個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,,最近在網上查閱了一些廠家的資料,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,,供大家參考,,若有我理解不當,或繪制錯誤的地方,,歡迎大家批評指正,謝謝,![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]
滾動燈箱的多種款式,,為大家做了詳細分析與總結,具體如下: 一,、按款式來分 滾動燈箱按款式來分有多種款式,,詳細總結如下:單面滾動燈箱,、雙面滾動燈箱、帶LED單面滾動燈箱,、帶LED雙面滾動燈箱,、有指路牌燈箱的單面滾動燈箱、有指路牌的雙面滾動燈箱,、有閱報欄的滾動燈箱,、帶有LED和閱報欄燈箱的滾動燈箱、有LED的且有指路牌燈箱的滾動燈箱等等,。其它款式還可按實際要求進行定制,。 二、按功能來分 滾動燈箱按功能來分的時候,,可以將它的多種功能按實際要求進行,。多種功能有:滾動功能、LED滾動屏顯示功能,、閱報欄燈箱功能,、指路牌燈箱功能等等。 三,、按制作材料來分 滾動燈箱的制作材料有:冷板,、型材、不銹鋼,、塑鋼等等,。 選擇哪種款式還可以進行單獨定制,這樣才能制作出達到實際要求的滾動燈箱,。
感應磁鐵主要是以起到感應為主的磁鐵,比較常用的有霍爾感應磁鐵,、門磁門鎖感應磁鐵最多.磁鐵感應開關的原理;磁性開關接近傳感器,它就會響應一個永久的磁鐵.一般用在遠距離或者頻繁啟動的電力設備連接和分段.通過按鈕開關給電磁開關的電磁線圈產生的微小電流,電磁鐵產生磁鐵使電磁開關吸合,這樣電源的電流就通過電磁開關的觸電輸送大功率電力設備.當一個磁性目標接近時,磁石傳感器的電流消耗也會增加.
知識點:感應電壓
我們單位門外的LOGO燈箱內用的是40W飛利浦的日光燈做背景照明,,大概有20多個,,但是總是有線路燒焦的情況,今天我實測了一下,,發現電流竟然有38A,,不明白是怎么回事兒了,線路開關至燈箱大概20多米,,其中線路當中有兩個接頭的地方,,但是我覺得在怎么也不能到38~39A的樣子,還望個位老大指點,幫我分析一下原因,,不勝感激
各位同仁。在電場(磁場)強的地方,,典型的就是升壓站里面的感應電很強的時候,。都人為的采取了什么安全措施保證工作人員不被感應電親密接觸?希望大家踴躍發言,。都長長見識,,首先讓自己不受傷害。謝謝,!
請教,!戶外燈箱廣告套用什么定額,?安裝在路燈桿上的那種廣告燈箱燈箱尺寸為 1400*800*200 (高*寬*厚) 里面裝日光燈
我們工廠設計安裝的變配電室是兩層的,一層是裝的變壓器,,二層是車間的辦公室,,結果運行后存在著一個問題,就是辦公室的電腦顯示器閃動頻繁,,請各位專業的師傅幫助怎么能夠解決該問題,。謝謝
現在有個項目,,零線對地電壓有80幾伏,,繼電器的常閉觸點都吸合不了,就地按鈕箱啟動不了電機,。業主有根6KV的電纜與我們的動力電纜和控制電纜同一電纜溝敷設,,且這根電纜有中間頭,有一段地方是6KV電纜和我們的電纜混敷,,我覺得是這段地方的緣故,,但業主說他們其它地方都這么敷的,沒什么影響,,可能是接地沒接好的緣故,。但現在接地阻值還未測出來,不知道是哪個原因,但我估計跟接地沒什么關系,。究竟是什么原因呢?該怎么解決,?請各位高手指點,,謝謝!比較急,!另外,,變壓器中性點沒有接地,低壓側零線和地線是分開的,。
《住宅設計規范》GB50096-1999,,自1999年6月1日起實行。6.5.3 住宅的公共部位應設人工照明,,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,,均應采用節能自熄開關?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計規范》JGJ16-2008,,自2008年8月1日起實施10.8.1 住宅(公寓)電氣照明設計應符合下列規定:4 住宅(公寓)的公共走道、走廊,、樓梯間應設人工照明,,除高層住宅(公寓)的電梯廳和火災應急照明外,均應安裝節能型自熄開關或設帶指示燈(或自發光裝置)的雙控延時開關,。注意:電梯前室不準采用感應燈,。《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242—2011,, 自2012年4月1月起實施,。9.2.3 住宅建筑的門廳、前室,、公共走道,、樓梯間等應設人工照明及節能控制。當應急照明采用節能自熄開關控制時,,在應急情況下,,設有火災自動報警系統的應急照明應自動點亮;無火災自動報警系統的應急照明可集中點亮,。條文解釋:應急狀態下,,無火災自動報警系統的應急照明集中點亮可采用手動控制,控制裝置宜安裝在有人值班室里,。注意:組團中大量單
地鐵上用的廣告燈箱
電機停止時,,綠燈亮,但是表示運行的紅燈也是微亮,在夜間尤其明顯,,有百分之八十的操作柱上都有這情況,,請問應該如何消除啊,請大神指教,!
