本人在做一個四層框架,,不帶地下室,。設有一電梯,,采用的柱下條基,縱向布置,;橫向設拉梁,。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,,請問如何 處理呢,?謝謝??!
電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,,I=30/0.5/220/3=90A,,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,,沒見過90A的,,請問這是為什么?
這兩個箱子的進線處一個是負荷開關和斷路器,,另一個都是隔離開關,這個應該怎么理解呢,?,?大家踴躍發言哦!
本人現在建一工程,,在消防試壓時,,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久,。
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余,??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,,請大家發言,。
電梯的本地監控和遠程監控
我手上有個工程,,有60個單元,,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,,要用發電機作備用電源,,想請教一下各位,同時系數該怎么???選用多大的發電機?
我手上有個工程,,有60個單元,,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,,要用發電機作備用電源,,想請教一下各位,同時系數該怎么???選用多大的發電機?
隨著技術的不斷發展,,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯,、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,由于控制方式落后,、故障較頻繁,、維修保養不便、能耗較大,、舒適感較差等原因,,越來越難以滿足人們的使用需要。為了達到既節省經費,,又安全可靠的目的,,許多用戶選擇了電梯改造。10年來,,電梯改造市場越來越大,,但到目前為止,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,,因而電梯改造市場比較混亂,,出現了不少問題。近幾年來,,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,,據統計,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章,。筆者認為,,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,以規范電梯改造行為,,促進經濟有序發展和技術的不斷進步,。以下是對電梯改造管理的一些看法,僅供參考,。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,,首先必須明確界定何為電梯改造行為,其與電梯修理(或大修)的區別是什么,。目前,,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登
·檢驗驗收依據 1 特種設備安全監察條例 中華人民共和國國務院第 373 號 2 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國主席令(第七十號) 3 特種設備質量監督與安全監察規定 國字總局令第 13 號 4 特種設備注冊登記與使用管理規則 國家質監局( 2001 版) 5 自動扶梯和自動人行道監督檢驗規程 國質檢鍋 [2002]360 號 6 電梯監督檢驗規程 2002 7 液壓電梯監督檢驗規程 2002 8 雜物電梯監督檢驗規程 2002 9 電梯制造與安裝安全規范 GB7588-2003 10 自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,,但是也就是兩三秒的時間,,就釋放了,自保不住,。因為還沒有給電梯廠付完款,,對方不給任何資料。電壓正常,,感覺是變頻器保護了,,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教,。謝謝
我是這樣算的,,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因數,這樣算出來的45.5A根據這個可以就直接選導線了嗎還是還要考慮啟動電流,,短路電流等問題呢請大家指教,,謝謝了!
大家見過這樣的電梯沒有?如圖!
事件起因:本人是做低壓電氣施工,,現正做一個20萬平米的住宅小區,,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,,于是報告業主,。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加,。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,,電梯電機功率為30kW,,額定電流68A,載重1150kg,,載人15個,,速度2m/S。變頻調速,。進入電梯機房,,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,,應該是進口的,,品牌不知,可以測電流電壓及功率,。接好線后開始第一次測試,,這次是兩個人進梯用正常速度下降??梢钥吹絾与娏髦挥?6A,,之后平穩后,電流22A,,功率為12.7kW,;這樣下降了五層,電流基本不變,;然后上升,,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿),。也是先下降,這時工作電流48A,,功率為28kW,,最大一相的電流為52A(有
各位高手,現有一個16層和18層一梯四戶的商住樓方案(兩層底商),,16層(高度為49.5米)是否可以只設置一部電梯(消防電梯兼客梯用),,設置一個防煙樓梯,不設置連廊,?,??18層(高度超過50米)如果設置兩臺電梯,,一個剪刀梯,,不加設連廊,,合適否?,?,??
根據《住宅設計規范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位應設人工照明,,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關,。如果在電梯前室設置3盞燈,,左右2盞位節能自熄,中間位普通開關控制的話,,這樣算不算違反規范呢,?應急照明為另加的一盞雙頭燈。
想請教一下,,電梯招標后,,中標單位提供的電梯條件圖是否需要設計單位蓋章確認,我聯系過設計單位,,其答復待其復核后,,以工程變更聯系單的形式提供,不需在電梯廠家的條件圖上進行確認,,這種做法是否妥當,?
這是11層住宅,建筑說電梯沒有前室,,不知電梯前面的地方是不是前室,,用不用加壓送風?
第3.5.6條 高度超過32m的設有電梯的高層廠房,,每個防火分區內應設一臺消防電梯(可與客,、貨梯兼用),并應符合下列條件: 一,、消防電梯間應設前室,,其面積不應小于6.00m2,與防煙樓梯間合用的前室,,其面積不應小于10.00m2,; 二、消防電梯間前室宜靠外墻,,在底層應設直通室外的出口,,或經過長度不超過30m的通道通向室外; 三,、消防電梯井,、機房與相鄰電梯井,、機房之間,應采用耐火極限不低于2.50h的墻隔開,;當在隔墻上開門時,,應設甲級防火門; 四,、消防電梯間前室,,應采用乙級防火門或防火卷簾; 五,、消防電梯,,應設電話和消防隊專用的操縱按鈕; 六,、消防電梯的井底,,應設排水設施。注:①高度超過32m的設有電梯的高層塔架,,當每層工作平臺人數不超過2人時,,可不設消防電梯。 ②丁,、戊類廠房,,當局部建筑高度超過32m且局部升起部分的每層建筑面積不超過50m2時,可不設消防電梯,。
電梯燈箱
電梯燈箱專題,,為您提供電梯燈箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯燈箱 相關的專業交流討論,,更多電梯燈箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子