廠里一臺施耐德的LC1-D245接觸器,控制一臺110KW電動機,。電動機兩相接地短路后,,將此接觸器觸頭燒蝕。詢問商家說是只能更換一個新的,,然后價錢一看,,3000余元。記得原來有人因?yàn)榫€圈燒壞,,也就買了一臺新的,。感覺不值,想要找東西替換,??吹降铝ξ鞯腃JX1-245好像規格比較類似,。能替換嗎?哪位能否提供些意見,!
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年?,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!
如何選擇控制用的接觸器,?負載參數:額定電壓DC110V,,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A,。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大,。究竟看哪個參數?另,,沒有開斷電流的相關參數或曲線,,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線,。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,,約定發熱電流16A,;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求,。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,,當門卡接點斷開后,,到延時時間,KM有時不能斷開,,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT,、KM單獨測試都無故障,,換了另外的KT、KM也一樣,!求有經驗的答疑,,或電路需要怎么改動,謝謝??!
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,發熱,,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制,!請高人指點,!
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型,、起動電流大小,、起動時間長短及長期工作電流,,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,,應考慮其接通電流值,。這個怎么理解啊。為什么選擇
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大,、耗電多等缺點,,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。此接觸器非常有使用價值,,也非常有必要在電力行業推廣,。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,此類接觸器具有耗電多,、噪音大,、觸頭容易燒毀等缺點,需經常更換,。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,,2001年被認證為國家重點新產品,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大,、耗電多等缺點,,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。 重點介紹如下:一,、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,,額定電壓至1000V,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動,、控制交流電動機,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器,??梢员Wo(hù)過載或斷相的電路,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,,配電轉換接觸器對,,和星三角啟動器。二,、結構特征 YDC1系列永磁式
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2,、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用,;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,,還是可以控制幾個回路。請高手作答,,謝謝,。
現有一個配電箱,共四個回路,。其中3路1,,2,4是380V出線的風機電源,,另一路是220V的,。以前調試、開機一切正?!,,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,,經查1,,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,,相對零為220V,。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合,。請問這是什么問題,?是不是接觸器壞了,急!,!
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
大家好,600V的電機37KW,,星三角啟動,,接觸器該怎樣選啊,?多大才合適,?我們國內都是400V的
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
接觸器上旁邊寫的A1 ,, A2,A1和A2 是他的線圈接點吧,,那為什么有兩個A2那,??還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,,,??請教大家了,,希望大家告訴小弟,。
有一15KW的電機,用的40的接觸器但是會發熱,,有一師傅叫我把中間那一項不過接觸器,,說這樣可以減輕我想了想好像沒什么道理啊,我的電流是平衡的啊請教一下這樣真的可以嗎,?
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
lc1接觸器