有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的,?
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。,。?/p>
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,,額定電流1.2A,。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大,。究竟看哪個參數,?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線,。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,,約定發熱電流16A,;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求,。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,,當門卡接點斷開后,,到延時時間,KM有時不能斷開,,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,,KT、KM單獨測試都無故障,,換了另外的KT,、KM也一樣!求有經驗的答疑,,或電路需要怎么改動,,謝謝!,!
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,,發熱,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制,!請高人指點!
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,,還應考慮照明器的類型,、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%,。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值,。這個怎么理解啊,。為什么選擇
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一,。此接觸器非常有使用價值,也非常有必要在電力行業推廣,。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,,此類接觸器具有耗電多、噪音大,、觸頭容易燒毀等缺點,,需經常更換,。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,2001年被認證為國家重點新產品,,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大,、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一,。 重點介紹如下:一,、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,額定電壓至1000V,,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動、控制交流電動機,,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器,。可以保護過載或斷相的電路,,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,,配電轉換接觸器對,和星三角啟動器,。二,、結構特征 YDC1系列永磁式
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1,、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相,、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2,、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用,;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,,還是可以控制幾個回路。請高手作答,,謝謝,。
現有一個配電箱,,共四個回路。其中3路1,,2,,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的,。以前調試,、開機一切正常?,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常,。而另外兩路均開不出機,經查1,,4回路的接觸器進線380V電源正常,,出線相對相均為0V,相對零為220V,。啟動按鈕按下去,,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題,?是不是接觸器壞了,,急!,!
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
大家好,,600V的電機37KW,星三角啟動,,接觸器該怎樣選?。慷啻蟛藕线m,?我們國內都是400V的
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
接觸器上旁邊寫的A1 ,, A2,,A1和A2 是他的線圈接點吧,那為什么有兩個A2那?,?還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,,?,?請教大家了,,希望大家告訴小弟。
有一15KW的電機,,用的40的接觸器但是會發熱,,有一師傅叫我把中間那一項不過接觸器,說這樣可以減輕我想了想好像沒什么道理啊,,我的電流是平衡的啊請教一下這樣真的可以嗎,?
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,,它的名字是什么,,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
成功案例:自從2001年我公司研制出永磁式延時接觸器,已廣泛應用于鋼鐵,、化工和油田企業,,成功地為客戶解決了“晃電”難題。 松峰電氣成功研制永磁式延時接觸器,,成功地解決了齊魯石化的“晃電”難題,。 河南南陽油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V斷電延時2.5s接觸器,成功地解決了其“晃電”困難,。 馬鞍山鋼鐵公司采用松峰永磁接觸器NSFC1-100,、400、630延時接觸器成功地避免了其電壓不穩定造成的損失,。 海南威特集團輸變店項目采用松峰永磁式接觸器CJ20J-160A-220V,,電壓突然跌落為額定電壓的40%時,,跌電延時4S,,成功地解決了其網電壓波動問題。 2007年,,黃石電力采用松峰永磁接觸器NSFC2-9,,DC110V,額定電壓的65%可靠吸合,,實現了其低壓吸合的目的,。 QQ:442987768 電話: 0351-3788121 13038007744
cj20接觸器
cj20接觸器專題,為您提供cj20接觸器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與cj20接觸器 相關的專業交流討論,,更多cj20接觸器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題