開過電容接觸器在輔助觸電上也沒發現電阻,我想是我的誤解,。請熱心網友明示?。?!
交流接觸器與直流接觸器主要區別: 1,、交流接觸器的鐵芯會產生渦流和磁滯損耗,而直流接觸器沒有鐵芯損耗,。因而交流接觸器的鐵芯是由相互絕緣的硅鋼片疊裝而成,,且常做成E形;直流接觸器的鐵芯則是由整塊軟鋼制成的,,且大多做成U形。 2,、交流接觸器由于通過的是單相交流電,,為消除電磁鐵產生振動和噪聲,在靜鐵芯的端面上嵌有短路環,,而直流接觸器則不需要,。 3、交流接觸器采用柵片滅弧裝置,,而直流接觸器則采用磁吹滅弧裝置,。 4、交流接觸器的啟動電流大,,其操作頻率最高約600次/h,,直流接觸器的操作頻率最多能達到1200次/h。
請教一下:3TH82 62-0A接觸器式繼電器能否當接觸器用?它最大能接幾個KW的電動機?還有它能否接2KW的電動機,?謝謝
22KW/37KW電機高速時的兩個接觸器1個是80A的接在進電的位置u1,、v1,、w1上,1個是25A的用來連接u2,、v2,、w2上兩個接觸器同時吸合,這樣可以么,?會有什么問題,?
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
有8個照明回路,,2個回路接1個接觸器來控制,一共要用4個接觸器,,而接觸器控制按鈕是墻上的翹板開關,,請問是分別接四個單聯開關還是可以接一個四聯的開關上?有沒有什么規范要求
輔助電流接觸器,,經常和電流接觸器一起使用,請大神深度解釋一下吧
接觸器按被控電流的種類可分為交流接觸器和直流接觸器,。交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路,。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令,。主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用,。交流接觸器的接點,,由銀鎢合金制成,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性,。交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈,、動鐵芯和靜鐵芯;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的,;(3)滅弧裝置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭,;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧、傳動機構,、短路環,、接線柱等。
1.選擇直流接觸器的類型 直流接觸器的類型應根據負載電流的類型和負載的輕重來選擇,即是交流負載還是直流負載,是輕負載、一般負載還是重負載. 2.直流接觸器主觸頭的額定電流 直流接觸器主觸頭的額定電流可根據經驗公式計算 IN主觸頭≥PN電機/(1~1.4)UN電機 如果直流接觸器控制的電動機啟動,、制動或反轉頻繁,一般將接觸器主觸頭的額定電流降一級使用. 3.主觸頭的額定電壓 接觸器銘牌上所標電壓系指主觸頭能承受的額定電壓,并非吸引線圈的電壓,使用時接觸器主觸頭的額定電壓應不小于負載的額定電壓. 4. 操作頻率的選擇 操作頻率就是指接觸器每小時通斷的次數.當通斷電流較大及通斷頻率過高時,會引起觸頭嚴重過熱,甚至熔焊.操作頻率若超過規定數值,應選用額定電流大一級的直流接觸器. 5. 線圈額定電壓的選擇 線圈額定電壓不一定等于主觸頭的額定電壓,當線路簡單,使用電器少時,可直接選用380V或220V的電壓,如線路復雜,使用電器超過5h,可用24V,、48V或110V電壓(1964年國際規定為36V、110V,、或127V
接觸器在電氣控制中大量運用,,昌暉儀表網在本文分享接觸器選用原則,結合接觸器應用實例介紹接觸器選用方法,,對提高電工技能大有幫助,。接觸器選用原則1、根據控制對象所用電源類型選擇接觸器類型,,一般交流負載用交流接觸器,,直流負載用直流接觸器,當直流負載容量較小時,,也可以選用交流接觸器,,但交流接觸器的額定電流應適當選大一些。2,、所選接觸器主觸點的額定電壓應大于或等于控制線路的額定電壓。3,、應更具控制對象類型和使用場合,,合理選擇接觸器主觸點的額定電流。4,、當控制線路簡單并使用電器較少時,,應根據電源等級選用AC380V或AC220V的電壓。當線路復雜時,,從人身和設備安全角度考慮,,可選擇36V或110V電壓的線路,增加相應變壓器設備,。5,、根據控制線路的要求,合理選擇接觸器的觸點數量及類型,。6,、選擇接觸器還要考慮工作環境和接觸器的結構形式,。
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動,、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動,、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動、反接制動或反向運轉,、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,,因此對接觸器的要求也有所不同,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
廠里一臺施耐德的LC1-D245接觸器,,控制一臺110KW電動機,。電動機兩相接地短路后,將此接觸器觸頭燒蝕,。詢問商家說是只能更換一個新的,,然后價錢一看,3000余元,。記得原來有人因為線圈燒壞,,也就買了一臺新的。感覺不值,,想要找東西替換,。看到德力西的CJX1-245好像規格比較類似,。能替換嗎,?哪位能否提供些意見!
直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,,持續時間在標準中有規定嗎?做完試驗后,,我們怎樣判斷產品是合格的呢,?比如我做完15KA的,接觸器主觸頭沒有斷開,,而且熔了一點點,,是不是就是不合格了呢?標準上有沒有規定這些東西呢,?如果有是那個標準,?急需大家的幫助!
一臺55kW鼠籠型電機,,其運行額定電流為100A左右,,根據ABB提供的產品規格,選用A-Line接觸器中的A110型接觸器能達到匹配要求,其對應的熱繼電器為TA110型,。在實際運行中啟動時間長達5分鐘,由于傳輸的油很粘?而這樣我用時間繼電器將熱繼電器短掉啟動,可在一次啟動后竟然接觸器完全燒糊了,B相上樁頭處及表面輔助觸點全部燒糊.供貨方說是接觸器容量小的原因請大家幫忙分析下好???謝謝了
一臺英格索蘭離心機接觸器觸頭嚴重燒毛,,采用的是westinghouse公司接觸器,型號是A201K6CAZ1,,找廠家購買,,廠家報了個天價,而且還沒有現貨,。沒辦法,,計劃改成ABB的接觸器。請問論壇里的朋友,,哪位有westinghouse接觸器,,型號是A201K6CAZ1的的資料?最好有尺寸,,接線等等,。小弟在此先謝謝了。
知識點:點發機接觸器
接觸器schneider
接觸器schneider專題,,為您提供接觸器schneider相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接觸器schneider 相關的專業交流討論,更多接觸器schneider相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度