業主意見:ABB三相接觸器A30-3P接出6個回路,進出線數量那么多,能壓得下么,?沒詳細研究過接觸器,怎么弄清楚這個問題呢,?是不是要找個靠譜的樣本看看啊
可以用三相接觸器控制三個單相照明回路嗎,?有單相接觸器嗎,?謝謝各位!
請問大家三個單相回路共用一個三相接觸器行嗎?原先一個單相回路用一個單相接觸器,,但是做配電柜的說單相接觸器和三相的接觸器體積差不多一樣,,而且單相的接觸器要比三相的貴,經過考慮又將單相接觸器換成三相接觸器,,只接三相接觸器的其中一對主觸頭,,但由于一個箱的單相回路有17個,這樣一來也就需要17個三相接觸器,,總覺得這個箱做起來很大很大,,后來干脆就把控制要求一樣的三個單相回路共用一個三相接觸器,這樣一來大大減少了三相接觸器的個數,,不知道這種作法大家有做過嗎,,有違反規范嗎
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
我作的系統圖中:一個三相斷路器下帶一個三相的接觸器,然后再帶三個單相斷路器,三個單相斷器分別接單相的負載.審圖的說"規范中不允許一個三相斷路器同時接三個單相的負載",我問他"我下面接四個或是五個 六個三相斷器呢,"他說那這就合理了,我想大家談談對此的理?我的理解:規范中說的一個三相斷路器不接三個單相的,是指三相開關下直接接的就是三個單相負載,各單相回路沒作另外的保護.這樣規定是防止當其中一相出現接地等情況時,三相會斷開,從而造成另二相也斷開,而我這種情況是在每個單相上加了保護的,那一相出現問題時,不會造成另二相的斷開.
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,,發熱,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制,!請高人指點!
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,,額定電流1.2A,。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大,。究竟看哪個參數,?另,,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線,。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,,約定發熱電流16A,;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求,。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,,還應考慮照明器的類型、起動電流大小,、起動時間長短及長期工作電流,,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,,應考慮其接通電流值,。這個怎么理解啊。為什么選擇
如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,,到延時時間,,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,,KT、KM單獨測試都無故障,,換了另外的KT,、KM也一樣!求有經驗的答疑,,或電路需要怎么改動,,謝謝!,!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,,電容和電感的電器元件呢,,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?