本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 編輯 請問這種接四條線的感應開關,,前端為雙電源箱供電消防狀態下A、L端子都會接通嗎,?還是說A接通,、L會自動斷掉?
如圖,現有一顆3芯電纜YJV 3*2.5,,長度25m,,若將其中一芯接在火線上(另一端空置),用萬用表測另外不接電的兩顆芯對N電壓,,均為96V,,用電筆測均燈亮,用手摸無感覺,;將線剪為5m,,再用同樣方法再測不接電線芯對N電壓,均為20V,,電筆燈亮,,用手摸沒感覺。請問這是感應電嗎,?有沒有危險,?怎么形成的?看樣子和電纜長度成正比,,可為什么又不會無限增加呢,?(我工地上也一顆同樣的線長度1000m,感應電壓120V)..若將此感應電壓接個燈泡,,會不會點亮燈泡呢,?
如何區分感應電和漏電,? 這是一個早就解決了的問題,。用一只指針式萬用電表,,測量懷疑點的對地電壓,并記住指針偏轉角度,。再換大一級的檔位測量,,如果指針偏轉角度與第一次相同,則換一個比第一次小一級的檔位測量,,如果此時指針偏轉角度仍然相同,,可以肯定,這里沒有漏電,,是感應電。放心,,感應電一定會使每一個檔位測量的偏轉角度相同,。你可以去做一個實驗,家用電冰箱外面裸露的金屬在用試電筆測試時發光,,但是感應電,。用模擬(機械)萬用表來區分電器設備是漏電還是感應帶電的方法較多,這里介紹一種較常用有效的方法,。(1)在電器設備運行時,,用萬用表測機器外殼與中性線(N線)之間的電壓,如圖(a)所示,。
1 感應電壓的產生 正常運行中的電氣設備和 裝置,,由于電磁感應和靜電感應 的作用,,會在附近的停電設備上 感應出一定的電位。當人體觸及 時,,由于感應電壓大小的不同也 會對人體造成—定的傷害,,有時 甚至造成觸電死亡。在電氣設備 上工作和老百姓的日常生活中,, 感應電壓電擊事故屢有發生,。超 高壓雙回路以及多回路網桿架設 的線路都要特別重視此類觸電問 題。例如在高壓輸電線路下方或 附近,,存在對地絕緣的導電物體 時,,輸電線路將通過對該物體的 耦合電容,在該物體上感應出電 壓,,若將該物體接地,,將有一持 續工頻電流流入大地,即為輸電 線路的靜電感應,。電力系統的輸 電線路和電氣設備工作時,,由于 電流不斷變化,,會在其周圍產生 變化的磁場,變化的磁場遇到導 體,,會感應出電動勢,,這種產生 電動勢的過程叫電磁感應。電磁感應和靜電感應在靠近電力線路 和電氣設備附近導體上產生的電 壓稱為感應電壓,。短路接地后流入大地的電流即稱感應電流,。 感應電壓的大小
知識點:接近感應
在做工程時,我經常碰到這樣的問題,,有很多先進一些的設備沒辦法用符號表示,,就像感應式龍頭,雖說可以用普通龍頭表示,,在說明中注明,,但還是覺得不太妥,制圖標準怎么就不能跟著也增加一些現在工程中常用的圖例
在現場出現一個問題,,多芯KVV型控制電纜,,用來連接控制箱內的繼電器無源接點和PLC內的開關量輸入點,但實測KVV電纜有110V左右的感應電壓,,請問如何解決這個問題,?
感應燈箱
感應燈箱專題,為您提供感應燈箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與感應燈箱 相關的專業交流討論,,更多感應燈箱相關內容請訪問