求助各位前輩,,在研究新住規的時候遇到幾個問題:1. 6.4.1中底層作為商店或其他用房的六層及六層以下住宅,其住戶入口層樓面距該建筑物的室外設計地面高度超過16m,必須設置電梯。(那么“住戶入口層樓面”指代是什么 呢?)2. 4.0.2中關于陽臺面積的定義中,陽臺的面積均應按其結構底板投影凈面積的一半計算,那么封閉式陽臺和不封閉式陽臺都是一半計算么,?
1.在實際設計中,一綜合樓底層為大跨度的商服,上部為單元式住宅,住宅樓梯不落地,即住宅人流通過室外樓梯上至一層屋面后再進入住宅樓梯間.2.該設計報到某審圖機構后,他們認為不符合住宅規范4.3.1條,非讓所有樓梯間落至一層.3.本人從該規范條文說明和術語中理解,4.3.1條指的是規劃中的整個樓至少有一個出入口可通達機動車,而不是每個單元住宅必須通達機動車.4.以上說法不知何種符合規范正確含意,請權威專家給予合理解答.
全是強條的住宅建筑規范里“8.2.8 設有淋浴器和洗衣機的部位應設置地漏,,其水封深度不得小于50mm?!比绻l(wèi)生間設一個淋浴器還有下沉式蹲便器,,建筑找坡可以通過蹲便器排水,這種情況是不是可以不用設地漏,?
《住宅建筑規范》中電氣及電信干管不應布置在套內,,對于此條的理解是否就是不此干管不應暗敷于墻內,必須設專用的電氣豎井,。(此條對多層住宅也適用,。)
《住宅建筑規范》編制組聲明 《住宅建筑規范》GB 50368-2005 是我國第一部以功能和性能要求為基礎的全文強制的標準。 最近,,知識產權出版社出版了《住宅建筑規范詳解》一書,。根據讀者反映,《住宅建筑規范》編制組經過調查核實,,特聲明如下: 一,、《住宅建筑規范》編制組成員(主要起草人)均未參與《住宅建筑規范詳解》一書的編寫工作。 二,、按有關規定,,《住宅建筑規范》由建設部負責管理和解釋,由中國建筑科學研究院負責具體技術內容的解釋,。 三,、該書書名為《住宅建筑規范詳解》,而實質性內容卻是與《住宅建筑規范》條文對應的現行相關標準條文,,沒有任何解釋,,且部分引用的現行相關標準條文與《住宅建筑規范》條文對應的關系是不妥的或錯誤的,可能會誤導讀者,。 四,、目前,《住宅建筑規范》編制組正組織編寫該規范的配套參考資料,,很快就會與讀者見面,。 特此聲明?!蹲≌ㄖ?guī)范》編制組二○○六年四月十四日http://www.ch
新規范
規范給排水
圖解 求回復,,求支持
雨水立管能放在陽臺么
1、此規范《GB50209—2002》基本規定里第3.0.16條說“檢驗水泥混凝土和水泥砂漿強度試塊的組數,,按每一層建筑地面工程不應小于1組~~~~~~”,。不知道留置試塊的是那些部位(層次),還是每一個檢驗批都要有一組,。找平層需要檢驗強度嗎,?2、衛生間防水地面的防水層套用哪個檢驗批,,這個規范里沒有防水層的驗收規定,。高手指點,謝~~,!
建筑防火規范圖解
本人剛接觸建筑,,還在學習,不久前加入這個網站很不錯??!呵呵,大家都是這一行的,,還要多多向大家學習,!這些是我收集的資料,拿出來大家分享分享,!呵呵
建筑內部裝修防火施工及驗收規范
住宅區電信施工驗收規范
新版《住宅建筑規范》2006.03.01開始實施了,,全是強制性條文,里面有一條:住宅廚房和衛生間的排水立管應分別設置,。目的是為了防止衛生間排水管道內的污濁有害氣體串至廚房內,,若在底層或樓層轉換層廚房立管與衛生間立管匯合,不知能否防止衛生間排水管道內的污濁有害氣體串至廚房內,?不至于不能匯合吧! 對于單身公寓,,有的僅有一室一衛,,有的在衛生間相鄰處留點廚房空間,不知這種情況要否分設排水立管,?
建筑滅火器配置驗收規范,,很好的一本資料
我手頭有《建筑地面工程質量驗收規范》,與大家分享,!由于我沒有留意是否以前有朋友共享過,,如果有了,就當沒有發生,!
住宅建筑驗收規范
住宅建筑驗收規范專題,,為您提供住宅建筑驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅建筑驗收規范 相關的專業交流討論,,更多住宅建筑驗收規范相關內容請?jiān)L問