有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的,?
昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,使用20天左右燒掉了,,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉,; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,型號是CJ12B-100/4的,;柜中接觸器是直接當作開關使用,,由380V線圈改為220V的,,請各位大俠幫幫小弟解決一下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝!??!
現用型號為LC1-D11500M5C(主回路400V,115A,線圈電壓220V)交流接觸器,因控制需要采用歐姆龍MYJ系列中間繼電器(觸點電流5A)的一組常開觸點來啟動接觸器,如是有人說接觸器線圈大,感抗太大,如果用此中間繼電器來啟動會損壞中間繼電器,我查了一下此接觸器的技術資料上注明本接觸器在線圈吸合時為300VA,功率因數為0.8,在接觸器吸持(即保持吸合狀態)時為22VA.如此算下來MYJ中間繼電器足夠啟動此接觸器了.下列圖片中為MYJ中間繼電器原廠資料,請問在電壓同為220V情況下為何在帶阻性負載時允許最大電流為3A,而在帶感性負載時最大只允許0.8A,如何得出此結論的?帶阻性負載和感性負載有何不同的地方?請各位大俠發表高見,謝謝!
接觸器在正常使用工作中,,線圈必須有不同等級電壓的,。
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1,、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,是直接連接(相,、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2,、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用,;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4,、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,謝謝,。
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要,。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,,發熱,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制,!請高人指點!
本人近日做畢業設計,,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器,。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大,??,?有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,,在此先謝謝了!??!
這個接觸器的線圈燒了,,接觸器一般都是燒觸點,,為什么線圈會燒毀?線圈電壓是380V的,。
上海飛龍儀表電器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接觸器產品,,主要適用寸:交流50HZ或60HZ,,額定工作電壓至660V,電流63A至1000A的電力系統中遠距離頻繁接通和分斷電路。并與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器之用,,以保護可能發生過載的電器,。 產品特點: ●省電 原一年電費3000元,現一年電費僅4元,,節能99.5%以上,。 ●可靠 現有自檢系統,保險系統吸合釋放自如,。 ●環保 原發熱大,、噪音大、現無發熱,、無噪音,、無污染。 ●壽命長 原觸點吸引線圈易燒壞,,現觸點壓力恒定壽命長,,吸引線圈終身免修。 本產品是最先進的交流接觸器之一,,獲得國家發明專利,,為國家省電,為企業省錢,。 可以跟聯系:021-63811027 歐陽
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載,、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動,、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動,、反接制動或反向運轉、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,,因此對接觸器的要求也有所不同,,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
我剛搞工控沒多久,!還請大家多多幫忙?。?我想問大家我廠有一臺SEW-07系列的變頻器通過電抗,,再通過兩只交流接觸器,,最后控制兩臺0.37的電機。兩只交流接觸器380V為4KW,。這兩只交流接觸器沒幾天主觸點就燒壞拉,! 有哪位大俠知道這是為什么啊 ,??,?為感
這上面系統的講解了交流接觸器的知識,,使你會對交流接觸器有一個大體的認識。挺不錯的,。
新產品介紹: QCJ系列接觸器節能延壽模塊 深圳市強電通科技有限公司技術部 交流接觸器是一種應用廣泛的控制電器,,主要用于控制電動機等用電負荷的運行和停止,普通的交流接觸器在吸合后,,交流接觸器的線圈里依然通著交流操作電源,,功耗比較大,所以線圈發熱現象十分嚴重,,不僅浪費電能而且由于線圈的絕緣層在高溫下容易老化而使交流接觸器的壽命縮短,。 交流接觸器的節能技術,自上個世紀70年代就有人研究過,,并且推出過不少有節能效果的方案,,然而至今,接觸器的節能技術并未得到大量的推廣和使用,,目前廣泛使用的大量接觸器都未附加任何節能裝置,,為什么以前研究過的接觸器的節能技術并未得到推廣使用呢?原因是多方面,,但歸納起來,,無外乎以下幾個方面的原因: 1.是否穩定可靠不容易出現故障?如果接觸器的節能裝置故障率比較高,,經常出現故障,,或者有時能正常工作,有時又不能正常工作,,則這樣的節能裝置用戶肯定不會接受,, 2.接線是否簡單、安裝是否方便,?如果節能裝置的體積大安裝不太方便,,或者接線比較麻煩,用戶也不容易接受,,以前研究的接觸器節能方案,,有很多種是要利用接觸器
交流接觸器工作原理是什么?交流接觸器廣泛用作電力的開斷和控制電路,。 交流接觸器利用主接點來開閉電路,,用輔助接點來執行控制指令。 主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用,。 交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性。 交流接觸器的動作動力來源于交流電磁鐵,,電磁鐵由兩個“山”字形的幼硅鋼片疊成,,其中一個固定,在上面套上線圈,,工作電壓有多種供選擇,。為了使磁力穩定,鐵芯的吸合面,,加上短路環,。交流接觸器在失電后,依靠彈簧復位,。另一半是活動鐵芯,,構造和固定鐵芯一樣,用以帶動主接點和輔助接點的開短,。 20安培以上的接觸器加有滅弧罩,,利用斷開電路時產生的電磁力,快速拉斷電弧,,以保護接點,。 交流接觸器制作為一個整體,外形和性能也在不斷提高,,但是功能始終不變,。無論技術的發展到什么程度,普通的交流接觸器還是有其重要的地位,。 由中國電氣提供http://www.chinaeinfo.com
大家好,,本人剛踏入電氣行業,對接觸器的主觸點和輔助觸點的關系不是很明白,,還有線圈是怎么回事,,希望大家能對我知道一二。最好能有圖說明